1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проект все до фитинга. ЭК+ТТ греют батареи и ТП

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Физик, 14.10.13.

  1. nino88
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    nino88

    Живу здесь

    nino88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вроде как опыт есть, но я не предполагал, что от 5 брикетов и 2 дощечек за 40 мин котел уйдет в разгон!
     
  2. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, решил обновить тему и выложить фотографии живой системы. Система запущена в данный момент на электрокотле. Работает уже вторую неделю. Пока в работе только теплые полы (батарей ещё нет) и гребенки батарей просто подключены накоротко.
    Фото 1 - инвентарь, брал на прокат у Компайп электрические пресс клещи, без них по моему мнению обжать 26мп трубу просто не реально.
    Фото 2 - заготовки распределительного коллектора подачи на просушке;
    Фото 3 - электро-котел и распред коллектор с насосами в сборе;
    Фото 4 - расширительный бак и обратный коллектор.
    Фото 5 - заполнение системы антифризом.
    Фото 6 - обратка перед входом в котел, видны заготовки для врезки теплообменника печи-камина.
    Фото 7 - система в работе;
    Фото 8 - котел в работе
     

    Вложения:

    • 1184.JPG
    • 1185.JPG
    • 1188.JPG
    • 1190.JPG
    • 1193.JPG
    • 1208.JPG
    • 1209.JPG
    • 1207.JPG
  3. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Есть вопрос который меня беспокоит. Давление в системе при 35-40 градусах теплоносителя около 1 атм. При росте температуры до 50 градусов давление в системе растет до 2 атм. При этом давление мембраны расширительного бака было (пустого) 1,5 атм. Получается что расширительный бак не работает? Из-за чего?
    Подключение расширительного бака видно на фото 6.
     
  4. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Наверное фото следовало пустить после схемы, но что сделано, то сделано. С Запозданием выкладываю схему системы отопления, которую планирую реализовать.
     

    Вложения:

    • Схема отопления дома_v2_0.jpg
  5. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
  6. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    С переносом гр безопасности согласен, больше того, будет не лишнем поставить ещё одну на печь камин.
    По грязевикам не понимаю смысл переноса. В моей схеме они защищают насосы.
    Как я понял Вы рекомендуете перенести ОК на второй насос. Думаете что в ветке подмеса он не работает? Поясните пожалуйста.
    Что касается переноса вентиля у расширительного бака, поясните пожалуйста в чем смысл переноса.
     
  7. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
    Фильтры пусть защищают котёл, обратные клапана нужно ставить на разные группы потребителей (что бы при выключения одного из насосов, насосы других групп не создавали подпор в обратку). Расширительный бак должен иметь возможность опорожнения для сервиса .
     
  8. sly2k
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    122

    sly2k

    Живу здесь

    sly2k

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    деревня Мякинино
    Если у него начальное давление 1 .5 то работать он начинает от 1.5 т. е. фактически у вас давление до 1.5 поднимается практически сразу, а делее +0,5 что на мой взгляд тоже очень много - при дельте 15 градусов. я бы попробовал выставить 1.5 в качестве начального и проверить как оно меняется при нагреве, а потом посчитал все еще раз -объем системы вам ведь теперь известен. На счет грязевиков - я считаю что они нужнее всего на выходе из Гучи и из батарейного контура - оттуда реально приходит грязь особенно при пуске. Т. е. как вариант - между гучей и котлом грязевик и на обратке из батарейного контура. Это сугубо мое личное мнение.
     
  9. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, спасибо за рекомендации.
    Что касается грязевиков, мне кажется что они должны защищать самые тонкие и ответственные места. Тонкими я считаю насосы и коллектор теплых полов, т. к. попадания туда небольших частиц грязи может привести к останову насоса, либо заклиниванию регулировочного клапана на коллекторе (у меня похоже это произошло, один контур поначалу работал нормально, а потом перестал регулироваться, благо есть резерв на коллекторе). Защищать котлы от грязи не стоит, т. к. по сути это емкость с теном в случае эл. котла и просто труба, в случае с печью. Частицы грязи как заносятся туда потоком, так и выносятся, и повлиять значительно в кратковременной перспективе на работу этих устройств не могут.
    По расширительному бачку. Как я понимаю при нормальной работе системы давление воздуха в нем должно равняться давлению теплоносителя в системе? Так? На выходных по меряю давление в нем. По моим прикидкам в систему влито 40 литров теплоносителя. Расширительный бак на 8 литров. Получается что взято с запасом и работать должно. Есть ли варианты что он завоздушился как-то и просто не работает, т. е. теплоноситель в него не поступает?
    Еще вопрос есть. У меня 4 петли ТП по 60 метров МП труб 16-го диаметра. Насос Grundfos Alpha2 L 25-40 http://alpha2.grundfos.ru/index.php?id=39 обеспечивает максимум расход через петли 2 л/мин. Итого 8 л/мин. Этого достаточно? Как я не бился поднять расход выше у меня не получилось.
     
  10. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
    Сделайте давление в системе 1,4 -1,6 Атм, давление в бачке в сухом состоянии на 0,2 Атм меньше рабочего

    .
    Зачем вы хотите увеличить расход ? Большая разница между температурой подачи и обратки ?
     
  11. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    С бачком буду пробовать, благодарю.
    По расходу. Изначально я вообще не представлял какое оно должно быть, в связи с этим и вопрос. Сейчас дельта между подачей и обраткой 10 градусов. Это нормально?
     
  12. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    0
     
    Последнее редактирование: 26.02.14
  13. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    1
     
    Последнее редактирование: 26.02.14
  14. Физик
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220

    Физик

    Живу здесь

    Физик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    2
    Глюкнул интернет, сори.
     
  15. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
    Если тепла достаточно то нормально, если нет, то можно пробовать сократить до 5 градусов .