1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Это не моё нашол в нете
    Olgerd писал (а) 24.10.2013: 07:46:04:
    А за счет чего РТО дает увеличение холодопроизводительности на некоторых фреонах?

    Зависит от теплоемкости жидкаря и теплоты испарения.
    Если РТО обменяет Q теплоты между жидкарем и паром, то температура пара увеличится, а жидкаря уменьшится. Если показатель адиабаты высокий как у 717 это приводит к росту температуры нагнетания и увеличивает работу компрессора. У 404 показатель адиабаты низкий.

    РТО как бы транзитом перекидывает тепло от жидкаря к пару на всас мимо испарителя увеличивая переохлаждение жидкаря.

    Для 404 РТО дает небольшое увеличение холодопроизводительности
    Для 22 почти без изменений (немного падает)
    Для 410 немного падает холодопроизводительность
    Для 717 холодопроизводительность уменьшается.

    Основная задача РТО я думаю сушить пар.
     
  2. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Распределители есть два типа.
    Это те что точат под правильными углами-и устанавливаются как хочешь.
    Можно вниз-можно вверх.
    У меня и под 90град работает.
    Screenshot_2018-01-03-08-19-28.png
    20181225_124240.jpg

    И пасивный.
    Желательно перед ним поставить распылитель (сеточку)- монтаж только вертикально вверх.
    Но его можн сделать самому с заглушки и трубочки.
    20180729_130230.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.01.19
  3. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Да
    20190105_211314.jpg 20190105_211322.jpg
     
  4. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    РТО- делаю сам
    Но чаще заказывают на самогонные аппараты.
    Для себя понял-что РТО нужно для обеспеспечения нужной скорости фреона (для правильного кипения в бочке с мочалками)
    20181123_171116.jpg 20181123_180357.jpg
     
  5. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Если у вас заказать сколько стоит?
     
  6. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Желание зачетное.
    Переразмерный испаритель нужен-но в разумных пределах.
    Потому как мощности компрессора не хватит для оттайки. При большом минусе и снеге.
    Вот у меня большой 34Btu +вентилятор больш. производ.
    Компрессор 20.5Btu- все прекрасно
    Оттайка не нужна крайне редко.
    Но тут вдруг пошел снег- капец.
    На улице -12
    Не смогли мы растаять полностью.
    20190123_111021.jpg
    Поэтому меняю компрессор на 24Btu.

    P. S. Конструкция с двумя большими испарителями тоже будет и небольшим компрессором.
    Но оттаивать буду паром поочереди.
     
    Последнее редактирование: 25.01.19
  7. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Писал раньше. 36 распайка на 6 трубок (вариант с тонкими тубками вертикально типа как на фото) .хочу ставить трв Но электра 36 есть клапан обр, и капиляр на нагрев параллельно ? ставить буду 18 комп хитачи, больше напряжение не позволяет (предлогали поршневой 18 американец но там пусковые токи большие).
    сам вопрос БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ГИДРАВЛИКИ 18 КОМПРЕССОР СПРАВИТСЯ С ОТТАЙКОЙ И РАБОТОЙ НА ХОЛОД? и венты 3-х скоростные 20180729_130230.jpg DSC_0055.JPG СПАСИБО.
     
  8. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Фото калачей на теплообменнике в студию.
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Подходит время к монтажу отопления в доме. Есть один заводской воздушник на 5 кВт. Нужен еще один. Подскажите на что обратить внимание при выборе донора? Нужна наружка на 18000бту, старт-стоп для начала - для экспериментов. Какой газ? какой производитель? Что посоветуете. Пока зима - можно найти БУ за нормальные деньги.
     
  10. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @vovan234 у меня стоял 18-й компрессор в 48 блоке испаритель тоже 6 секций каждая со своей капилляркой. Обмерзал равномерно, оттаивал всегда отлично за 5-8 мин. Видео в моей теме выкладывал.
     
  11. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    IMG_20190125_162938.jpg IMG_20190125_162938.jpg IMG_20190125_163000.jpg IMG_20190125_163011.jpg
    IMG_20190125_163037.jpg
    на 4-м фото клапан с капиляром на тепло. Буду ставить компрессор хитачи SHW33TC4 20 бти (Спасибо Demich75)
    Сможет работать на холод? Электра 36 только наружка.
     
  12. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Вам в Киеве проще а в Херсоне нет нечего или за дурные деньги. Предлагали старый тадиран за 400$
    18 китаец с комп хитачи 100$.Купил электра 36 за 3600 гр с пересылкой, так продавец прислал только наружку, но там все равно не вкомплекте (да и мне она в квартире не надо).
    Да и люди сами нечего неделают, говорю за свет (свет+обогрев) заплатил 500 гр. хорошо тебе мы за газ 100$ ,так делайте- нах надо.
    Сам по спец слесарь столяр сварщик газового оборуд нет. Паяют друзья кондиционщики установить, отремонтировать это запросто, а вот сделать ТН с перепайкой гидравлики не их.
    Скажи как сделаем! И работа у них свая мотаются туда сюда.
     
  13. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Начинал просто спросил у друзей могут сказали ДА. Купил бу самсунг 18 100 $ поставил препояли ппто от газового котла 040320162650.jpg IMG_20170522_175736.jpg
    зиму отработал и лопнул (сейчас думаю надо было ограничение по темп оттайки и хоть какую-то защиту. На следующию зиму поставил дугой ппто алфа лаваль 14 пластин (припояли понезнанию фреон на другой контур) и внут блок. Тоже весной лопнул (самсунг долго дефростит на намороженом нар блоке) темп на ппто жид вход -25.
    купил с перепугу ппто 2.6 м2 зиму отработал на нагрев лето на холод.
    Сейчас ппто не тянет, на воздушке обмерзает в глыбу (провод и петля стоит) не дефростит ппто горячий. На втором фото 2-й и 3-й ппто, 3-й 12.5 кг 2.2 литра в каждом канале.
    Теперь меняю наружку.
    Вот и сказочке конец.
     
  14. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Ну тут или конец или начало.
    Или Вы берете горелку (резак)- и в бой.
    Пробуете, учитесь- развиваетесь в этом направлении.
    Или покупаете инверторный Хаер- и будет Вам счастье.

    Что относительно донора.
    Это лучьшее что Я видел.
    Но перепаять придется и на- 5 линий.

    Зы. По поводу работать будет.
    Конечно будет.
    Правильно- без перепайки небудет.
    Но у Вас очень мягкий - тепличный климат. -5 это наверно мин. темп. что Вы видели.
     
  15. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Думаю перепаивать не буду (врядли разберусь). Поставлю трв и так вся настройка на мне. Буду уезжать к соседям (раньше ходил в море матросом боцманом сейчас не берут, а куда берут там жопа жабодавам по 50 лет) Бывало -19 но редко. 010620142397.jpg Фото0194.jpg это шпангоут (ребро как у человека) и так все и дыры в борту ниже ватерлинии при погрузке. И фото с Босфора.
     
    Последнее редактирование: 25.01.19