    Не использовать высокое давление конденсации на роторном компрессоре.
    Чем ниже температура давление конденсации тем выше КПД.
    Если вам нужно 50 гр и выше используйте РТО 10% от основного теплообменника иначе долго не проживет аппарат, компрессор на такую конденсацию не заточен, хоть токи проверяли ? Не превышают Макс?

    Истратили небось на эту затею денег больше чем запасной нар блок а стоило того? Окупится?
     
  2. ИванПахарь
    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    ИванПахарь

    Участник

    ИванПахарь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    Да так и есть, в паузах удержания внутренней температуры, теплоноситель успевает остыть до 25 гр, тогда СОР держится на уровне 3.7, при 40 уже 3, при 50 уже 2.5. На улице 5-8гр.
    Потрачено на внешний блок не много 50$, на инструментарий, вальцовки и тд больше. Уже потихоньку окупается.
    Я вот думаю куда "сбросить" то давление, раньше думал будет проблемы испарять в испарителе фреон.
    Хорошо что не поставил экономайзер, ато он бы еще больше догревал компрессор.
    Есть ли смысл, разница вход выход воды 6-7 градусов, подача тоже поднимается вот тут и проблема.
    При температуре теплоносителя 50гр, нагнетание 16бар. Ток компрессора меньше заявленого на шильдике, компрессор на 2,2квт, работает на 1,6квт.
     
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    На 12м блоке компрессор 1,2-1,3 кВт. Похоже у вас высокое потребление.
     
  4. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    456

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    456
    Адрес:
    Красноярск
    @ИванПахарь, может просто не греть до 50 градусов? Мне 35 градусов хватает в теплый пол.
     
  5. ИванПахарь
    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    ИванПахарь

    Участник

    ИванПахарь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    Думал над этим, у меня теплый пол только в одном помещении из трех. Трудно потом отбалансировать температуру в комнатах.
    Как таки работают современные ТН, которые греют до 70 гр. Дело в спиральном компрессоре и EVI ?
     
  6. alpman
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    alpman

    Участник

    alpman

    Участник

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам надо следить за температурой ком пресора, регулиройте этрв. Сможете в ручном режиме регулировать температуру ком пресора за счёт количества газа в испарителе. По ощущением 16 атм и газ за 100 нехватка фреона в испарителе. В пояйте стекло чтоб наблюдать за фреоном по жидкой линии, учитывайте гидравлические сопротивления при наблюдении в окошко.
     
  7. ИванПахарь
    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    ИванПахарь

    Участник

    ИванПахарь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    Да, могу разницу вход и выход понизить с 3,5гр хоть до 0.5гр. ЭТРВ больше будет заливать испаритель, но страдает СОР. Это временный выход из положения. Сейчас в контроллере добавил функцию удержания выхода с конденсатора 48гр, таким образом компрессор не успевает перегреваться.
     
  8. стас01
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    стас01

    Участник

    стас01

    Участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Спб лен.область
    Всем добрый день, буду устанавливать тепловой насос воздух воздух даичи evolution, появилась мысль параллельно или последовательно с внутренним блоком добавить пластинчатый теплообменник фреон вода, чтобы использовать его для нагрева воды для внутридомовых нужд возможно для частичного отопления в других помещениях
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Кроилово приводит к попадалову!
    Мощность модель/ объем теплопотери дома
    Об этом надо думать а не о этом.
    Цена бу блока меньше чем теплообменника+ 3 тр контроллер лучше сделать независимую систему резерв+ летом охлаждение.
     
  10. itkvbvj1
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    itkvbvj1

    Участник

    itkvbvj1

    Участник

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Извиняюсь, давно не был в теме, один ответ и один комментарий:
    по тепловому счетчику- польский ELF-2,5-DN20, достался не юзаный, поверял ведром воды10л с t 60C, не врёт;
    Тут товарищ про сор 5,6 на 410 газе писал, хотелось бы узнать как считал? Живя в теплом межсезонье с тем-рой
    +2,+10°С ночь, день на рекорды не претендую, но 5,6 удивил. Исходные данные и расчет в студию!
     
  11. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    230

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Уфа
    Опытным путём выяснил, что чем больше теплоотбор на внутреннем блоке - тем меньше потребление тока, ниже температура подачи фреона и быстрее обмерзает наружный блок и уходит в оттайку - то есть в холодном помещении кондер с капиллярной трубкой не сможет выйти на рабочий режим. Добавка фреона немного исправила положение, но вроде как понял, что для обогрева нужен эрв - который будет регулировать подачу фреонафреона - причём на схеме блока инвертора он есть, но его нет. Сейчас вынес наружный блок из подвала на улицу - и потихоньку добился, чтобы в оттайку уходил через 1.5 часа, а не каждые 48мин. Может я неправильно понимаю принцип работы кондеров, т. к. это первый мой опыт из интереса просто - хобби у меня такое узнавать что то новое) - поэтому не утверждаю, но прошу поправить меня).
     
  12. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Владимир
    Это очевидные вещи, так и работает тепловая машина.
    В нормальных сплитах на этот случай сделано регулирование теплосъема.
    Обороты вентилятора внутреннего блока зависят от температуры конденсации. При пуске вентилятор вообще стоит пока конденсатор не прогреется. Поэтому температура в помещении мало влияет на давление конденсации.
     
  13. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Может я чего то недопонимаю.
    Экономическая целесообразность использования инвенторного ТН у меня никак "дебет с кредитом" не сходится. Окупаемость вложений в более дорогие инвенторы недостижима в сравнении с двух роторным страт/стоп 380 за 10-15 лет. До кучи вероятность что плата управления сможет проработать в значительной части случаев без поломки 15 лет вызывает очень большие сомнения.
    Так зачем производители и "самодельщики" удорожают конструктив теплового насоса инвентором?
     
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    Элементарно Ватсон! :);) Страх-стоп повторит каждый, он проще и дешевле КОП отличается чуть-чуть, но за инвертор можно рассказать"самый-самолёт" КОП 7-8-9! И тут уже неокрепшие мозгом буратины отдают свой МРОТ за чудо приблуду! :);)
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Типа маркетинг?
    Причем тут тогда самодельщики, они то кому будут втюхивать?
    Адепты что ли?
    Да и на старт стопе если цифрами начать жонглировать "7-8-9" коп можно нарисовать.
    В общем не убедительно.