1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45

Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.

  1. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @molodec,
    Если контур будет В воде, тогда да. Я дал рекомендации для наихудшего (сухого) варианта.
     
  2. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Мы 8лет ставим тепловые насосы в Подмосковье, статистика из ушей валится.

    Вы говорите 4200кВтч за месяц. Это в среднем 140кВтч в день, это при том что -25 не было не разу.
    8-ка должна молотить непрерывно.

    В непрерывном режиме,(это хотя бы неделю,) в лучшем случае снимите с сырой глины 15Вт с погонного метра.

    8-ка сосет из земли 6кВт, => контур должен быть МИНИМУМ 400м. (6000/15)

    В противном случае дней через 5 ТН встанет по ошибке - замерз испаритель- и все.

    Зайдем по другому.
    Пусть контур 400м.
    что бы покрыть 23000кВтч, нужно высосать из земли 17000кВтч, по 43Квтч с каждого погонного метра.

    Каждый погонный метр морозит 3-4 куба грунта вокруг себя,
    просто для оценки, делим теплоёмкость грунта на 43кВтч, получаем дельту 20градусов!
    Ну в реальности чуть меньше, 15гр.

    Было +6 стало -9. Плюс дельта переохлаждения 5гр, итого -14гр.
    Уже очень печально.

    А вам кто то говорит 100кВтч с метра!

    Не слушайте немцев, у них климат в 2 раза теплее, и зима в 2 раза короче.

    Это если у дома реальные теплопотери на -28гр 8Квт. Тогда сойдет.

    P. S.

    Если вы дома бываете наездами, то элетрокотел это не хорошее решение.
    Электрокотел делает из теплоносителя гуталин.

    И если лет через 5-7 где то, что то забьется, да еще в -20 за бортом,.,.,

    С низкотемпературным отопление от ТН такое исключено.
     
    Последнее редактирование: 28.01.16
  3. Vay1979
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378

    Vay1979

    Живу здесь

    Vay1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Зеленоград
    Видимо Вы не в теме того, что рекомендуют именитые фирмы?
     
  4. Vay1979
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378

    Vay1979

    Живу здесь

    Vay1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Зеленоград
    вот именно в -28 (22 в доме) мои теплопотери составляют чуть более 8кВт.

    вот статистика за первые 25 дней января:
    -
    Number of file (day): 25

    -
    Home heater power is (kWh):
    day night total
    1434 2302 3736

    -
    Average day power is (kWh):
    day night total
    57 92 149

    -
    Average floor in: 30.80 C
    Average floor out: 27.86 C
    Average home temp: 22.12 C
    Average out temp: -14.06 C
    Normalized average month power is: 173.1 Wh/C

    Это статистика моего реального дома, а не чего-то виртуального.
    Средняя температура на улице за это время -14. В доме 22, Подача в пол 31, выход с пола 28.
    Потребление 173,1Вт на каждый градус дельты. для 50гр будет чуть больше 8,6кВт*час
    В этих цифрах отопление + вентиляция. В доме постоянно открыты 1-2 окна, я весь январь проводил эксперименты, чтобы понять сколько мне нужно тепла в дом закачивать.

    Но они это рекомендуют для российского потребителя! Думаю что я вполне попаду в критерий "усредненного" потребителя. И не только они рекомендуют.
    Так врут или нет? По их методичке именно так все и есть - качайте сутки напролет и все удет "ок".
    Вы говорите что все замерзнет... Но ведь земля проводит тепло, и в теплообмен вовлекаются не только соседние массы. Если на растоянии 5м от зонда температура изменилась всего на 1гр - то это огромная масса земли. Если бы небыло теплообмена то рано или поздно все бы замерзло.

    Если для 8-ки надо минимум 400м зондов, то это становится вообще грустно...
     
  5. Vay1979
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378

    Vay1979

    Живу здесь

    Vay1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Зеленоград
    а как соотносится мощность Вашего насоса и максимальное энергопотребление дома?
    Сколько часов в сутки работает (первые 3 недели января показательны - средняя температура в нашей деревне -15гр)?
     
  6. Vay1979
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378

    Vay1979

    Живу здесь

    Vay1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Зеленоград
    А в прерывистом режиме сниму больше с метра?
    Но ведь физику не обмануть. Если я буду снимать в непрерывном режиме 15вт/метр это совершенно эквивалетно тому, что я буду снимать 30вт/м но со скважностью 2. Только какой тогда смысл в 2 раза более мощном насосе, если включать его можно только 50% времени?
    Надеюсь я не достал цифрами и дотошностью, просто хочется собрать максимум авторитетной информации и мнений. Про Ваш опыт я хорошо начитан :)
     
  7. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Если честно, не следил. На ТН установлен отдельный электросчетчик. Здание 200 м2, постоянно проживают 2 человека + днем дополнительно присутствуют ещё 2-3 человека.
    За календарный год, с 28 по 27 декабря, насос слопал 5300 кВт*ч электроэнергии на отопление и подогрев ГВС.
     
  8. вологжанин
    Регистрация:
    27.04.08
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    3.179

    вологжанин

    Живу здесь

    вологжанин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.08
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    3.179
    Адрес:
    Вологда-гда виноградная
    Не потребителя, а покупателя. :aga: На 12 квт машину пока задействовано 200м зондов и 100м горизонталки. Это соотносится с тем, что мне шведы в свое время считали. В прошлом году все было шоколадно: хватало ночи. В этом году пришло то, что называют опытом. С НГ морозы стояли -20-30гр. Днем работал по 2-4-6 часов, в дополнение к ночи. На старте из земли идет +3-4гр, но через час уже - -1, а через 2часа- -2гр. Хоть и воды в земле много. На этом все устаканивается и через 8часов непрерывной работы показатели не меняются. Что было бы, если пришлось бы молотить круглые сутки и месяц-другой- лучше не думать. Такие дела...
     
  9. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    У меня уже работают с сентября один ТН и с января уже два ТН на одном геоконтуре. 24ч. И температура не падает.
     
  10. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    400м нужно не 8ке, а Вам для покрытия ваших потребностей в тепле.
    ТН это всего лишь средство, с помощью которого собираетесь опорожнять Землю матушку на 20тыс квтч ежегодно.

    Есть более дружественное решение между вашими деньгами и природой:
    Увеличить энергоэффективность Вашего дома.

    Снизьте потребности до 10тыс, сразу станет веселей.
     
    Последнее редактирование: 29.01.16
  11. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    Они за бугром живут. Я своим 8.5 квт ТН не качаю сутки на пролет что радует и контур жив и ресурс насоса.
     
  12. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Вполне кореллируется с моими цифрами.
    Вам бы 350 метров вертикали, работали б в плюсовых температурах.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @molodec, я извиняюсь, вы ближайший ко мне ТНщик ...
    расскажите подробнее какова мощность вашего ТН, его модель и какой у вас контур?
    спасибо!
    Хочу понять на какую температуру кипения могу рассчитывать.
     
  14. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    У меня HENK на компрессоре Copeland ZH21
    Контур на U-образных зондах имеет длину 290 метров. Выполнен металлополимерной трубой Компайп 32х3,0мм. Скважины выполнены до первого водоноса на глубину 10 - 16 метров.
    Установку, которой я бурил себе скважины, продал.
    Сейчас мы бурим другим агрегатом, наклонно, "солнышком", и выполняем контура ПНД трубой 50х2,0.
    Расчет для нашей глины 30-35 Вт/м.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот бы залить фреоном, то будет тема.