    Да, только и верхние и нижние - обычная анкеровка.
    Если перекрытие будете лить за раз и неразрезное, то в армопоясе на средней стене достаточно всего двух прутков (как и в остальном армопоясе), но в районе балки над дверью необходимо усиление по расчёту (как насчитаете для балки, столько и добавите.)
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    По наименьшему пролёту.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Лучше сверху по всей площади утеплите. Разорвёте перекрытие, играть в этом месте будет, со всеми вытекающими, вернее протекающими, последствиями
     
  4. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    @Winder, а 2. Вопрос пробалку гад въездом в гараж?
    И про сетку тоже спрашивал. :faq:
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Фактический пролёт имеет значение, а про сетку уж как-нибудь сами решите:|:
     
  6. Feroli
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Feroli

    Участник

    Feroli

    Участник

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    Вот так? А где, хотя бы в какой части темы подобное обсуждалось?
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @Feroli,:ogo: Вы опять не поняли :): только верхняя арматура рёбер! Т. е. две верхние арматурины ребра с выпуском на четверть пролёта в каждую сторону от средней стены.
    Арматурные стержни-то только в ребрах, а в остальных частях перекрытия - сетка, с нужными нахлёстами на рёбра и армопояс.
     
  8. Feroli
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Feroli

    Участник

    Feroli

    Участник

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    :|: перестраховалась:|:
    Наверное, сейчас поняла
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    Вы сейчас нарисовали армопояс, только на боковых стенах его надо замкнуть - сверху до низу дорисуйте эти две нитки, а со средней стены к ним подвязываются.
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @Feroli, Вы там перестраховались, вот еще если дорисуете на столько же выпуски с боковых стен - получите верхнее армирование для обычной плоской монолитной плиты. ;)
     
  11. Казанский
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    36

    Казанский

    Живу здесь

    Казанский

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Казань
    Господа подскажите, а если подпол очень низкий, то вообще реально залить монолит? пролеты 4; 4,5 и 5,3 метра. я просто не представляю как оттуда опалубку вытаскивать...
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @Казанский, посмотрите тему @Тигра полосатая, про дом в Сибири, у неё там описан процесс разборки такой опалубки на перекрытии цоколя - она траншеи копала...
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда есть смысл или сделать полы по грунту или перекрытие по профлисту, у него подпорок намного меньше.
     
  14. Казанский
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    36

    Казанский

    Живу здесь

    Казанский

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Казань
    а перекрытие по профлисту сможет распределить нагрузки на фундаменте? у меня планируется одна часть дома одноэтажной, другая двухэтажной, высказываются опасения что это даст неравномерную нагрузку и приведет к деформации фундамента
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Это регулируется различной шириной опорной части фундаментной ленты, под разными стенами.
     