1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11

Управление электрическим котлом Protherm

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Незамерзайка правильно приготовлена? Бывают сразу готовые составы, бывает концентрат, который необходимо разводить в определенной пропорции. Попробуйте на малой мощности включить котел и убедиться в нормальной работе циркуляционного насоса. Сам-то насос нормально работает, не подклинил? Налейте немного жижи в баночку и поставьте на улицу, посмотрите ее состояние.
     
  2. Sergion1980
    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Sergion1980

    Участник

    Sergion1980

    Участник

    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    @Girya61, да, покупал готовую. Не концентрат. Попробую на малую мощность выставить сегодня. Насос работает, выбрасывает "пачками" подогретую смесь.
     
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176
    Адрес:
    Москва
    У ската нет режима подогрева теплоносителся с выключенным насосом. Это за минуту приведет к аварии, закипанию и сливу перегретого теплоносителя через сбросной клапан.
    Поэтому то, что вы описываете - либо вы неправильно понимаете происходящее, либо у вас есть другая автоматика подмеса.
     
  4. Sergion1980
    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Sergion1980

    Участник

    Sergion1980

    Участник

    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    @Avoronkov, другая автоматика подмеса- что имеется ввиду?
     
  5. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176
    Адрес:
    Москва
    Узел подмеса теплых полов, гидрострелка, термоголовка на теплые полы, дополнительный насос на один из контуров и тд. Всё, что перекрывает циркуляцию по большому кругу, оставляя циркуляцию только по обвязке котла в котельной.
     
  6. Sergion1980
    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Sergion1980

    Участник

    Sergion1980

    Участник

    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    @Avoronkov, после котла стоит автоматика подмеса valtec.
     
  7. Sergion1980
    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Sergion1980

    Участник

    Sergion1980

    Участник

    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    WhatsApp Image 2020-11-14 at 12.10.10.jpeg
     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176
    Адрес:
    Москва
    Вот с ней разбирайтесь. Почти уверен, что котел тут не при чём. Он быстро нагревает теплоноситель по малому кругу (котел-узел подмеса) и выключается, как и должен. А вот узел подмеса почему-то не открывает контура.
    Потрогайте подмес. Он скорее всего всегда горячий, пока работает котёл.
    У вас нет, например, радиатора в котельной, подключенного напрямую без узла подмеса?
    Воздухоотводчики все открыты?
    Я не очень знаком с такими элементами (у меня всё напрямую подключено), но я бы на вашем месте звонил тем, кто монтировал обвязку.
     
  9. Sergion1980
    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Sergion1980

    Участник

    Sergion1980

    Участник

    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    в том то и дело что подмес всегда холодный, а горячий только тогда когда котел выбрасывает нагретую порцию "теплоносителя"
     
  10. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.951
    Благодарности:
    6.176
    Адрес:
    Москва
    Значит, циркуляции нет и в малом контуре. В любом случае, повторюсь, насос в котле работает всегда, когда есть команда на нагрев. Иначе будет авария. Отталкивайтесь от этого.
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Sergion1980, У Вас коллектор ТП собран последовательно после коллектора радиаторов? Или на входе в коллектор ТП тройники стоят? WhatsApp Image 2020-11-14 at 12.10.10.jpeg Не видно с этого ракурса? Вспоминайте, может что перекрывали?
    Так не бывает. :no:
    Вам правильно говорят, насос в котле работает всегда, когда есть запрос на отопление!
    ЗЫ: Фугас на БКН не переключился? :um: Что горит на табло котла, когда он запускается?
     
    Последнее редактирование: 14.11.20
  12. Lomakinmsk
    Регистрация:
    21.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Lomakinmsk

    Участник

    Lomakinmsk

    Участник

    Регистрация:
    21.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
     
  13. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    202

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Яльгелево
    Батареи при этом горячие? Они перекрываются термостатами?
     
  14. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
  15. Sergion1980
    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Sergion1980

    Участник

    Sergion1980

    Участник

    Регистрация:
    05.06.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Показывает максимальную температуру - 70 и все. Но если выставить даже 25 градусов- все равно будет греть до 70
     
Статус темы:
Закрыта.