    Опасно использовать ППр трубы с ТТкотлом. Только если после гидроаккумулятора (ТА) емкостью от кубометра. Нужно из стали или меди. И открытую. И главное - гравитационную (с ЕЦ) от котла до ТА из металлических труб.
     
  2. Максим 7581
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Максим 7581

    Новичок

    Максим 7581

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    @Inchin А можете объяснить в чем опасность? Тткотел единственный возможный, а ППр трубы смогу соединить сам, сварщика хорошего у нас не найти. И систему планировал с принудительную.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Опасность в "мягком" паровом взрыве. Мебель в труху, межкомнатные перегородки в труху. А "в остальном, прекрасная маркиза, - всё хорошо, всё хорошо!" Даже шторы на втором этаже целыми остались, хоть окна с рамами и повылетали. ;) Правда домашние животные сварились в пару заживо, как раки. Благо людей не было дома.
    1356353714_1.jpg
     
  4. Максим 7581
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Максим 7581

    Новичок

    Максим 7581

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    @Inchin Получается взорвались трубы от температуры и давления? А гидрострелка не поможет? Ну а схему набросать не можете на тот план который я нарисовал?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Очень маловероятно.
     
  6. ZebJoker
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    ZebJoker

    Участник

    ZebJoker

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Все знают, что при высокой температуре теплоносителя любые пластиковые трубы начинают расширяться/удлиняться/деформироваться…

    Если принять, что труба PN25, а теплоноситель 80 градусов, то при какой длине трубы может появиться заметная деформация/удлинение?

    Или другими словами какой длины прямые участки трубы можно безопасно замуровывать в стену/стяжку без дальнейших проблем?

    PS: есть факт растрескивания стяжки над трубой…труба видимо изогнулась и пошли трещины. Но это пол беды… Может же и труба треснуть если она жёстко в стяжке и некуда расширяться?
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Лучше прочитать, как производитель описывает технологию замуровывания ППр труб. В двух словах она должна лежать так, чтобы могла свободно двигаться в интервале ее температурного расширения. Т. е. труба и фитинги оборачиваются рубашкой типа энергофлекса.
     
  8. vladtoph
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275

    vladtoph

    Живу здесь

    vladtoph

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Free World
    Просмотрите пожалуйста схему отопления, котел Logano G334-73 WS голова 4211. Можно ли использовать .
     

    Вложения:

  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Что-то не увидел систему не позволяющую получать слишком холодную температуру теплоносителя обратки котла. Котел-то с чугунным теплообменником. А такой теплообменник может и лопнуть запросто, при слишком высоком перепаде температур на подаче и обратке котла. Лично бы поставил котел другого типа. Настенный конденсационный. Например, Бакси Луна ДуоТек МП. И дешевле будет котел вдвое и экономичней. Даже каскад из двух конденсационников не будет дороже, чем такой монстр.

    Да и схема с грубыми ошибками. Достаточно было увидеть, что обратные клапаны установлены шиворот-навыворот, чтобы дальше пропало желание смотреть эту схему.
     
  10. vladtoph
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275

    vladtoph

    Живу здесь

    vladtoph

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Free World
    Котел уже куплен, установщики подключили по такой схеме, возникли сомнения в нормальной работе.
    Трехходовой по ходу подмес делает на котел а не на контур отопления.

    Обратные клапаны так только на схеме в реальности наоборот .
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Тогда как можно ориентироваться на даваемую Вами схему, если в реальности все не так? ;) Тут нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что и как сделано на самом деле, если схеме верить ни в чём нельзя! ;)
     
    Последнее редактирование: 27.05.14
  12. vladtoph
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275

    vladtoph

    Живу здесь

    vladtoph

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Free World
    Не только клапаны, все остальное точно как на схеме.
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Так Вы сами утверждали текстом выше, что подмес трехходовым сделан не так как на схеме. ;)

    Где реально страховка теплообменника такого мощного чугунного котла (если не ошибаюсь около 75 кВт) от холодной воды в обратке?
    На схеме этого нет. Вы же утверждаете, что в реале есть. Тогда зачем выкладывать эту фейковую схему, которая не соответствует действительности?
     
  14. vladtoph
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275

    vladtoph

    Живу здесь

    vladtoph

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Free World
    Я ничего не утверждаю, поэтому и задаю вопрос в теме, вот развернул в схеме клапан, так реально все сделано. Прошу совета будет или нет нормально работать с этим котлом, голова отключает насосы + стоит наружный датчик температуры. Делал и проектировал схему не я так что ... Если схема мертвая посоветуйте по какой схеме переделать.
     

    Вложения:

    • Схема обвязки котла.jpg
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Посоветую обратиться к грамотным проектировщикам (но только не ко мне, так как будет некорректно, и у меня и так достаточно заказов, а здесь есть проектировщики не хуже меня). Это наилучшее решение. И совет, прежде, чем монтировать, выложите сюда проект, который Вам сделали. Это для Вас будет возможность бесплатно получить подобие аудита, сделанного для Вас проекта.

    А пока, же, вынужден Вас огорчить, то, что Вы выложили и не проект вовсе. Чистый и голимый фейк. Тут и аудита не нужно - видна просто полная неграмотность и неадекват "девочки с длинными ногами и ногтями после института, которую взяли по блату типа "проектировщицей". Вы выложили просто фейк, которым Вас "развели на бабки", извините. Ради интереса сравните мои проекты, с той фейковиной, которую Вы выложили (для Вас сделали, Вас "кинув" на деньги).
     