    Хочу разобраться в системе, которая сейчас работает. А для этого нужно определиться с типом.
    На вид она грамоздка и непрезентабельна: стоит ли ее переделывать в угоду привлекательного вида либо отдать предпочтение надежности (если она надежна)?
    В четверг будет более подробная информация - сделаю подробное фото и вновь попробую приставать с вопросами...
     
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    13.514

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    13.514
    Адрес:
    Мытищи
    Насколько я помню где-то на форуме лежала таблица сколько кВт можно пропустить через какой диаметр трубы. Так вот через ДУ 20 (!) можно пропустить не более 7 кВт. А у Вас НАРУЖНЫЙ диаметр 20 мм, следовательно проход просто копеечный - раза в два-три меньше. Даже предполагая что на весь дом вам понадобится не более 14 кВт, предполагая что у вас кольца на 1-й и 2-й этаж раздельные, то по 7 кВт на этаж. 7 кВт данная труба через себя пропустить НЕ СМОЖЕТ. Хорошо если данные "монтажники" ещё нигде не заузят сечение в сварных фитингах.
    В итоге чтобы хоть как-то не замёрзнуть вы будете вынуждены поднимать Т теплоносителя до максимума, то есть свыше 75 градусов, и насос включать на максимальную скорость. А ПП этого очень не любит и в итоге его рассчётный срок службы с декларируемых 50 лет резко снизится до 3-5 лет.
     
  3. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Абс. согласен. Но не на "километровом" же участке, то есть кроме внутреннего диаметра учитывают длину магистрали, имхо, сдаётся, как бы "монтажники" не затянули однотрубку на два этажа одним кольцом :no::mad:... из имеющегося у них опыта.
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    13.514

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    13.514
    Адрес:
    Мытищи
    :)]:)]:)]:)] Не лишено вероятности!)

    Не зря я писал всегда что монтажники достигли теперь таких высот мастерства, что могут создавать СО не работающие даже с насосом!)
     
  5. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    13.514

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    13.514
    Адрес:
    Мытищи
    А чего-то меня одна шальная мысль кольнула. А котёл у Вас часом не ТТ?
     
  6. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    Нет, котел газовый навьен напольный 23квт
     
  7. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    Красным нарисовал трубы которые уже лежат, зеленым батареи которые висят, в топочную все это приходит, но ничего не обвязано котел еще в коробке
     

    Вложения:

    • DSC_3104.JPG
    • DSC_3105.JPG
  8. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    Переделывать то что сделано сейчас не буду, скоро уже холод, а вот сделать в топочной правильно еще есть возможность, как? хочу сам нарисовать сантехникам как нужно
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Порадовать нечем - всё плохо.
    1. Для однотрубки и в Вашем случае, диаметры магистралей, нужны не менее ПП32мм. (По хорошему гидравлику подсчитать в зависимости от длины контура).
    2. Труба перед замоноличиванием должны быть защищена (одета) "рубашкой" из вспененного полипропилена типа Энергофлекс. Также и тройники должны быть тоже обвернуты Энергофлексом.
    3. Особенно, если радиаторы биметаллические, подключать их советовал бы по "диагонали" (иначе может не быть правильного и достаточного затекания теплоносителя в радиаторы). И обвязку радиаторов трубой не ПП20мм, а ПП25мм. Также и арматура обвязки радиаторов должны быть не 1/2" (это только для двухтрубки), а 3/4". Также при подключении радиаторов "низ-низ" Вы теряете минимум 10% от мощности радиаторов (не менее 10% стоимости радиаторов - на ветер).
    4. Где эркер, радиаторы должны быть установлены под ВСЕМИ окнами, а не только под средним.
    5. Ширина батареи радиаторов, должна быть не менее 75% от ширины окна (если не хотите грибка-плесени на откосах окон).
    6. Однотрубные контуры первого и второго этажей, должны быть соединены через коллектор у котла.
    7. Если подольше подумать, то думаю, найдутся и другие "косяки".

    Если замонолитите стяжку пола, "попадете" на выбивание её отбойным молотком. Сейчас дешевле будет переделать на двухтрубку сразу же, пока не поздно.
     
  10. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    нет, в этом году монолитится ничего не будет, эту зиму будет отапливаться так как есть, а зима покажет.
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Придеться переделывать все равно. Работать так, как сейчас - если и будет, то крайне плохо. Стены будут сыреть, и колотун будет.

    Котел какой точно марки? Случайно не чугунный? Потому, что если чугунный, то теплообменник может и лопнуть из-за большой дельты Т. А она неизбежно будет у Вас очень большой, так как пропускная способность магистрали занижена минимум в ЧЕТЫРЕ раза по пропускной способности.
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  12. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Теплообменник из нержавейки. Подача/обратка - патрубки дюйм с четвертью, из чего делаем предположение, что котел рассчитан на гравитационку (ЕЦ) и по теплообмену относиться к типу котлов с попутным направлением движения теплоносителя и продуктов сгорания. Поэтому заявленному КПД котла в 91,5 % верить лично не могу.
     
  14. Lex1210
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Lex1210

    Участник

    Lex1210

    Участник

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    День добрый. Спаял однотрубку, вся система работает отлично, кроме последнего радиатора. Даже предпоследний, который стоит в полутораметрах заметно теплее.
    Предполагаю что когда спаивал отводы допустил косячок и зажал сечение подвода. Собираюсь переделать этот узел, собственно вопрос - как переделать с запасом?
    Данные по системе - диаметр магистрали 25 полипропилен, подводы 20мм. Система самая что ни на есть простая - одноэтажный дом по кругу. Котел 26кв, настенный с насосом.
    Может подводы тоже 25мм сделать, без всяких кранов? Как я понял, заужать магистраль под последним радиатором это моветон, как и кран в этом месте.
     
  15. petethp
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30

    petethp

    Живу здесь

    petethp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Губкин
    А как понять, что система работает правильно? вчера закусился с сантехникам и поехали на их предыдущий объект который уже топится и сделан точно как у меня, батареи все горячие в доме тепло, на что обратить внимание при запуске системы, как доказать сантехнику что оно работать не будет?
     