    Итак тестируем рекуператор.
    На улице -3 -5 в доме +18-19!

    Батя на работе взял на время ручной анимометр.
    Мы приладили его к переходнику, чтоб показания были точней.
    IMG_7343.JPG
    Вент. Без дополнительных сопротивлений выдаёт 455м3/ч !
    Всего провели два теста, первый примерно на 50% (150-160м3/ч) мощности вент.
    ,второй на 100%(300-320м3/ч) мощности.
    Первый тест 50%(150-160м3 /ч)

    Рекуп. работает примерно 30мин
    Темп. До рекуп. приток -2.7 вытяжка 4.2
    Темп после рекуп. Приток 16.1 вытяжка 19.2
    Если правильно посчитал то КПД 86%
    IMG_7331.JPG IMG_7332.JPG
    конденсат при такой наружней темп. И такой скорости образуется в последнем ТО и легкий налет во втором ! За 30-40мин рекуп выдавил всего капель 10 :aga:
    IMG_7330.JPG IMG_7327.JPG
    Обратите внимание как работают турбуляторы ! ;)
    Второй Тест на 100%(300-320м3/ч) !
    Рекуп работает 30мин
    Темп. до рукупа
    Приток -4.1
    Вытяжка 4.6
    Темп. После рекупа.
    Приток
    Вытяжка 18.5
    КПД 74%
    IMG_7338.JPG IMG_7339.JPG
    Конденсат образуется в основном в последнем ТО, но на таких скоростях и второй затянуло на половину ! Думаю если дать поработать подольше потечёт и второй !
    IMG_7352.JPG
     
  2. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Фото, что не влезло в пред. Пост. это на 50%
    Правда капель не видно :aga:
    IMG_7345.JPG
    Это на 100%
    Грамм 30 набралось за 30-40 мин
    IMG_7346.JPG IMG_7347.JPG IMG_7351.JPG IMG_7353.JPG IMG_7354.JPG
    Причём почти весь конденсат капал с самых верхних сот (первые навстречу холодному воздуху) прям на турбулятор :|:
    Когда "потечёт"второй ТО я не дождался. При понижении темп. За бортом думаю и второй потечёт. А третий замёрзнет :aga: потому что конденсат течёт в более холодную зону :nono:
    Пока собирались домой ещё похолодало на пару гр.
    IMG_7355.JPG
    Пока так :hello:
     
    Последнее редактирование: 30.01.17
  3. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    В воскресенье ещё слазил на крышу. Надо было трубу вытяжки от рекуператора подогнать к зонтику :|: летом времени не нашёл :aga:
    Вот что получилось
    IMG_7320.JPG IMG_7321.JPG IMG_7323.JPG
    ПВХ это фановая, летом наращу чтоб прошла через зонтик.
    Теперь приток и вытяжка одного сечения :super:
    Хорошо что трап и страх. веревку не убирал, откопал из-под прошлогоднего снега:aga:
    Это трубы от Кухни 500мм от кровли !
    Про аэраторы я и не говорю ;)
    IMG_7319.JPG
     
  4. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    2 Опыт с рекуператором очень подробно описал в портфельной теме !
    https://www.forumhouse.ru/posts/18068629/
    В двух словах :|:
    Рекуп работаеи и без вент. Но производительность Очень маленькая ! Всего 0.7-1м/с
    Моя конструкция рекуп. Довольно герметична !
    При -8-10 На полной скорости вент. Рекуп. За 20мин обмёрз на 1/4
    Немного фото
    IMG_7395.JPG IMG_7399.JPG IMG_7400.JPG IMG_7401.JPG IMG_7402.JPG
    Зимний морозный закат
    IMG_7386.JPG
    :hello:
     
  5. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Опыт номер 3.
    На улице -3-5 в доме +19-20
    Влажность 38-40%
    За неделю было много мыслей, а главная, почему так сильно кала производительность вент.
    Почитав про анимометры понял в чем моя ошибка. Крыльчитый анемометр для малых потоков ! А я через него пытался 455м3 протолкнуть :|:
    Короче я так понимаю он накручивал сколько мог присвистывая. :aga:
    Анализируя опыт ном. 2, пришёл к выводу, что мои турбуляторы работают не так как мне хотелось, особенно на последнем ТО (
    Убрал все турбуляторы и действительно последний ТО стал работать по другому (в лучшую сторону) ,а именно конденсат стал стекать лучше ! :super:
    IMG_7416.JPG IMG_7426.JPG
    попытался ещё раз промерить входяще-выходящий поток в последнем ТО !
    IMG_7422.JPG
    За 4часа накапало литра два !
    Для более точного замера темп. уходящего воздуха датчик надо отводить больше чем на метр от рекуп. (не успевает перемешиваться) у до вентилятора всего 500мм так что темп. Не совсем корректна !
    После трёх дней тестированная рекуп. в разных темп можно сказать, что самоделка работает уверенно до -5 на улице без датчиков ! Более низкие темп. Без турбуляторов не тестировал!
    Если погода даст шанс, то потестим на более низких.
    Поставил временную дверь (высота 2м) в с/у. Проем осознанно делал 2250 :|:
    IMG_7443.JPG
    А вот так трансформировался прошлогодний снеговик :aga:
    IMG_7417.JPG IMG_7418.JPG
    PS
    На прошлой недели был на выставке акватерм 2017. Так вот там заводской рекуп производства г. Москва, на 500м3 стоит 120к :nono: с уверенной работой до -30 ,есть куда стремится ;)
    :hello:
     
