Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    РД (реле давления?) я вообще не хотел. Подогрев нужен, т. к бывает минус 10-15 редко, но пусть будет, 2 метра кабеля не разорят меня. На циркуляционный насос отопления думаю реле протока поставить для защиты.
    Вроде фильтр ставят на жидкостной линии и стекло - а это более тонкая трубка с ПТО?
    Т. е. Газовую трубу с наружки - прямиком в пто, с пто - стекло, фильтр, клапан шредера (нужен ли?) и жидкостную магистраль обратно в наружку.
    По защите наружки - на втором моем фото вроде видно реле давления(?) на магистрали. Это оно?
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Для защиты чего? Проще РД на кондер поставить, при выключении (поломке) насоса поднимется давление и выключит (желательно питание эливела) при остывании включит питание, отсчитает задержку и запустит компрессор. На СО всякие реле протока ухудшают гидравлику
    Так я вроде так и сказал, от порта с толстой трубой ПТО (конденсатор) потом от него фильтр, потом стекло? потом от стекла на порт с тонкой трубкой
     
  3. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    ФИЛЬТР ОБЕЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ? Если как ресивер, то есть свой литра на 3 в блоке DSC_0055.JPG Стекло тоже будет, шредер есть (удобно померять давление дозаправить, не нало на улицу бегать).СПАСИБО
     
  4. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    На компрессор приклеил датчик от китайского термометра, провод удленнил, сам дисплей смонтировал возле контролера, температуру компрессора необходимо контролировать обязательно. Заправить корректно ТН возможно только по перегреву, все остальное - пальцем в небо, поверьте прошлую зиму наигрался, толку мало. Пайку постарайтесь освоить, там ничего суперсложного нет, Две - три тренировки на кошках и все пойдёт.При наличии станции и пустого баллона фреон эвакуируете сами без проблем, найдите или вакуматор или компрессор отстарого холодильника, у меня проконало.
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @vovan234, фильтр ставить желательно при любом вскрытии системы, а вы из б у колхозите. будет чуть влаги, хапните удовольствия в сильный мороз.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @4302ка, а как кондеи работают годами без контроля температуры компрессора,
    идут заправленные с завода? Вы же видимо переделывали наружку,@novor113, же хочет оставить как есть, там все будет норм, если с пто и насосом все правильно
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    да, но такое не регулируемое точно только в разрыв питания контроллера
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Разобрался. Вы хотели сказать так: От порта с толстой трубой идем на ПТО (конденсатор), потом с конденсатора, на жидкостную линию, фильтр, стекло. :)] Я только осваиваюсь и туплю.
    РД (реле давления) на конденсатор - куда? Вроде есть РД в наружке - его можно просто через контроллер подключить
     

    Вложения:

    • IMG_20190130_114502.jpg
  9. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    @novor113, сам начинал как и Вы с нуля и форума. Сейчас работает уже третий вариант конструкции, этим уже доволен, не хочется что бы кто то наступал на мои грабли. По поводу темп компрессора-при 100 гр на голове моторесурс 1000часов,при 85 гр моторесурс 5000часов,решать Вам. По поводу заправки по перегреву-компрессор охлаждается фреоном, мало фреона -греется, много-есть шанс гидроудара. Ну как то так. Необходима защита от разморозки ПТО, их тут на форуме поразмораживали немеряно.
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Достаточно включеного циркуля СО или какие то ещё нужны защиты?
    Для этого нужно правильно заправить. Вы с капиляркой свои "грабли" проходили или все же с ТРВ ?
     
  11. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Грабли были на каполярке, с трв было уже намного проще, пришло понимание процесса. Защиту от размораживания сделал на китайском термореле, датчик разместил сбоку ПТО рядом с жидкостной трубкой. При падении темп ниже 0 гр термореле подает 12 вольт на силовое реле с нормальнозамкнутыми контактами и размыкает их. Гистерезис 15 гр, при дистижении +15 на датчике реле снова включает компрессор.
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @4302ка, почему просто не оставить включенным насос СО на время оттайки? Зачем выключать компрессор, не доведя оттайку, и включить сразу на нагрев? Коп же системы по логике это роняет! При отборе тепла на оттайку из СО, хватит 2 минут на удаление инея наружки, мощность то большая!, по датчику контролера вышел с оттайки, включил нагрев, и поднял температуру СО до заданной. Так не лучше?kmvtgn у вас при оттайке насос СО выключается?
     
  13. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Насос СО не выключается при оттайке. Но если не дай бог не сработает контролер ТН и не выключит вовремя оттайку то могут быть проблемы. Моя система защиты аварийная, работает независимо от контролера. Так спать спокойнее. Оттайка занимает три минуты, температура на трубке газа падает до-2 ,корпус ПТО охлаждается в месте укрепления датчика до+5 .
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    У меня на заводском ТН Насос не выключается.
    Датчик т-ры на компрессор поставить - 90руб цена - это все можно в щите управления разместить, контактор и прочее. Для визуального контроля можно хоть с десяток этих термометров поставить - и уличный ту да же.
     
  15. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    У меня стоит шесть штук-вода вход и выход, фреон вход и выход, темп компрессора, и один стоит в наружке для контроля перегрева фреона