    1. Вы можете проложить воздуховод 160 мм. и выход на крыше поставить такого же диаметра.
    2. По поводу производительности не беспокойтесь. это без учета потерь давления. На сам вытяжной зонтик около 50Ра придется, да еще ваши углы-повороты. А осевые вентиляторы, которые встроены в подобные вытяжки плоховато справляются с потерями давления, так что дай бог у вас 300 на максимальной мощности будет.
     
  2. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вилпе? Дороговато... А Технониколь и Поливент на 125 только.
    Может, что-то ещё есть?
    Это, в смысле, за печку не беспокоиться?

    И переход, кстати, 150/160 тоже вот так сходу не нашёл.
     
  3. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если 160-й воздуховод к 125-му выходу приделать, смысл есть?
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072
    Адрес:
    Москва
    В 160-м будет звуков меньше. А на 125-й вам придется диаметр заузить, у вас же 150.
     
  5. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так я и говорю. Воздуховод на 160, а выход на 125. И пусть себе шумит там на крыше.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.551
    Благодарности:
    18.423

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.551
    Благодарности:
    18.423
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Partizanov, при работе надплитной вытяжки - открывайте окно! Так и практически в каждой инструкции на надплитки прописано. КИВ 125 не спасет, будете иметь запахи из дымохода в кухне и проблему с тягой в дымоходе.
     
  7. Andreymar
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    17

    Andreymar

    Живу здесь

    Andreymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Метр глушителя перед вентилятором решил проблему полностью. @Gaser, Спасибо за совет и разъяснения.
     
  8. Cursiv
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14

    Cursiv

    Участник

    Cursiv

    Участник

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14
    Подскажите, пожалуйста по монтажу кухонной вытяжки.

    Купольная вытяжка с выходом 150 хочу соединить у потолка со 160-м вентвыходом через холодный чердак (вертикально, 1,5 м, буду хорошо утеплять). на крыше - Вильпе утепленный 160/is/700.

    Вариант 1. Довести 160 трубой (оцинковка) 120 см от потолка к выходу вытяжки (обратному клапану) и через адаптер 160/150 завести в нее, или

    Вариант 2. Сразу у потолка понизить сечение, через адаптер 160/150 и ввести в вытяжку уже 150 витой оцинковкой?

    3. Или без разницы 150 или 160 трубой вести в потолок магистраль, если вытяжка рассчитана на 150? С точки зрения шума, в основном интересуюсь. Мощности вытяжки хватит 1200 куб. м. ч (Jetair Touch 90 BK)

    4. Еще нюанс - у потолка придется сместить ось трубы на 18-20 см дальше от стены двумя коленами по 45 гр. но думаю, что это не суть... Хотя... Может 2х45х160 будет меньше выть, чем 2х45х150?

    Заранее благодарен.

    P. S. Да, штатная вентиляции кухни-столовой 32 кв. м. отдельно 160/is/700, утеплена по чердаку хорошо.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.244
    Благодарности:
    14.122

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.244
    Благодарности:
    14.122
    Адрес:
    Москва
    Насколько я знаю, спиральнонавивную трубы Д150 не существует в природе (стандартно-распросраненные диаметры формирующих трубу колец ближайшие к Вашей задаче это 125 и 160, редкий "промежуточный" диаметр - 140мм). Так что вопроса Вашего (если делать из оцинковки все) не существует...
    Д160мм делайте все, для воздуха нет смысла применять два отвода 45 вместо отвода 90град.
     
  10. Хуторской
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    52

    Хуторской

    Живу здесь

    Хуторской

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Белгород
    Gaser
    Спасибо.

    Тогда 160.
    2 х 45 угла друг в друга, чтоб сдвинуть вертикально ось. Выход в потолке см на 20 отстоит от стены. А выход вытяжки - впритык к стене. Гофру не хочу, думаю будет шуметь еще больше.

    (простите, со старого аккоунта с мобильника написал, не глянул логин, думал он уже утерян)
     
    Последнее редактирование: 14.12.19
  11. Cursiv
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14

    Cursiv

    Участник

    Cursiv

    Участник

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14
    Gaser
    Спасибо.

    Тогда 160.
    2 х 45 угла друг в друга, чтоб сдвинуть вертикально ось. Выход в потолке см на 20 отстоит от стены. А выход вытяжки - впритык к стене. Гофру не хочу, думаю будет шуметь еще больше.

    (простите, со старого аккоунта с мобильника написал, не глянул логин, думал он уже утерян)
     
  12. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Планирую сделать воздуховод от надплитной вытяжки (плита газовая) к отверстию естественной вентиляции в стене на кухне. Диаметр 150 мм, общая длина получится 2 - 2,5 м, по составу: труба вверх, колено, труба влево, колено, труба влево на перпендикулярную стену, колено в ВЕ.
    Проще и удобнее это сделать из пластиковых "запчастей".
    Только возникло сомнение: выдерживают ли пластиковые воздуховоды температуру от газовой плиты? Там ведь воздух получается достаточно горячий.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.551
    Благодарности:
    18.423

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.551
    Благодарности:
    18.423
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Какое-то время выдержат. Но через некоторое время могут начать "терять свою геометрию".
     
  14. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Хм... И что делать? Может быть лучше сразу оцинковку поставить?
    До какой температуры будет нагреваться воздуховод?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.551
    Благодарности:
    18.423

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.551
    Благодарности:
    18.423
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так ее и рекомендуют и нормы, и производители надплитных вытяжек.
    Температура над газовой плитой спокойно может вырасти выше 70град (а может быть и гораздо выше, когда, вдруг, случайно, масло на сковородке вспыхнет!).
    Но я-то говорил про другое. У пластиковых воздуховодов есть "склонность" к растрескиванию и изменению формы, при воздействии даже не сильно высоких температур.