    Расскажите пожалуйста чем обусловлена нелинейность температурных кривых в погодозависимой автоматике?
    Прочитал кучу литературы приводимые формулы дают линейную зависимости температуры теплоносителя подачи от температуры наружного воздуха S*(t уст - t нар) + t уст, а приводимые графики не линейны.
    Температурные кривые.png
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  2. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Исходные данные:
    Система двухтрубная с ЕЦ.
    Котел электрический.
    Погодозависимая автоматика самодельная.
    Проблема:
    Не верно высчитывается температура теплоносителя.

    Подбираю коэффициент S (наклона кривой) для температуры наружного воздуха -10 и температуры в помещении +23.
    Но как только температура на улице начинает меняться получается следующее: чем теплее на улице тем холоднее в помещении.
     
  3. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Оранжевой линией показано что получается по формуле Температурные кривые функция.png
     
  4. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Добрый день. Монтирую СО своими руками. В связи с этим возникло пара вопросов, проясните пожалуйста:
    1. Нужна ли гидрострелка в СО? (на схеме Вариант 1)
    1.1. Если не нужна ГС. Не будет ли мешать друг другу насос котла и насос теплого пола? Не будет ли насос котла создавать не нужное давление на 2х ходовом клапане теплого пола?
    1.2. Если нужна правильно ли я расположил насос после ГС?
    2. 1но или 2х контурный котел? Имею возможности повесить 2 устройства котел и колонку. Склоняюсь именно к выбору 1но контурного (Проще, работает только зимой, нет кипятка при открытии крана ГВС, колонка если сломается ее можно быстро поменять). Может быть я заблуждаюсь?
    3. Стоит ли переплачивать за котел за брендовый котел Виссман или Вайлант? Или можно взять что нибудь попроще Ферроли, бакси, будерус на 30% дешевле брендовых? Будут ли брендовые котлы работать на 30% лучше?
    Схемы отопления.jpg
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    Вам решать..если мощность котла >30 кВт, то очень желательна...если меньше...то тоже..но можно и без неё.
    Смотря как Вы сконструируете этот узел подмеса...если возьмете штатный (мейбес, валтек...или аналог) то никаких проблем не будет
    Нет..неправильно...если это насос загрузки гидрострелки...в настенных котлах он вообще ненужен (потому как обычно в настенниках уже есть насос) для напольников насос ставится перед гидрострелкой. И надо будет ещё 2 насоса: насос на радиаторы и насос на узел подмеса.
    Зачем вешать 2 устройства когда можно обойтись одним? 2-х контурный не рекомендую..если есть место куда поставить бойлер косвенного нагрева.
    Будерус не брендовый?...вот так новость..;)...брать надо той марки которая обслуживается в Вашем регионе и нет проблемм с запчастями...
    что значит на 30% лучше?...КПД у них у всех приблизительно одинаков (1-2%разброс) ...интересно вот: ездит ли мерседес на столько же лучше насколько он дороже тойоты ?...;)
     
  6. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    @EvgenyK, у меня тоже стоит погодозависимая автоматика. Думаю нелинейность графика обусловлена способностью приборов отопления отдавать тепло. В вашем случае пониженная температура в помещении при потеплении на улице обусловлена инертностью здания- ваша автоматика температуру подачи понизила, а здание то холодное! В контроллерах этот момент учитывается. Кстати- а как вы создали свою автоматику? Оч интересно! Можно в личку.
     
  7. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Добрый день!
    Мощность котла 24 кВт. Котел навесной с насосом. Дом один этаж 180 кв. м.

    Узел подмеса покупной. rossweiner F36
    http://www.rossweiner.de/produkte-regeln/festwertregelset-f36/festwertregelset-f36-mit-anlegefuehler.html

    Т. е. Если даже ставить гидрострелку то насос котла создаст нужное давление в СО? И доп насос не нужен.

    Мне не нужен бойлер у меня 2 точки водозабора и расстояние всей магистрали ГВС 7 метров. А бойлер просто даже повесить некуда не предусмотрел я отдельной котельной.

    Насколько я читал Будерус не лидер в производстве настенных котлов.

    Будерус стоит 23 000р а такой же Вайлант 34 000 вот я думаю а стоит оно того?
    Хочется хороший котел что бы повесил и забыл!
     
  8. Tsv508900
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    20

    Tsv508900

    Живу здесь

    Tsv508900

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Казань
    сейчас левая ветка не греет вообще, раньше при уменьшении температуры на котле немного прогревалась, показалось произошло после того как я открыл на обратке кран и слил немного воды оттуда, радиаторы не такие а в виде труб на всю длину стены, одна с верху одна с низу, четыре ветки как на картинке, на левую ветку идет труба по тоньше, поэтому теплый носитель в основном уходит в правую ветку я так понимаю, НО ведь все работало. Оно понятно либо нарушение циркуляции из за засора либо из за воздушной пробки, но вот вопрос открывать краны на остановленном котле или нет и где лучше на обратке или на батареях, а может и там и там одновременно, пробовал все варианты кроме последнего[​IMG]
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.500

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.500
    Адрес:
    Донецк
    Комментарии на схеме.
    левая ветка.jpg
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    Не нужна Вам гидрострелка и все её заморочки...
    У того же Будеруса есть котел со встроенным бойлером на 46 литров
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    Это который столько стоит?
    насос не создает давление в СО ..он обеспечивает циркуляцию теплоносителя
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    @Tsv508900, как можно, по картинке несуществующей СО, определить ошибку допущенную в реальной СО? Кстати, СО на рисунке не рабочая. Сфотографируйте обвязку Вашего котла.
     
  13. Tsv508900
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    20

    Tsv508900

    Живу здесь

    Tsv508900

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Казань
    уклон есть я не правильно нарисовал, расширительный бак так и стоит НО как же тогда до этого все работало вот в чем вопрос
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    А на английском хотяб нет инструкции?...что то я с немецким не очень. :)
    и на первый взгляд непонятно-как он будет контролировать температуру в подаче в ТП?...что то трехходового я в нём не увидел.
     
  15. Tsv508900
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    20

    Tsv508900

    Живу здесь

    Tsv508900

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Казань
    ну как же не рабочая именно такая и работала все это время, на три батареи в одну сторону уходит, на одну батарею в другую сторону как на картинке, в левую ветку с уклоном это я не правильно нарисовал
     