1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    За 3 часа работы температура фреона и воды понизилась на 4 градусов
     
  2. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    Я второй сезон топлюсь ТН на базе Samsung SH18, наружный блок близнец Вашего. С его недоразмеренным теплообменником он довольно быстро обрастает шубой при высокой влажности оттайки нужно проводить каждые 20-30 минут.
    Так же есть проблема в настройке капиллярки на большой перепад давлений, когда на улице -5 и ниже то он отлично работает, а вот когда на улице +5-+8 и конденсация ниже 15 бар то испарение валится в минуса. Приходится держать высокую конденсацию.
     
  3. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    у меня выгорел шилдик на наружке. не скажите точно сколько фреона там, по памяти 1030гр. залили литра 2 ребята (друзья) денег не брали делали в свободное время, жрет 1500 ватт компрессор греется 110+(термостат -50 +110).дали баллон с фреоном не полный доливай стравливай, настраивай сам. а так это 3 сезон были маленькие ппто в конце сезона при 0 -+3 рвались на разморозке, при -15 все было хорошо.
     
  4. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    1100g по паспорту, но у Вас как я понимаю большой ПТО так что объем будет больше. Температура компрессора 110 через сколько минут работы ?
     
  5. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    IMG_20171204_085248.jpg IMG_20171204_085248.jpg купил 4 термосопротивления 10 килоом думаю подключить их последовательно-параллельно на два вывода ппто. может мозги будут лучше знать темп ппто. (фреоновый датчик).
     
  6. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Минут 15 и горячий
     
  7. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Старый лаваль 15 квт и новый IMG_20170522_175736.jpg
     
  8. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    А смысл привязываться к родным мозгам в старт-стопе ? У меня управляет копеечный термостат MH1210W в режиме охлаждения, меряет температуру испарителя и при достижении примерно -12°С выключает 4х ходовой и вентилятор, дельта выставлена 22° и при +10°С он опять подает питание на 4х ходовой и вентилятор. Оттайка длится примерно 2-3 минуты. Переключения делает без остановки компрессора как в полупроме.
     
  9. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Сам не знаю, есть внутренний блок и китайская плата без рестарта. стоят и пускатели и реле задержки и термостатов w1209 7 штук (3 датчика на улице Т улицы, Т испарителя, Т компрессора) 4 штуки на ппто. комнатный двух-зонный термостат. Я могу не только греть но, и охлождать насос на 1 скорость и внутренний блок гоняет холодный воздух по всему дому.
     
    Последнее редактирование: 05.12.17
  10. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    дак он водяной, низкого давления
     
  11. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    написано хочешь конденсатор хочешь испаритель охладитель 30 атмосфер.
     
  12. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    видать на 22 газ пойдет - ниже давление
     
  13. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    не вредно ли делать переключение 4хх клапана без остановки компрессора? У меня в мануале так паказано на диаграмме, но я думал, что это просто неточность отображения процессов и запрограммировал с остановкой компрессора и переключением 4хх клапана через 150с после остановки.
     
  14. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Панасоники полупромышленные инверторы и старт стоп так делают. У меня их три было и все без остановки компрессора в оттайку и обратно уходят
     
  15. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    Как выше подтвердил Seregarostov полупром панасоник так работает. Да и логичнее убрать лишних два пуска компрессора каждые 20 минут при 100% влажности пойдет только в плюс ресурсу.
     
Статус темы:
Закрыта.