1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.965

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.965
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, не отключается. Тепло на оттайку можно брать из СО или БКН. Защита отом разморозки ПТО по протоку, датчикам температуры. Есть еще защита от несработавшего 4-х ходового клапана
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Какая температура в СО и какой проток в ней, если до -2 по газу температура падает при оттайке? :ogo:
    Да наставить всего можно, я крайний раз видел когда такой китайский датчик управлял вентиллятором воздушка в низкотемпературной камере. На новогодних праздниках он умер, никто не видел все в глыбу льда превратилось, начало срабатывать РД по низкому давлению, а оно контроллер выключает, какой то свободно програмируемый. Соответствено оттайка не включалась, она через 3 часа, итог, жидкий фреон попал в картер, разлетелись шатуны, даже ОЖ не спас. Хозяин очень рукастый, сам на такой хрене собрал управление, на 4 или 5 однодатчиковых термостатах. С хрен знает какой логикой работы. :)]:)] Для инфы, такой пожалуйста, для управления лучше эливел задействовать.
     
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    На управление конечно Эливел, термометры - так, поиграться.
    Надо инет. магазин найти нормальный - там все скопом и заказать.
     
  4. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    @nick16374, до -2 темп падает по жидкарю (тонкая) трубка, темп воды вСО 30-35 гр А такой же терморегулятор работает у меня в йогуртнице уже три года достаточно регулярно и безперебойно
     
    Последнее редактирование: 01.02.19
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @4302ка, Как при 30гр в СО, и включенном насосе СО может так упасть температура на фреоновой магистрали? Или это до ПТО температура? Так она тогда ни о чем в ПТО то не будет такой
    И такого тоже быть не должно. Насос мизерный что ли? :faq:
     
  6. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Темп до ПТО, проток устраивает, дельт темп в СО -4гр как учили. КОП при уличной -3 около 4 все устраивает.
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Для 7-8 квт по теплу на Р22 достаточно теплообменника на 1,15 - 1,2 кв. м?
     
  8. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    У меня на 4квт по теплу площадь 0,78м.кв. и при -12 на улице когда падает дельта фреон -вода как то очень впритык получается, вот 1м кв было бы лучше. фреон R22,но я так понимаю что очень много зависит от системы отопления, какую мощность она может рассеять при данной температуре А вообще 0,2 м кв на киловатт тепловой мощности
     
    Последнее редактирование: 01.02.19
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Везде ТП на 100 кв. м. Значит 1,4 надо искать. Это ТН резервный и дополнительный будет.
     
  10. Evgneny1974
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Evgneny1974

    Новичок

    Evgneny1974

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Привет всем участникам форума. У меня есть пару вопросов по теме. Заранее прошу прощения если такие вопросы уже были. Хочу переделать кондиционер в тепловой насос для обогрева пола. Пластинчатый теплообменник не могу достать, поэтому хочу сделать либо кожухотрубный в металлической трубе большого диаметра, либо труба в трубе. помогите советом какой лучше. И прошу помочь с расчетами длины и сечения медной трубы для теплообменника. По мощности мне надо ТН 10 КВ. Спасибо заранее
     
  11. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Все очень сложно. Работать будет но КПД будет не феншуй. Очень большие гидравлические потери на прокачку теплоносителя, и тд и тп. Почитайте форум, долго но интересно и познавательно. Десять метров пол дюймовой медной трубы в 22 металопласте имеют площадь теплопередачи где то 0,28м кв. Вам надо где то 1,5м кв. Прикиньте стоимость трубы, кожуха, фитингов, пайки, и тд. Не захочется. Да и смысла нет.
     
  12. Evgneny1974
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Evgneny1974

    Новичок

    Evgneny1974

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А почему нет смысла?
     
  13. Evgneny1974
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Evgneny1974

    Новичок

    Evgneny1974

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Пол дюймовая труба, если я не ошибаюсь 12,5 - 12,7 мм., т. е. 0,0125х3,14х10=0,39 кв м
    разве не так?
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    :)]:)] Его не доставать, покупать нужно. Для конденсатора точно пто
     
  15. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Прошу прощения, в голове было три восьмых 10мм.Каким насосом это все прокачивать?.Идея не правильная, отговаривать больше не буду. Данные для расчётов у Вас есть. Площадь медной трубы в кожухотрубе 0,4м кв на кВт мощности при достаточном турбулентном протоке вокруг неё теплоносителя