1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    хотите с ме потягаться 90 годов? поверьте мне это чушь ставьте инвертор на циркуль и капилярка будет работать не хуже этрв надежнее в 100раз этрв только с инверторным компрессором имеет смысл!

    вентилятор не напорный стоит поэтому и не меняется ему пофиг вперед или по бокам воздух гонять а вот канальные центробежные у них токи меняются ну и счетчиком что вы намерите ?
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    на оттайку не надо она проходит слишком быстро и фреон весь в наружнике-открывать на полную!
     
  3. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.021

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Тамбов
    речь о каком циркуле? который на воде в системе отопления? или ..?
     
  4. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Конечно о нем, все ведущие производители рулят циркулем нет смысла никакого рулить только одним этрв должен и компресслр и насос и вентилятор изменять свою производительность, для повышения эффективности. Единственно при оттайке кратковременно требуется максимальное открытие этрв из-за низкого давления в наружном блоке в момент оттайки но этрв тоже не может увеличить свою производительность в 3 раза.
     
  5. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Не проще инвертора на циркуль, сделать регулируемый байпас, на входе-выходе ПТО..по воде..достаточно двуходового с термоголовкой ИМХО
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Почитываю ветку...
    Все так у Вас просто, что тупо запаяв все в кучу, даже походу неправильно.
    Все будет летать и греть и еще пирожки печь.
     
  7. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    По существу, что Вы хотели сказать?
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Это ваше суждение и оно неправильно, циркуль с частотным управлением уже не стоит заоблачных цен и обеспечивает от 10-130% расхода, а регулировка через Ппто методом байпаса хранит в себе много неприятностей, очень легко получить ошибку по высокому, кстати говоря при изменении давления фреона в пппто изменяется сопротивление! А термоголовка работает в другую сторону. да даже простой циркуль можно использовать на средней скорости при оттайке на Макс при падении конденсации на малой
     
    Последнее редактирование: 21.04.20
  9. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    @TAIIIKOB, да не спорю я...так,мысли вслух.
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Ну и потребление электроэнергии так меньше, а ещё Ппто очень быстро отзывается на существенное изменение расхода практически моментально лучше постепенно регулировать.
     
  11. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.021

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Тамбов
    Все логично... Но у циркуля с частотником есть один недостаток - при снижении мощности он может перестать прокачивать дальние ветки теплого пола
     
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    Разговор про состав втн главное чтобы через Ппто прокачивал. уменьшая расход через Ппто поднимая давление можно даже избежать льдообразования ну разумеется если в данный момент хватает производительности!
    У всех хороших производителей стоит циркуль с частотным регулированием !
     
  13. GreenLight
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    GreenLight

    Участник

    GreenLight

    Участник

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Днепр
    Зачем изобретать велосипед, есть готовые контроллеры в Китае, вот такой у меня работает с начала зимы. Старт-стоп + эрв + 4-х ходовой. Оттайка интеллектуальная, по дельте температур улицы и кипения, + дополнительно по датчику низкого давления.
     
  14. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Может Вы и правы..насколько он универсальный? нет описания в ссылке..А ЭТРВ здесь импульсный применим..Фамилию его можете скинуть?
     
  15. GreenLight
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    GreenLight

    Участник

    GreenLight

    Участник

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Днепр
    ЭТРВ любой шаговый можно подключить, который удовлетворяет этим требованиям
    1.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.