1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11

Управление электрическим котлом Protherm

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    Добрый день. Нужна консультация. Наши вводные данные - электричество на дом 8 кВт. Котёл Протерм Скат на 14 кВт, бойлер косвенного нагрева. Котёл работал всё время на 4-7 кВт по необходимости. Подключили сегодня бойлер. Электричество отрубило. Оказывается бойлер независимо от того, сколько кВт выставлено на отопление, на обогрев автоматом включает на максимальную мощность. То есть бойлер пытается взять 14...и отрубается автомат. Бойлер Дражица. Вот вопрос. Это реально такая ситуация, или что то не так у нас настроено. Спасибо.
     
  2. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    ситуация реальная :)
    но можно настроить
    в начале предыдущей темы скачиваете инженерную инструкцию
    заходите в инженерное меню
    и в настройках реле разгрузки выставляете максимальную мощность
    собственно она будет распространяться и на отопление и на ГВС
    год или два назад в вашей теме я про это рассказывал
     
  3. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    спасибо. Ох разве ж я упомню) Пошла искать.
     
  4. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    не поняла где скачать?
     
  5. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
  6. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    спасибо, скачала, только нифига не поняла, где что менять...где там эти настройки реле разгрузки искать? :faq:
     
  7. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    37-38 страница
    по идее вам нужно поставить d. 68 - 4 и для d. 69 - 3 а может и 4 прокатит
     
  8. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    у меня там всего 35 страниц:no::faq:
     
  9. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    потому что вы скачали обычную инструкцию
    посмотрите внимаьельно в сообщении на которое я дал ссылку есть еще ссылка на дропбокс на инженерную
     
  10. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    да, поняла уже, скачала нужное
    спасибо
     
  11. VPG072
    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    VPG072

    Новичок

    VPG072

    Новичок

    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Друзья, подскажите, какое сечение кабеля нужно для подключения комнатного термостата к котлу? Котел 12 Квт., терморегулятор с питанием 220v. 0,75 хватит?
     
  12. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Да хватит
     
  13. VPG072
    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    VPG072

    Новичок

    VPG072

    Новичок

    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  14. VPG072
    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    VPG072

    Новичок

    VPG072

    Новичок

    Регистрация:
    13.06.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А какой, через клемы для подключения термостата, ток идет, при замыкании?
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Никто его не мерял но маленький
     
Статус темы:
Закрыта.