1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @525Alex, Посмотрел Ваш проект. Диаметры в подводке радиаторов завышены. Там достаточно и ПП20мм.

    Да и коллекторы, с моей точки зрения не нужны. Делайте просто стояки с первого по третий этаж.

    Ну и Данфос RLV-У запорные на обратках, заменил бы чем-нибудь подешевле. Любым шаровым краном с американкой. И не полнопроходным, а или со стандартным проходом, или минипроходом.

    Ну и температуру подачи на котел поменял на +75, трубы бы взял армированные алюминием, а не стеклом. На радиаторах еще сэкономите несколько тыров на этом.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  2. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    @Архитектор Реал
    Подводка к радиаторам ППР20 (в файле есть ДУ20 на рисунке это наружний диаметр ППР Проход ДУ15.) уже предусмотрена. Все остальные трубы ППР25. Цена на запорные RLV-У по цене не намного дороже хорошего углового шарового крана а американкой, поэтому остановился на данфосе.
    По коллекторам мои рассуждения схожи с Сергей192, Можно отключить ветку, не отключая всю систему отопления.
    @Сергей192
    Во вложении заархивированный файл проекта Danfos. Без самой программы его не откроешь.
    Если интересно могу выложить таблицу циркуляционных колец в PDF или значения настроечных вентилей.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  3. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Вот и говорю - диаметр завышен, смотрите какие у Вас падения давления на участках и скорость. Зачем такие маленькие? Это же у Вас не ЕЦ.
     
  4. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    Что то я не пойму с диаметрами и скоростью. В моем понимании скорость должна быть не более 0.5 м/сек. Я приложил файл с трубопроводами. Там все диаметры и скорости. Это нормальная скорость движения теплоносителя?
     

    Вложения:

  5. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Если хотите исправлю вчерне главные ошибки. Но только в графическом виде выдам результат.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  6. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    В моем проекте можно. Спасибо заранее.
     
  7. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @525Alex, Можно было бы еще и радиаторов стоимость уменьшить на несколько тысяч рублей. Но на это нужно намного больше времени. Но и так экономия не меньше тысячи рублей у Вас получится. И сразу говорил, что коллектор не нужен нафиг. Расчеты ниже - это подверждают. Тоглько лишние деньги выбросите. Производительности любого "пятиметрового" насоса хватает. На термовентилях сделано минимальное падение 10 кПа, иначе бы они у Вас нормально не работали, и Вы просто бы выбросили за них деньги, вместе с деньгами за термоголовки.

    Дом_Последний_4.2 - итоги рисунки. Схема.jpg

    И так как плохо читабельно, то же самое в ПДФ
     

    Вложения:

  8. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @525Alex, А котел-то у вас настенный или напольный? А то можно было бы вообще процентов на 20% снизить стоимость Ваших радиаторов.
     
  9. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    Изначально прога мне практически везде поставила Dn20 (на всех магистралях), а специалисты предлагали 32 магистраль ставить. Я выбрал среднее) У меня много разных вариантов одной системы отопления. Я не могу выбрать какую монтировать). Спасибо за участие.
    Что такое G 0.144?
    Котел настенный одноконтурный Бакси луна 3 комфорт 1.204 FI
     
  10. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @525Alex, Вас устраивает мой гидрорасчет? Вы убедились, что коллекторы не нужны в Вашем случае, и что не нужно ПП трубы диаметром 32мм? И почти не нужно ПП труб 25 мм (только пару метров в обвязке котла).
     
  11. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Массовый расход теплоносителя в кг/сек. При желании легко перевести в кг/час, умножив на 3600 (количество секунд в часе).
     
  12. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Не судите их строго. Все-таки от монтажников не стоит требовать знаний расчетчиков гидравлики.
    Кстати, можно уменьшить стоимость Ваших радиаторов процентов на 20, а то и 30. И стоимость арматуры еще почти в половину, применив не Данфосс, а другой бренд. Т. е. еще примерно 400-600 рублей с радиатора.
     
  13. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    Исправил диаметры все на 20 и только до коллектора 25. Насос пишет нужен H=0.41м и V=0.4м3/час
    В Бакси стоит насос 15/60 насколько я знаю. Это нормально?
    Данфос комплект для радиатора обходиться мне в 1600р. Смотрел Овентроп (везде предлагают), но не смог подобрать для своей системы. В проге Овентропа всегда ошибки и я бросил это дело. А с радиаторами как поступить? Ставил просто под каждым окном).
     
  14. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Сравните с данными моих расчетов. Там указано, какую производительность должен иметь насос и с каким подъемом. По насосу у меня данные расчета другие по вашей системе. Производительность 0,52 куба в час с подъемом на 1,5 метра вод. ст.

    И если не ошибаюсь, в Бакси стоит насос 15-50. И это вполне в его силах обеспечить такой массовый расход с таким гидросопротивлением. Можно было спроектировать работу насоса на первой ступени мощности в вашей системе. Чтобы в период холодной пятидневки переключать его на вторую ступень мощности. Это дало бы Вам кроме вышеуказанной экономии, еще экономию примерно в 10000 рублей на закупке радиаторов. И в случае покупки ИБП с гелевыми АКБ, они стоили бы Вам не 20000 рублей, а только 10000 рублей, при обеспечении такого же времени автономности от электричества.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  15. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    Почему такое расхождение параметров насоса? В файле результаты расчета исправленной системы.
    В Бакси разве можно менять скорость работы насоса?
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.