1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dim1978
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61

    Dim1978

    Живу здесь

    Dim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61
    Тоже буду уменьшать чуток подачу, наверное до 3,8-4 сек сделаю
     
  2. MOPO3
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39

    MOPO3

    Живу здесь

    MOPO3

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Красноярск
    Ага, описался, конечно речь про температуру ГВС.
    Если честно, из написанного не понял какие цели и задачи стоят.
    Смысла в постоянной работе насоса ГВС не вижу. Если все насосы остановятся из-за достижения заданных температур, с котлом ничего не случится. Максимум что произойдет - перегрев котла относительно предельно заданной температуры на пару-тройку градусов, до температуры тревоги (90*С) точно не дойдет. Даже если это и случится контроллер сразу включит насосы чтобы охладить котел.
    Не считаю себя большим специалистом в термодинамике, но полагаю, что наиболее эффективно котел будет работать на пониженных (в пределах разумного) температурах теплоносителя.
     
  3. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Всё зависит от утепления и площади отопления, у меня сейчас ЦО 65 и еле нагревает дом до 24 градусов, на улице -28.
     
  4. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Как у вас получается на угле 12% воздух, у меня тогда вообще котёл выше 50 не нагревается!
     
  5. skarpik72
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    skarpik72

    Участник

    skarpik72

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    @MOPO3, температура выхлопа при 72* 130*С
     
  6. Dim1978
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61

    Dim1978

    Живу здесь

    Dim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61
    @MOPO3, еше раз попробую потестирую свои слова и потом отпишусь что да как получилось. но выше я написал не просто так. а исходя из увиденного.
    Понял почему значительно упал расход... Просто уменьшил мощность работы котла. Было 60-100, сейчас 35-100%. Чуток потеплеет уменьшу до 20%. Подачу пока оставил на 4,5.
     
  7. skarpik72
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    skarpik72

    Участник

    skarpik72

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А что в настройках датчики обозначает 02?
     
  8. Dim1978
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61

    Dim1978

    Живу здесь

    Dim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61
    @skarpik72, кислород показывает, если есть лямбда
     
  9. MOPO3
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39

    MOPO3

    Живу здесь

    MOPO3

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Красноярск
    Хорошее, правильное соотношение. Дельта 58, как производитель рекомендует.

    Содержание кислорода в выхлопе, отображается при включенной лямбде.
     
  10. skarpik72
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    skarpik72

    Участник

    skarpik72

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    У меня лямбды нет а показания отображаются
     
  11. skarpik72
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    skarpik72

    Участник

    skarpik72

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А вот мощность котла стоит 60% - 100% надо тоже попробовать уменьшить до 40 хотя в выходные морозяку прогнозируют:(
     
  12. MOPO3
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39

    MOPO3

    Живу здесь

    MOPO3

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Красноярск
    Что-то я прогнал. Производитель пишет что норма дельты 80*С. (При 60* котла 140* выхлоп при 100% мощности)
    @skarpik72, Такие данные 72/130 это при 100% мощности котла?
     
  13. Dim1978
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61

    Dim1978

    Живу здесь

    Dim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61
    У меня при 60 градусах и 100%, как раз плавает Т выхлопа от 137 до 140. Т..е. норм получается
     
  14. MOPO3
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39

    MOPO3

    Живу здесь

    MOPO3

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Красноярск
    Ну у меня вот такие настройки и датчики
    IMG_20160113_234156.jpg IMG_20160113_234211.jpg IMG_20160113_234223.jpg IMG_20160113_234242.jpg
     
  15. Dim1978
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61

    Dim1978

    Живу здесь

    Dim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    61
    @MOPO3, А какая температура воздуха в котельной?
     
Статус темы:
Закрыта.