    Сомнительно... Скорее всего при запуске что то не так сделали. А именно не весь воздух из теплообменника спустили.
     
  2. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
    Из-за наличия воздуха может сгореть ТЭН?
    Вот уж не думал что такое может быть! Хотя по законам физики возможно. Но только если там воздуха была половина теплообменника например.

    Воздух то был конечно. Куда без него! Но там было то пару пшиков всего.
     
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.984
    Благодарности:
    6.203

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.984
    Благодарности:
    6.203
    Адрес:
    Москва
    Ну вот надо читать инструкцию перед пуском. Вы, наверное, даже про специальный кран с прозрачной трубкой в верхней части теплообменника не в курсе? Я прав? Тогда блок тэнов под замену.
     
  4. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
    Почему? В курсе. Воздух в первую очередь оттуда спускал. Потом из радиаторов весь выгнал. Потом из самой верхней точки всей системы - полотенцесушителя. Просто он чуть выше котла
     
  5. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.984
    Благодарности:
    6.203

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.984
    Благодарности:
    6.203
    Адрес:
    Москва
    Воздухоотводчик на насосе постоянно открыт?
     
  6. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
  7. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    1. Проверьте таки потребление не за 4-5 часов а за 4 или за 5 или за какой угодно отрезок времени, но точно, а не приблизительно т. к. эта приблизительность приблизительно вписывается в приблизительную ошибку замера. Пусть будет 1 час работы, но ровно час.
    2. Проверьте что в этот час будет гореть на дисплее в режиме отображения мощности. Подойдите пару-тройку раз в процессе работы для контроля. Если там так и будет 9 кВт, а счётчик покажет меньше то ТЭН под замену. ТЭНов у Вас 2 блока, один 3 кВт, второй 6 кВт, не ручаюсь, но подозреваю что в первом стоят 3 элемента по 1 кВт, во втором 3 элемента по 2 кВт. Сгорает обычно 1 элемент из блока. Какой именно легко показывает простейший тестер.
     
  8. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
    @Fenix747, спасибо. В принципе я так и хотел сделать. Только вот никак не могу понять почему это произошло? Неужели простой брак?
     
  9. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Пока неизвестно что именно произошло, есть же ещё вероятность что чего-то накручено с настройками, хотя пока по описанию понятно что вероятность вылета ТЭНа очень близка к 100%.

    Причин много, например воздух там таки остался и он сгорел. Я бы кстати сейчас его через ту прозрачную трубочку стравил/проверил отсутствие, потому как если это именно от воздуха, то весьма вероятно он там ещё есть и скоро посыпятся остальные ТЭНы. Я после вылета у себя одной секции сразу же проверил воздух в нагревательном бачке, но его там не оказалось.

    Проверяйте за 1 час или за 30 минут и смотрите что покажет. Можно и за 10 минут проверить и показания счётчика умножить на 6. можно за 6 минут, а умножить на 10, вариантов там много :). Всё точнее будет чем плюс-минус 1 час и неизвестный режим у котла. Я тут эксперименты ставил, так у меня проработав 3 часа съело 10 кВт на придушенной температуре у 12 кВт котла. Поэтому чем короче время работы (в разумных пределах) тем точнее будет показатель, иначе котёл может начать сам понижать мощность. Поэтому если точно отмерить время работы в 6 или 10 минут, то проще посчитать сколько сожрёт. Замер делать не от включения котла, а от его выхода на полную мощность в 9 кВт. Температура теплоносителя должна быть низкой т. е. котёл не только что выключили, а хотя бы часа 3 назад (чем больше тем лучше). Переключаем индикацию на показания мощности, включаем котёл, смотрим на табло и видим мощность (она будет увеличиваться ступеньками), как только она выходит на 9 кВт идём к счётчику снимаем показания и засекаем время (часы, таймер, секундомер и пр. но с секундами!) потом идём к котлу и смотрим на табло. Контролируем показания, что там действительно продолжает гореть 9 кВт. Через 5 минут снимаем второй замер со счётчика и умножаем число на 12. Можно не выключать котёл и снять ещё один замер на следующей пятиминутке. Получится 3 показания. Два по 5 минут (по идее одинаковые) и одно 10 минут. Главное чтоб котёл за это время не успел снизить мощность.
     
  10. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
    Все понял. Спасибо за подробную инструкцию! Как проведу "опыты" обязательно отпишусь по результатам. Если воздуха действительно нет, надеюсь, что это гарантийный случай.
     
  11. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня именно из-за наличия воздуха и сгорел ТЭН.
    20160108_103929.jpg
    Для тех кто не верит, что такое возможно - выкладываю фото. На этом блоке ТЭН 3 нагревательных элемента, вышли из строя 2. Это явно видно если его покрутить - следы пробоя на самом верху, как раз где скапливается воздух.
     
  12. sanila007
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    sanila007

    Участник

    sanila007

    Участник

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    У меня похоже ситуация. Котел Скат 9. Zont h-1v. СО - радиаторы + ТП. Бойлер косвенного нагрева. S-100 м². Мощность выставлена на 9 кВт и Ттн на 70°. В последнюю неделю наружная температура от - 13 до -20. На даче никто не проживает, но поддерживается температура 17.5° - 18.5° на всякий случай. Котел работает 2.5 часа, 4 - не работает. Смотрю на графики и уже в течение 1 месяца Ттн в пределах 40-42°, при максимально настроенной 70°. Раньше когда было на улице -1° - -3° думал при значительном минусе Ттн будет повышается до 50°-60° и т. д., но все осталось по-прежнему, только время нагрева увеличилось. Но как только приезжаешь на выходные и включаешь нагрев ГВС, то Ттн растёт до 60 и выше. Подскажите что это может быть? Почему Ттн в системе отопления какая-то низкая для сильных морозов? Если бы сдох тэн или тены, то почему растёт почти до максимума Ттн при нагреве ГВС.
     
  13. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
    @Fenix747, провёл опыты. Замерял на 5 мин и на 10. Результат - 6 кВт. :( сейчас попробую прозвонить
     
  14. neronlaw
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26

    neronlaw

    Живу здесь

    neronlaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    26
    Вообщем прозвонил. Все пиликают. Работает 2,5 часа температура теплоносителя 43 град. Но правда входящее напряжение 170-180 В. Может напряжения эл-ва не хватает для включения всех ТЭНов?
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.602
    Благодарности:
    21.207

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.602
    Благодарности:
    21.207
    Адрес:
    Россия, Москва
    С этого и надо начинать было.
     