    Всем, кто следит за этой темой, сообщаю о том, что независимые эксплуатационные испытаний воздушного теплового насоса Mitsubishi Electric Zubadan Inverter, проводимые нашей группой с 01 октября 2013 г. по по 31 марта 2014 г. в юго-восточном Подмосковье, завершились успешно. По результатам испытаний написана и опубликована статья:

    Отопление воздушным тепловым насосом Mitsubishi Electric Zubadan Inverter - окончательный отчет за отопительный период.

    >>Mihail1971
    Спасибо. Мы проводили независимые эксплуатационные испытания, и компания-изготовитель тут ни при чём, от неё никакой информации мы не получали...:) Отчёт открытый, доступен для всех желающих. Надеюсь, результаты наших испытаний по применению воздушного теплового насоса Zubadan Inverter будут полезны всем, кто интересуется подобной тематикой, или тем, кто собирается устанавливать к себе в дом или на дачу такие устройства.
     
  2. ПанВеранда
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    32

    ПанВеранда

    Живу здесь

    ПанВеранда

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Интересно, а каковы суммарные теплопотери дома в КВт ? Да, а дом - одноэтажный, и что с планировкой (много ли угловых комнат, часом не все ли) - т. е. из всех ли помещений тепло в основном только на улицу уходит ? А то по 0,1 КВт на кв. метр нормативные дать - и все теплопотери закрылись бы... Тогда может, если бы 2 шт. таких кондея стояли бы (на 90 кв. метров как раз близко к норме тепла дадут при любой погоде), то хватало бы практически всегда до почти комфортной температуры ? (+ весьма вероятно несовпадение периодов разморозки их - один работает, другой оттаивается)... Правда, это двухкратное удорожание монтажа, хотя вот насчет эксплуатации - не знаю (может, экономия электроэнергии была большей по сравнению с догреванием конвекторами).

    Лично я подумываю об установке в домик 6Х6 (с мансардой - 50 кв. м) минимум двух кондиционеров с 1,5-2 кратным перекрытием мощности по теплу (до 0,2 КВт на кв. м) относительно паспортных их данных (т.к. на морозе где-то вдвое падает теплоотдача + резервирование на случай выхода из строя). Или 3 даже - 2 внизу, один в мансарду, т. к. если 2, то наверно будут нужны врезные вентиляторы для улучшения теплообмена между помещениями. Не Зубаданы - что-то попроще, подешевле (не выбрал пока). Но вот вряд ли напишу такой подробный отчет - если только "сколько натикало КВт/рублей" между редкими посещениями дачи...
     
  3. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @HEC, так вы не живете там? Не греете дом, а просто для предотвращения замораживания дома?
     
  4. HEC
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    12

    HEC

    Участник

    HEC

    Участник

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Дом строится, цель была в недопущении падения температуры ниже температуры замерзания воды. Теплопотери дома не постоянны и меняются во времени...из нашего опыта для проживания необходимо установить, как минимум, 4-5 таких кондиционеров, причем размещать внутренние блоки целесообразно вблизи каждого угла дома (особенно актуально для северных углов дома). Вам желаю успехов.
     
  5. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    665

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4-5 это круто! Для 90 квадратов хорошо утепленного дома
    У меня 110. 1 хватает, правда не-зубадан и канальный кондей. Ну и мощность раза в 2 больше.
    До -20 проверено. Жил без дискомфорта всю зиму.
     
  6. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    Это не круто, это полный Пэ. 4-5 50-ых кондеев, это голый дом без крыши. Скандинавы рекомендуют 35-ый кондей на 100-150 м2. Да, в морозы его не хватит, надо помогать альтернативными источниками тепла. Канальником немного проще, если грамотно организовать забор холодного воздуха и распределение горячего.
    За цену 4-5 Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ Zubadan можно поставить нормальное геотермальное отопление, и не морочить голову.
     
  7. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    665

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про дом в эксперименте все-таки не понял:
    Это ж какой он будет когда его не частично утеплят, а полностью. Можно будет свечкой топить.
    А тут 50-й зубадан для поддержания околонулевой температуры при -10 за бортом.
    Наверное я чего-то не понимаю. :flag:
     
  8. Narva
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    280

    Narva

    Живу здесь

    Narva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Нарва-Йыэсуу
    Весь этот отчет больше напоминает откровенный вброс. Я ещё зимой это понял
     
  9. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    665

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только не понятно - это реклама или антиреклама Зуба?
    Если реклама, то надо было более крутой пример. А то непонятно - за что такие деньги отдавать.
    Ну или фирмы-продавца?
     
