1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/21874749/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21928327/
    Такая схема применяется только на коммерческих объектах обычно, так как количество тепла от охлаждения превышает потребности в ГВС в бытовых применениях
     
  2. kostique
    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128

    kostique

    Живу здесь

    kostique

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Череповец
    Т. е. возможна такая схема, понятно. А что по моему вопросу - к имеющемуся кондиционеру, который работает 5 мес. в году врезать в магистраль до внешнего блока теплообменник фреон-вода и подключить к баку косвенного нагрева?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Если сплит работает на охлаждение:
    Врезаем в жидкостную магистраль (тонкая трубка) - вода БКН будет около 9С
    Врезаем в газовую магистраль (толстая трубка) - вода в БКН будет около 15С

    Если сплит работает на нагревание:
    Врезаем в жидкостную магистраль (тонкая трубка) - вода БКН будет около 18С
    Врезаем в газовую магистраль (толстая трубка) - вода в БКН будет около 30-40С
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Прикольно, нужна горячая вода!
    Тепло, прохладно или холодно уже в комнатах. Не е...т, нужна горячая вода, морозим комнаты дальше...
    Пойдет так?
    Обсуждать дальше технические нюансы, имеет смысл?
    То есть, как бы мороки, денег итд хватает, а пользовать как?

    Ps... Я к тому, что тут явно нужно продуманное решение, учитывающее все нюансы.
     
  5. kostique
    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128

    kostique

    Живу здесь

    kostique

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Череповец
    Понятно, врезаем после компрессора, перед конденсатором наружного блока. Правильно? Тогда сколько будет в БКН?
    Тут смысл в том, что пока нужно охлаждать комнаты имеем горячую воду бесплатно (по цене дополнительного теплообменника), а когда не нужно комнаты охлаждать - не охлаждаем комнаты. Греем ГВС ТЭНом.
    Если ГВС не надо, а комнаты охлаждать надо, то все тепло идет просто на внешний блок.
    Ну и в межсезонье если как-то переключение сделать, то иметь ГВС с СОР 2-4 тоже неплохо.
    Все же логично вроде бы.
     
    Последнее редактирование: 21.08.18
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    ТО есть вся заморочка в имении ГВС бесплатно - это грубо с 12 дня до 8 вечера, как раз когда все на работе, в счет только это время на выходных... И длиться этот кайф 3 месяца, да и то бывают холодные деньки.
    ГВС так мало жрет энергии, что стоит ли это мороки?
     
  7. kostique
    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128

    kostique

    Живу здесь

    kostique

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Череповец
    У всех свои условия. Вот у меня, допустим, есть уже кондиционер и бассейн под навесом и три больших ванных комнаты. И 3 спиногрыза, которые каждый день по часу с ванны не вылазят.
    Вопрос был не в том выгодно это или нет, а в том будет работать или нет?
    выгодно или нет каждый решает сам из своих условий.
     
    Последнее редактирование: 21.08.18
  8. kostique
    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128

    kostique

    Живу здесь

    kostique

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Череповец
    Тоже не вижу нестыковки. Днем бак нагрелся - вечером пришли все - и купаются.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Правильно, в БКН будет 40-50С. БКН нужен большой)
    Чтобы врезаться после компрессора, нужно эвакуировать фреон, вакуумировать. При высокой температуре фреон превращается в яд, будьте осторожны.
     
  10. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Тут надо смотрет что в приоретете - ГВС или охлаждение. Ест как бы третий вариант - врезаем ППТО между компрессором и 4-ходовым, и будет ГВС всегда, хоть охлаждаем хоть греем. Но лучше на ГВС отдельный ТН, у котрого охлаждение помещения побочный продукт.
     
  11. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Можно вытяжку из дома охлаждать
     
  12. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
    Все что-то мучаются с управлением насоса СО. Мне поднадоело, на прошлый сезон взял Grundfos UPM3 Hybrid (7m), имеет управление ШИМ 5в, управляется ардуинкой на ура. Кушает смешно - до 50Вт если накручивать в ручку.
     
  13. ПочтиЮрист
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20
    Вы считаете 100 т. р. за теплообменник с обвязкой адекватной ценой?
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    А вы считайте 1.4 ляма за зубадан. Да даже простой PUHZ HRP XXX, адекватной?
     
  15. ПочтиЮрист
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20
    Не считаю.
    Рациональным выглядит, например, внешний полупромышленный блок Mitshubishi - 80 т. р. за 8 кВт подключенный к теплообменнику 10 кВт с алиэкспресс за 10 т. р. (с доставкой 16 т. р.)
     
Статус темы:
Закрыта.