  6. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    @Bezgusli доброго дня вам, расскажите про шум воздуха в вент каналах, передается ли звук от вентиляторов, сам заморочился рекуператора на подобии вашего, думаю как с шумом бороться если он есть. Сами вентиляторы планирую ставить за пределами дома в пристрое-сарае ну и рекуператор там же, хочу тишины и свежего воздуха).
     
  7. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    На данный момент гул слышно очень хорошо, так как шумоглушитель ещё не ставил !
    Здоровые они зараза, но нужные ! На 160 мм трубу глушитель 300/800мм:nono:
    У меня венты и глушители будут стаять на чердаке.
    :hello:
     
  8. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    По вентиляторам не совсем понимаю) после просмотра видео на Ютуб ах) Вентиляторы сайлент серий вроде бы тихие но когда показывают шум внутри воздуховодах тоже идет война, эти вентиляторы как будто только когда снаружи звукоизолированы, а глушители не применяли еще? Какой то них эффект?
     
  9. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Если говорить о канальных, то они бесшумные, но не настолько чтоб не понять работает он или нет! :aga:
    Глушитель нужен чтоб избавится
    От Звука вент. ! От шума возд. потока избавит только увеличение сечения воздуховодов .
     
  10. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Потеплело, дело к весне !
    Наконец-то я решился доделать обратку ВО на 2м эт.
    Откопал места прохода через стены и подогнал трубы и отводы, ну и закопал обратно :aga: до след. Выходных.
    IMG_7461.JPG
    Вся вата сухая :):super:
     
  11. Валерий01
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    57

    Валерий01

    Живу здесь

    Валерий01

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Алматы
    Планируете ли Вы устанавливать решётки на окна? Если планируете - то каким способом будет осуществляться их монтаж на стены (с учётом того, что ГБ в значительной степени отличается от других стеновых строительных материалов)?
     
  12. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Решётки на окнах очень портят внешний вид !
    Уверен, что собака заменит решётки с большим эффектом !
    ;) Ну сигнализация для успокоения :aga:
    Думаю от мелких крадунов достаточно, а "профи" к нам не полезут за старым теликом !
    По крепежу в ГБ могу сказать что если использовать правильный (качественный) крепеж, то держит все надёжно !
     
  13. Валерий01
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    57

    Валерий01

    Живу здесь

    Валерий01

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Алматы
    Есть такой крепёж именно для стен из газобетона?
     
  14. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Ну конечно !
    Крепеж есть для любых материалов. Главное правильно использовать! :)
    Первый попавшийся в яндексе!
    IMG_7493.PNG
    Главное понимать что крепим и тогда покупать. Для малых нагрузок наверное можно и подешевле, а вот ответственное крепление думаю стоит доверять только фирменным дюбеля (Фишер, мунго, сормат) :hello:
     
  15. Bezgusli
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Bezgusli

    Строю дом для своей семьи !

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    МО деревня Сухарево
    Наконец мы начили делать шумоизоляцию перекрытия 1эт
    В прошлую субботу привезли Эковату 60мешков (520р за мешок 20кг)
    Заставили все свободные углы.
    :aga:
    IMG_7511.JPG IMG_7513.JPG
    Этого должно хватить на пер. 1-ого +доутепления до 350мм чердачного реп. И на утепление потолка 350мм в пристройке построенной в прошлом году.
    3-4мешка в запас.
    IMG_7522.JPG IMG_7523.JPG
    В этот раз Я на подаче, а батя трубу переставлял.
    Подготовили и задули 3/4 всех пер. 1-ого эт. Толщиной 280-300мм, думаю 50мм на усадку максимум.
    Воскресенье продолжим и пока весь пирог не собрано, но уже можно сказать, что высокие частоты удушит очень хорошо!
    :hello:
     

    Вложения:

    • IMG_7511.JPG
    • IMG_7513.JPG
    • IMG_7522.JPG
    • IMG_7523.JPG