1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Начальная мощность, она же и минимальная, выставляется в меню горелки.
    Приточка в котельную есть, но я пробовал её затыкать и открывать на полную, разницы практически нет. Сейчас настройки 4 сек подача (мало, но больше пока не надобно) воздух 100%-28, 80%-24, 60%-20, 40%-28, 20%-16, если не хватает, лямбда добавляет возуха
     
  2. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    А у вас подмес есть? Померить не могу, это надо жить возле котла) он редко в стоп уходит, работает на малой мощности. Ну и всё ещё зависит от теплопотерь дома, что бы он ел 60 кг, это он олжен работать на 50% мощности если считать постоянную величину, 120 кг сутки он есть на полной мощности, в морозы под сорок
     
  3. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Тут вообще страшная загадка, я когда только запустил котёл, первые три месяца вообще не знал, что такое спекание! Спокойно оставлял котёл на три дня без присмотра, а потом началось!
     
  4. sai2005
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    sai2005

    Участник

    sai2005

    Участник

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Красноярск
    Получается, что к котлу подключен, что напрямую в сеть разницы нет. Зачем тогда там целевая настраивается?
    Буду ставить термоголовки.
     
  5. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    А коржи так сильно мешают
     
  6. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    А коржи так сильно мешают? У меня были не большие но потом обламывались и падали. С горелки свисал типа козырька.
     
    Последнее редактирование: 13.10.16
  7. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Для работы с четырёхходовиком, закрывает контур по достижении целевой и открывает при падении в контуре температуры. Я то же думал по началу, что управление насосом должно быть по целевой температуре, ан нет, прочитал внимательно инструкцию, молотят постоянно.
     
  8. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    У меня упираются в противоположную стенку и если не скинуть, потом набивается полная горелка, горения нет ни какого практически и весь дым в бункер валит
     
  9. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    Ясно, у меня ломался корж не доходя до противоположной стенки и падал в зольник. Горению особо ни чего не мешало.
     
  10. VladimirFo
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    24

    VladimirFo

    Живу здесь

    VladimirFo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Красноярск
    Я такие большие коржи еще не выращивал :) Подмес в обратку? -Есть, но он перекрыт, сказал открывать только в момент запуска котла.
    Так и не понял по малой мощности. Где что выставлять. Вчера прикрыл подачу в контура (термоголовок пока не стоит), потребление резко упало. Но принцип тот же: набирает температуру -останавливается.
    Сегодня стоял, наблюдал, как горит котел. У меня такое ощущение что с передних отверстий воздух не идет.

     
  11. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    У меня подмес работает постоянно, на самой малой скорости насос.
    В меня горелки есть "Начать мощность", там и выставляешь с какой мощности начать, она и есть минимальная мощность на которой котёл будет работать.
    У нас пиллетная горелка. по этому на угле она правильно работать не будет, воздух с отверстий идёт просто его не видео, положи к отверстию уголёк и будет заметно! Под уголь надо горелку переделывать, я с краскотёл на связи, они под сотки горелку доработали, сейчас занимаются 28 и 38 котлом, но стоить она будет в районе тридцадки, у меня есть старая прогоревшая горелка, хочу с ними договориться, что бы они её переварили, там нужно заварить на лопате прорези возле шнека, до середины горелки и вторичку которая во круг шнека половину дырок заварить, потом от середины до конца горелки просверлить на лапате дополнительных отверстий около 15-20, и по бокам добавить отверстий от середины до конца. Но это только в планах. Короче схема такая, вначале горит верхняя часть подоваемого угля а после середины начинает гореть низ, тогда он не успевает спекаться и сгорает весь. Я скидывал фото зотовской горелки, вот они для сотки нашей, сделали такую же горелку. Весной и летом его гоняли, полёт нормальный, но говорят для полной работоспособности они ещё ставят другой контроллер, простенький, работает в разы лучше, чем наш заумный)
     
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    @Pavel Mal, Я же писал.
    Вы не согласились.
    Теперь вы пишете:
    Разве не об этом я писал?
     
    Последнее редактирование: 14.10.16
  13. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Про уменьшения слоя, я подумал, что в горелке должен быть не большой слой угля! По этому и написал, что в зоте, там целая гора в горелке навалена и горит прекрасно, только схема горения другая, не как у нас!
     
  14. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот примерная схема того о чём я писал.
    167.JPG
    Тут важно как, где и сколько воздуха подаётся. Это понял, когда экспериментировал с изготовлением горелки для своего котла.
     
  15. Pavel Mal
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Pavel Mal

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Красноярск
    Если честно, я ни чего не понял, что на картинке)
     
Статус темы:
Закрыта.