  10. Narva
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    280

    Narva

    Живу здесь

    Narva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Нарва-Йыэсуу
    Не забивайте этим голову
     
  11. HEC
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    12

    HEC

    Участник

    HEC

    Участник

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    >За цену 4-5 Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ Zubadan можно поставить нормальное геотермальное >отопление, и не морочить голову.

    Если читали выводы и статьи внимательно, то сделали правильный вывод о том, что это устройство не годится для отопления дома площадью около 90 кв. метров зимой в морозы от -10 град С и ниже... Разумеется, нет смысла покупать и ставить 4 шт., лучше отапливать дом пиролизным котлом или газовым котлом.

    > Про дом в эксперименте все-таки не понял:
    "в частично утеплённом доме общей площадью около 90 квадратных метров (толщина стен около 540 мм, утепление чердака минватой толщиной 300 мм"

    Стены дома имеют указанную толщину, облицовочный кирпич + керамзитобетонный блок, пока стены дома пока не имеют другого дополнительного утепления (оно предполагается и будет выполнено), железобетонные плиты перекрытий на чердаке имеют утепление толщиной 300 мм, разумеется помещения имеют окна - пластиковые с двойными энергосберегающими стеклопакетами, всего окон - 12 шт. и ветер не гуляет.

    Эксперимент заключался в том чтобы узнать... сможет ли устройство поддерживать положительную температуру в доме с целью недопущения замораживания и замерзания жидкостей, ни о каком отоплении с поддержанием температуры воздуха +18 град С или выше речь не шла, т. к. 3-6 кВт тепловой энергии зимой - это мало для дома площадью около 90 кв. метров. До этого при покупке этого устройства я читал только рекламу, в этой рекламе не было представлено никаких экспериментальных данных, а только слова...

    >Это ж какой он будет когда его не частично утеплят, а полностью. Можно будет свечкой топить.
    >А тут 50-й зубадан для поддержания околонулевой температуры при -10 за бортом.
    >Наверное я чего-то не понимаю. :flag:

    Да, ваш вопрос подразумевает целесообразность изучения теплотехники. О свечках речь не шла.

    >Весь этот отчет больше напоминает откровенный вброс. Я ещё зимой это понял

    Отчет является реальной публикацией экспериментальных данных, полученных в моём доме, мною лично, подтвержденных экспериментальными данными, сертифицированными приборами, являющимися средствами измерений ряда параметров. Любые голословные утверждения без фактов и доказательств, действительно, являются рекламным вбросом.

    >Только не понятно - это реклама или антиреклама Зуба?
    >Если реклама, то надо было более крутой пример. А то непонятно - за что такие деньги отдавать.
    >Ну или фирмы-продавца?

    Это ни то и не другое. Это реальность, или если хотите данность, подтверждённая результатами эксплуатационных испытаний. Она раскрывает правду о работе этого устройства с октября 2013 г. по март 2014 г. в юго-восточном Подмосковье.

    Когда нет централизованного отопления или нет возможности топить дровами, а требуется поддерживать температуру в небольшом доме с сентября-октября по март-апрель в автоматическом режиме на уровне около +10 град С, целесообразность в подобных устройствах есть. Для полноценного отопления дома площадью ~90 кв. м, это устройство не пригодно, либо требуется установка нескольких таких устройств, что экономически не целесообразно. Как дополнительный источник тепла и в межсезонье (осенью и весной) это устройство применять можно и выгоднее, чем электрический конвектор (конвекторы), хотя первоначальные затраты при покупке и установке существенны.
     
  12. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Тепловая мощность
    в среднем за отопительный сезон не может покрыть теплопотери не самого большого домика. Хороший эксперимент на предмет "а сможет ли кондиционер протопить мой дом"
     
  13. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    Чудес не бывает. У каждого дома есть реальные потребности в тепле для обогрева при различных температурах. Чем холодней, тем больше тепла надо. У каждого ТН есть паспортная производительность по теплу, при температуре ниже -10 С мощность падает как правило.
    Наступает момент, когда мощности ТН уже никак не хватит, что бы покрыть потребности дома в тепле.
    Просто как пример, насосы воздух-вода, для наглядности.
    TN.jpg
    Т. е мощность ТН должна подбираться так, что бы ее хватило при самых низких температурах в вашем крае.
     
  14. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Так дорого выйдет. И что делать с 3 кратным запасом по теплу весной и осенью. Нужно считать оптимум - зачем городить ТН мощностью 15 кВт при -30 на улице (-40 кипение) и стоить такой холодильник будет что-то в районе 400 тыс. руб.
     
  15. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар