1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение генератора с АВР

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем tsorf, 15.10.13.

  1. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    @-инженер-, слушайте, ну вот тут на форуме активно пиарят одно изделие, а на деле тоже барахло полнейшее. одни контакторы чего стоят. платить 25т за датаком я не хочу, считаю это дорого, а заменить контактор за 2000р без проблем.
     
  2. tsorf
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    tsorf

    Участник

    tsorf

    Участник

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    В общем, насколько я могу понять, истина, в данном случае, в споре вряд ли родится. Это как с любой техникой - кто-то пользуется телефоном за 700 рублей и доволен, а кому-то что-то, проще айфона и предлагать бессмысленно. Каждый исходит из своих потребностей, финансовых возможностей и т. д.

    Тем не менее, спасибо всем за участие! Информация лишней не бывает, как известно.
     
  3. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    А какое изделие пиарят? Я как-то не в курсе. Любопытно.

    Ну, наверно, 25т просят не за Датаком, а за шкаф в сборе, в состав которого входит контроллер Датаком.
    Цена шкафа складывается много из чего.

    Датаком - это дешевый специализированный контроллер турецкого производства. С претензией на промышленный.
    Контроллеры не плохие, функционал правильный, документация доступная, цена не высокая.
    Единственное, процент отказов великоват. На морозе может зависнуть. Боится вибрации, чисто механически рассыпается со временем, часы плохо ходят, если есть. Пластик на дисплее мутнеет. Но для себя, для дома вполне. Если правильно обращаться.
    Во всяком случае, на порядок лучше, чем разные наколенные самоделки, коих развелось предостаточно.
    Сам Датаком, для интересующего нас применения, стоит от 3 до 6 тыр, в зависимости от модели.
    Настоящий промышленный чуть дороже.
    ИМХО, это не так много, чтобы пытаться заменить настоящий контроллер какими-то поделками.

    Самому для себя, если есть желание, на таком контроллере можно отличный АВР сделать. И не дорого будет.
     
  4. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Не совсем так. Любая техника должна отвечать минимальным требованиям. Выше - пожалуйста, ниже - нельзя.
    Вас устроит телефон, если по нему будет слышно собеседника только иногда, через слово? А звонка у него не будет. Чтобы понять, что Вам звонят, нужно будет всегда смотреть на экран? Стоить будет нуу..., рублей 200. Возьмете такой?

    Подобные телефоны есть в продаже. Нужно только поискать. Звонок у него, правда, есть, но тембр такой, что окружающие странно смотрят. А голос в трубке похож на хрюканье.
    Это я себе в позапрошлом году китайскую реплику известного телефона купил. Пользовался неделю, больше не смог.
     
    Последнее редактирование: 25.10.13
  5. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    @-инженер-, устройство от некого Олега пиарят. на мой взгляд идея хорошая, исполнение - колхоз дешевый. а контроллеров в достатке на основе которых можно собрать авр, проблемы то нет никакой, только плюсы. никто не нагреется перепродавая те же контакторы в три дорога.

    пс расскажите, чем блок автоматики от чемпиона (он же с фубанами и хантерами идет) так плох, ну кроме незатянутых клемм?
     
  6. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    На самом деле я вовсе не знаток китайских блоков автоматики. Обычно обхожу их стороной.

    Чем плох блок управления от Чемпиона?
    Ну, на Вашей фотке я разглядел только один контактор.(Вы как раз жаловались на его качество) Как может в АВРе быть только один контактор?
     
  7. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    на качество я его не жаловался, просто он мне не понравился, в основном коммутацией всего 25А, поэтому взял hager на 63А.
    простите, а зачем два контактора, если генератор однофазный? нужен контактор 2но+2нз и все, можно даже без реле контроля, запитав катушку от ввода.
     
  8. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Количество фаз и количество контакторов друг с другом никак не связаны.
    Такая схема не позволяет реализовать таймер между переключением нагрузки в обе стороны, что с генератора на сеть, что с сети на генератор. Так называемый таймер мертвой шины.
    Переходные процессы, проходящие при этом в потребителях, носят разрушающий характер. Безопасно только для ламп накаливания и нагревателей. Стабилизатор, особенно дешевый китайский, сгорит с первого раза. Также как и входной фильтр у ИБП. В потребителях с индуктивным характером нагрузки (электродвигатель, трансформатор) происходит мощный импульс ЭДС самоиндукции, который также может вызвать повреждение как потребителя, так и генератора. Точнее, его электронной части.
     
  9. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    что-то не заметил я пиара
    ...колхоз?:|:
    [​IMG]
    ...да и ценник приемлимый при таком потенциале
     
  10. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Выглядит вполне прилично. А сколько такой стоит?
     
  11. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
  12. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    это вы не видели то что продают в сборе:aga:
    Komp_80A.jpg

    в плане контроллеров интересней фирма «КЛИМАТПРОЦЕССОР»: https://www.shop.robotix.com.ua/
     
  13. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    А у него есть какое-то конкурентное преимущество? По цене он не выигрывает у датакома.
     
  14. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Вид шкафа в сборе не вдохновляет.
    А 5700 - это цена за контроллер, не за шкаф в сборе?
     
  15. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    в случае с двумя контакторов переключением управляет реле контроля напряжения, в случае одного - контроллер просто переключает контакты, время переключения в подобных контакторов 0,2с.