1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. Rudoy
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Rudoy

    Участник

    Rudoy

    Участник

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Днепропетровск
    Т. е. я выставляю проток воды с дельтой 5 градусов, на выходе с ПТ максимальная проектируемая температура теплоносителя, жду пока система войдет стабильный режим и далее меряя ток компрессора добавляю фреон до уровня 18 на подаче (этапами по 50 грамм).
    У меня ПТ на 0,644 метра квадратных - покупал под 12-18 KBtu - однозначно переразмерный.
    Сейчас получается в нижней части ПТ у меня жидкий фреон, и стоит мне уменьшить проток, как в системе растет давление из-за нагрева ПТ. Т. е при температурах на улице больше +10 нужно будет давление в системе уменьшать за счет отключения-включения наружного вентилятора.
    Не могу понять почему дельта по воде для ПТ 5-7 идеал. Логически чем меньше, тем больше мы можем забрать тепла?
     
  2. nov-vova
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    14

    nov-vova

    Участник

    nov-vova

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Украина
    @Rudoy,
    Капилярка работает на разности давлений, тоесть пока не будет достигнуто расчетное давление конденсации, испаритель не наполнится полностью и будет обмерзать. Уменьшая отбор тепла из конденсатора, вы подымаете давление конденсации и соответственно наполнение испарителя. Вам надо добавить фреон при работе в режиме обогрева, а для этого нужно было при переделке на всас компрессора впаять сервисный клапан (можно будет померить давление испарения и соответственно перегрев). Капилярка в кондиционерах расчитана на давление конденсации где-то 50 - 55 градусов. В своих переделках я немного укорачиваю капилярку, так как температура в системе отопления не подымается выше 40 градусов.
     
  3. Rudoy
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Rudoy

    Участник

    Rudoy

    Участник

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Днепропетровск
    Автоматика остается родная от кондея или ставиться другая. Просто родная рассчитана на другие температуры теплообменника и датчик температуры входящего воздуха работает в диапазоне 16-30 градусов, а температура теплоносителя 25-40 градусов?
     
  4. nov-vova
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    14

    nov-vova

    Участник

    nov-vova

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Украина
    @Rudoy, Автоматика родная. Алгорим такой: датчик т. воздуха нагревается до т.=т. на пульте + 3 градуса тогда компрессор выключается, включается когда т. датчика = т. на пульте. Тоесть у меня макс. т. подачи где-то 37-39 градусов (дельта на ТО 5-6 градусов). Датчик приматываю на обратку.
     
  5. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    впринципе да просто вы уменьшаете поверхность ппто заполняя его жидкарем но это мягко говоря
    неэкономно и есть риск достижения давления выше нормы когда на улице потеплеет- и даже есть защита по контролю давления конденсации-которая выключает вентилятор наружника от датчика температуры не сработает так как на выходе фреона с ппто будет сильно переохлажденный жидкий фреон и датчик температуры не будет показывать нужное сопротивление соответствующее предельному давлению-
    это паспортная величина теплообменики затачивают на эту дельту правда и тепловую мощность надо приложить такую же у вас дельта будет больше сами понимаете иза чего!
    тепла много не бывает ищите бу 18-24 блок если в мозгах нет токовой защиты -вся электроника будет работать без переделки! только трубы заменить!
     
  6. Rudoy
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Rudoy

    Участник

    Rudoy

    Участник

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Днепропетровск
    так это получается, что ПТ будет работать как теплообменник+ресивер. Т. к. температура теплоносителя будет всегда в диапазоне 30-36 градусов - то влияние наружной температуры на давление фреона в системе будет только от нагрева наружного блока, а жидкий фреон в ПТ будет себе "лежать" в нижней части ПТ.
    Единственное нужно прикрутить датчик тока компрессора - защита от сюрприза в теплую погоду.
    Вопрос: при обмерзании наружника температура фреона на подаче поначалу растет, а при оттаивании падает. Таким образом по данной температуре можно управлять наружным вентилятором или управление должно быть по температуре уходящего фреона (а у меня такого нет - в данном случае это жидкарь в нижней части ПТ с температурой теплоносителя).
     
  7. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Да так и будет- только учтите что капилярка и ресивер взаимно исключающие вещи при увеличении давления капилярка будет больше пропускать фреона-хорошо когда его тютелька в тютельку -обычно так и делают-а у вас его больше чем надо -можно залить компрессор!
     
  8. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Подскажите пожалуйста, кто слыхал о таком ппто как VEPS BL50 http:/zhitomir.prom.ua/search?search_scope=product&search_in_region=&search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&search_term=BL50&category=14240201 пишут что полный аналог альфа лаваль, что за зверь?
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Если пройти на главную страницу то можно легко понять, что это торгаши китайскими ппто
    Забей в поиске BL 50 heat exchager plate
    И увидишь производителя
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
  11. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Что Китай понятно, они и не скрывали в Харькове (продавцы),хотел знать качество (может кто использовал).Само прикольно что у нас под одной маркой толкают, а в поднебесной оказываеться под другим названием, цирк. Вот и угадай. Правда цена в Украине на фирме VEPS заманчивая получаеться-281 амер. рублей. А если в Китае брать FORWON-то с пересылкой получаеться -320амер.рублей.Потому и спрашиваю что за зверь, и хочеться и колеться.
     
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    ППТО технологичная вещь он не может быть плохой и хороший он может быть соответствующий своим характеристикам. это нержавеюшие листы определенной марки и толщины спаянные медным припоем в абсолютно чистой среде (камере-автоматом) и другого не дано просто не получится!
     
  13. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
  14. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @бол, проще набурить под дх...:) там всё проще.
     
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Проще это в какой бюджет? ППТО на испаритель, трубы, бур машина-это проще:)]?