Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.

?

Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM

Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.

    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.

    45,2%
  1. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.871

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Кимры
    хм. я слышал немного иное, там говорили, что "пермит" (разрешение на проведение неких работ) берёт хозяин дома, а контрактор с лицензией нужен, чтобы инспектор у него принял работу, сверяя сделанное по факту с кодами и проектом. Впрочем, это не принципиально.
    то есть, КОД явным образом запрещает использовать трубы для проводки? (кроме тех мест, где они требуются по нему же)
    именно об этом я и спрашивал.

    конечно поинтересуется, вопрос не в этом. запретит ли инспектор так делать, учитывая, что кроме лишней стоимости (что есть дело только лишь того, кто за неё платит), вреда от такого решения нет?

    ну вот у вас сетка была лишняя, а у кого-то трубы... почему вам можно лишнюю сетку класть, а кому-то лишние трубы (там, где они не требуются однозначно) нельзя?
     
  2. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    Это смотря какие работы. Некоторые работы никакой хозяин проводить не может. Например перенос центральных коробок или подключение дома. Для этого нужен человек с лайсенсом, который все-равно,на эти работы будет брать пермит на себя. Ему пофиг на хозяйский пермит.

    КОД регламентирует как в данной местности должна вестись проводка и монтаж електроприборов. Если проводка кабелей в трубах в данном регионе не узаконена КОДом, то инспектор однозначно запретит так делать. разве что будет заверенный специальный проэкт.
    Пояснил выше.

    Потому, что КОД не регламентирует количество сетки для Теплых полов.
     
  3. artemych06
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    55

    artemych06

    Живу здесь

    artemych06

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Россия
    @Paladin, по поводу названий и определений - нет такого понятия частный дом, есть понятие одноквартирный жилой дом, следовательно он подпадает под требования ПУЭ. Что касается СП 31-105-2002, то этот документ (свод правил) является рекомендательным, ПУЭ - обязательный. Хотелось бы сделать попроще без ущерба в безопасности, но смущает правовой статус и сложности сдачи дома, согласование проекта.
     
  4. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.319

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @artemych06, о каком согласовании проекта и сдачи дома вы говорите?
    Действие дачной амнистии и "упрощенки" продлили до 20 года. А потом скорее всего продлят и дальше.

    Для получения разрешения на строительство, проект не нужен. Нужны только размеры дома и его местоположение на плане участка, чтобы были соблюдены все "красные линии".

    Затем после того как дом построен, вызываете БТИ, они сами все обмеряют и составляют технический паспорт дома. Для регистрации этого достаточно.

    Никакой приемки сэсами, пожарниками и акта ввода в экспуатацию одноквартиного дома до 3 этажей включительно (частного дома) в настоящий момент не требуется.

    Так что сейчас у нас воля вольная в плане малоэтажки.

    Если же административные органы начинают чинить препоны и требовать проекты и согласования - надо бодаться. Так как во многих случаях это тупо произвол.
     
  5. artemych06
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    55

    artemych06

    Живу здесь

    artemych06

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Россия
    @Porcupine, дом пока не строю, собираю информацию. Вы много знаете о финских домах, у них такое же напряжение и частота сети, а что еще важнее стандарт розеток и вилок, интересует как у них устроена электрика, монтажные коробки, в инете нашел только такие как на картинке (финский язык не знаю, знаю только английский). В северной америке нравится обилие готовых решений: установочных коробок на стойку для выкл-лей, розеток, светильников, вентиляторов вытяжных (до обшивки гипсокартоном уже все готово, остается подключать розетки и т. д., а не дырявить гипсокартон боясь повредить кабели). Как с этим делом обстоит дело в странах скандинавии?
     

    Вложения:

    • P1030151.jpg
  6. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.319

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @artemych06, коробки у них немного другие :)
    У нас такие тоже можно найти, но шибко дорого.
    В остальном все то же самое
     
  7. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.173
    Благодарности:
    58.966

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.173
    Благодарности:
    58.966
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    220, 50
     
  8. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.871

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Кимры
    Определение из словаря: квартирный дом - это дом, основным планировочным элементом которого является квартира.
    Т. е. такой дом изначально предназначен для обособленного проживания отдельных групп людей (обычно семей).
    одноквартирный дом - это некорректный термин, с т. з. русской словесности правильно говорить "особняк", т. е. обособленно стоящий дом на одного человека или семью.
    квартира - древнеримское слово, означающее съёмное жильё в трущобах, где жили пролетарии, гопники и прочие чмошники. Происходит от слова "четверть", т. е. четверть дома или этажа.

