1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Форумчане, помогайте!

    Уже много пролистал в ветке по отоплению, но всё никак не могу встретить рабочей СО под следующие требования.
    Однотрубная СО с принудительной циркуляцией в двухэтажном доме с газовым котлом.
    Сам сейчас рисую СО своего дома, но хочется посмотреть на рабочие схемы? чтобы не допустить ошибок.

    И ещё вопрос по длине веток и количеству радиаторов в них. У меня на дом получается 3 ветки под отопление:

    1. 37 метров трубы ППР32 и 6 радиаторов по 10 секций.
    2. 38 метров трубы ППР32 и 6 радиаторов по 10 секций.
    3. 12 метров трубы ППР32 и 2 радиаторов по 12 секций
    Подводки к радиаторам планирую ППР25.
    Как я понимаю с такими ветками может быть реализована однотрубная СО?
    Ньюанс в том, что хочу сделать, чтобы "питание" радиаторов первой и второй ветки осуществлялось в следующей последовательности - сначала питаются радиаторы первого этажа, а только потом второго. Причина банальна - второй этаж чуть меньший по объему, туда теплоноситель может прийти уже немного остывшим. А первый этаж ближе к земле и банально холоднее за счет перекрытий пола.

    Ах да, котел газовый, турбированный. Baxi nuvola-3 comfort 240 Fi.
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.500

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.500
    Адрес:
    Донецк
    :no::no::no: Не стоит пытаться, одеть штаны через голову, традиционно надёжней:)].
    Вот это в графике, гораздо более понятней вопрошающему и отвечающему.
    Схема правильной циркуляции..jpg
     
  3. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну а почему бы не попробовать? ;) В чем проблемы реализации СО через радиаторы первого этажа в радиаторы второго этажа, раз в котле все равно насос есть? И все равно ПЦ будет. Я не хочу ставить меньше радиаторов на втором этаже, и много на первом. Тем более на первом этаже 2 радиатора придется ставить высотой 350 вместо 500 из-за особенностей монтажа труб.
     
  4. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня всё наоборот получается, относительно этого графика.

    На схему подключения не обращайте внимания, будет диагональная.
     

    Вложения:

    • 2014-03-21 23-01-18 Скриншот экрана.png
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.500

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.500
    Адрес:
    Донецк
    Вы молоды, дерзки, полны сил и энергии - дерзайте. Имхо, моё время экспериментов с известным финалом уже закончено.
     
  6. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотелось бы услышать ещё мнения.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    @Yur. OK, с Вашим котлом, тремя отапливаемыми уровнями, советовал бы сделать многоветочную тупиковую двухтрубную СО, но не однотрубную. С проектным тепловым режимом котла или 70/55 или 75/55 для выбранных Вами ППр труб.

    Потому, что в Вашем случае, для устройства однотрубной СО, потребуется применение гидрострелки, и двух-трех дополнительных насосов. Также при применении режима 70/55, Вы потеряете слишком много тепловой мощности от радиаторов. При применении же режима 70/62, увеличиться расход газа, т. е. ухудшиться экономичность.

    Также стоимость материалов для однотрубной СО, в Вашем случае будет значительно выше, чем для двухтрубной СО.
     
  8. Andreic
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    232

    Andreic

    Живу здесь

    Andreic

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Владивосток
    Не нашел на форуме. Подскажите ответ или скажите, где уже был дан ответ на вопрос:
    Действительно ли в системах отопления с использованием твердотопливного котла нельзя использовать полипропиленовые трубы, впрочем как и метаполовые. Только медь можно. Сам настраивался на полипропилен. Но приглашенные для предварительной оценки работ подрядчики заявили, что полипропилен при температуре около 80 градусов начинает очень быстро "стариться", что свойственно любой пластмассе, вплоть до полного его оплавления. В доказательство предъявили кусок полипропиленовой трубы оплавленной, как бы изнутри. Причем этот тип трубы был предназначен именно под горячую воду, т. е. имел маркировку в виде красной тонкой линии вдоль всей трубы. Те же подрядчики сказали, что для электрокотла это свойство полипропилена некритично, т. к. автоматика электрокотла довольно быстро реагирует на изменение температуры, в то время как реакция твердотопливного котла на снижение "скорости" и "силы" горения значительно медленнее, что и ведет к разрушению полипропилена. Те же доводы относятся и к метаполу. Разные параметры теплового расширения пластикового покрытия и алюминиевой вставки ведут к отслаиванию их друг от друга и соответственно к дальнейшему повреждению. Такое заявление услышал впервые, потому обращаюсь к форуму за истиной. Кто знает?
     
  9. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Andreic, если СО планируется с принудительной циркуляцией, то от ТТ котла до теплоаккумулятора железо или медь с возможностью естественной циркуляции, а от теплоаккумулятора можно смело полипропилен.
     
  10. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.484
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот это почему?
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Неоднократно составляя сметы и делая проекты и в том, и в другом варианте, для одного и того же дома, могу это утверждать на 100%. Вам же остается либо поверить, либо проверить, сделав два проекта на однотрубной СО и на двухтрубной СО и сравнить сметы между собой.
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    @graf_house, ну вот вы ещё больше запутали чела. сча начнёт про ТА спрашивать, а там глядишь и теплорасчёт ещё заставят делать. ЛЕНЬ оно ведь великая штука. пару страниц хотя ба почитал. тут же что не тема, так пп-ТТ, да закрытая, да своими силами, да спрятать, соединив с ТП напрямую.
     
  13. Andreic
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    232

    Andreic

    Живу здесь

    Andreic

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Владивосток
    Спасибо. Т. е. вопрос только в безопасности в случае отключения насоса (отсутствия электричества). Если есть естественная циркуляция, то использование полипропилена не критично. Я правильно понял?
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.775
    Благодарности:
    6.830

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.775
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Минск
    Не слушайте ретроградов "с гладиолусами".
    На случай пропадания электричества есть UPS и бензоагрегаты.
    21-й век на дворе, какие, нафиг, ЕЦ?...
    Все пользуются интернетом, компьютером, телефоном_Андроидом. А склоняют к счётам с деревянными кругляшками.
    Просто надо делать по уму...

    =
    P. S.
    Не хочется UPS, есть инверторы, и аккумулятор "сбоку", ЗУ к нему отдельно. Чтобы "заглушить" котёл этого будет достаточно. Надо долговременно - бензоагрегат самый маломощный.
    А есть и насосы на 12В. И на 24. Инвертор тогда не нужен.
     
    Последнее редактирование: 23.03.14
  15. Andreic
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    232

    Andreic

    Живу здесь

    Andreic

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Владивосток
    Так многа букав! В них потерялся основной вопрос: полипропилен можно ли ставить на СО с ТТ или только медь (металл)?
     
Статус темы:
Закрыта.