    что до требований ПУЭ, то пункт 7.1.1 указывает, что ПУЭ действует для жилых зданий, определённых в СНиП 2.08.01-89* (изд. 1995 г.) "Жилые здания". Почитайте этот снип, он весь о многоквартирных домах, и в отличие от МГСН 3.01-01, расширяющего данный СНиП для москвы и области, в нём нет никаких упоминаний о одноквартирных домах, частных домах, коттеджах и прочих не-многоквартирных домах.
    Правовой статус дома, находящегося в частной собственности гражданина, и не имеющего более 3 (не-включительно) надземных этажей, не нуждается в подтверждениях технических решений.
    Сдавать такой дом (не в аренду, а "в эксплуатацию") не нужно, согласовывать проект в каких-либо организациях - тоже. Получаете в архитектуре градостроительный план участка с обозначением разрешённой зоны застройки, строите дом, вызываете обмерщиков из бти и получаете документы.
    водоканалу, горгазу и телефонистам электропроводка неинтересна вообще, а горэнерго интересуется только тем что между их сетью и вашим счётчиком, что после счётчика - им вообще на*ать.
     
  9. PipecVsemu
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22

    PipecVsemu

    Участник

    PipecVsemu

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Уважаемый Форум!

    Пик сломано немало... но определенности нет... точнее все сходятся на том, что по ПУЭ сделать очень дорого и сложно... Многим кажется что даже и не надо...

    Но при этом упоминалась возможность прокладки скрытой проводки по намету штукатурки по горючим основаниям. Что-то никто не клюнул, но ведь это реальная возможность недорого, безопасно и по правилам сделать проводку.

    1) в местах переходов деревянных частей каркаса сверлим и вставляем несгораемые гильзы (куски труб водопроводных);
    2) наметываем на стену по трассе штукатурку (технологию оштукатуривания конкретных видов стен в отдельную тему плиз);
    3) прокладываем провода, подготавливаем места для Эл. арматуры;
    4) закрываем штукатуркой;
    5) обшиваем чем собирались: гкл,...;
    6) ставим подрозетники и т. п. тоже на штукатурку или гипс.

    таким образом наш провод оказывается вмурован в штукатурку и скрыт в стене, безопасно, нет противоречия с ПУЭ.

    Не могу только найти пункт этого самого ПУЭ ;)
     
  10. PipecVsemu
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22

    PipecVsemu

    Участник

    PipecVsemu

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Блин... непонятно получилось...

    применимо на стадии "еще 5 см утеплителя изнутри не установлено" :)
    и вся штукатурка с проводами как раз в этом слое предлагается...
     
  11. PipecVsemu
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22

    PipecVsemu

    Участник

    PipecVsemu

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Из пуэ
    Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/9/#block_210#ixzz3OwVHFX4j
     
  12. PipecVsemu
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22

    PipecVsemu

    Участник

    PipecVsemu

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Судя по всему все требования про металлические трубы из старого какого-то варианта ПУЭ?
     
  13. ppvlad
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.479

    ppvlad

    Живу здесь

    ppvlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.479
    Адрес:
    Брянск
    не тратьте зря время и силы на изобретение велосипеда с квадратными колёсами.
    открывайте и читайте:

    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    13.5. Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.

    всё. никаких ПУЭ и бреда про пожарную безопасность и горючие основания.
    делайте проводку правильно, и всё будет хорошо.
     
  14. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.871

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Кимры
    неверная формулировка. не "кажется что не надо", а "многие понимают, что не надо".

    в каркаснике по намёту штукатурки? это даже большее извращение, чем в железных трубах.

    повторю ещё раз. ПУЭ регламентирует устройство проводки в квартирных домах и не действует для частных домов, соблюдать их нужно только в той части, которая не противоречит СП 31-105-2002 и здравому смыслу.
    здравый смысл нам подсказывает, что:
    негорючий кабель в двойной изоляции (типа NYM, например) сам по себе вполне безопасен и может прокладываться без доп. защиты.
    негорючая гофра является достаточной защитой даже дешёвого кабеля, не имеющего сертификации негорючести.
    прокладка кабеля между слоями минераловатных плит (не боящихся не только нагрева, но даже и открытого огня) надёжно защищает горючие конструкции дома от любого сценария возгорания кабеля.

    таким образом, применение негорючего кабеля NYM, помещённого в гофру и проложенного между слоями утеплителя, при обустройстве проходов через деревянные элементы посредством негорючих гильз (из обрезком стальной трубы, например) полностью и даже с избытком обеспечивает безопасность эксплуатации.
    для параноиков - везде использовать только трёхпроводный кабель с обязательным подключением "земляного" провода к общей "земле", все цепи включать через УЗО.
     
  15. BuzzHCR
    Регистрация:
    10.09.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    30

    BuzzHCR

    Живу здесь

    BuzzHCR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    30
    Здравствуйте. Имеем каркасный дом, стены утеплитель 150 мм. перый этаж пол и кровля 200мм. Остановился на скрытой проводке. Но есть ньюанс. Друзья-форумчане подскажет или может картинку какую покажите, как правильно проходить пароизоляцию кабелем (гофра-внутри кабель)? Как её(пароизоляцию) резать и потом восстанавливать, чтобы она свои свойства сохранила. Поиском не на форуме, не в инете не нашёл.