1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Смотря для кого не страшный -у вашего чиллера а это по сути он и есть- большой диапазон работы и масло то уходит то приходит учитывая что обьем масла в маленьком компрессоре маленький а поверхность ТО большая а глазка в компрессоре нет и добавить можно только совсем чуть чуть слишком большой испаритель по обьему ставить нельзя ну это при 48.
    30-40% проходит легко-ибо 10 уже забито инженерами на износ и ухудшение теплопередающих!
    а вот в 100 я бы очканул! все производители решили что впрыск и доп -теплообменник жидкостной! в котором масло не спрячется -лучше просто огромного!
    у вас все будет впорядке более того если машина была реверсивная можете даже этрв не ставить
    он и с капиляром на 7квт очень неплохо отработает! проверено!
     
  2. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Считаете, нужно впрыск на вход компрессора организовать?
     
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Чтобы получить 100 ватт дополнительно с 5 квт? и истратить на это кучу денег?
     
  4. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Ну, тогда не буду напрягаться.
    Куплюу 18-й компрессор, старый ТРВ и капиллярку заменю на электронный (он уже есть) и буду эксперементировать :)
    Собственно, электронный ТРВ нужен еще для того, чтобы момент начала оттайки правильно определять (по его положению и давлению на всасе) и перегрев держать минимальный.
     
  5. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    А кто-нибудь подскажет, Mitsubishi fdc506hes3 - инверторник или старт-стопник?
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Здоровенный 2х вентиляторный 12.5квт простой но компрессора там хорошие это мицубиси дайва
    годов так 2000 -04!хорошие машинки железа много там -крепкие! на тепло квт 14-15выдаст
     
  7. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Предлагают наружный блок за 17000р. Брать?
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Вам же 7 квт был нужен ?
    надо смотреть если не убитый и компрессор живой! а 380 есть 4.5 квт?
     
  9. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Реально при минус 25 на улице надо 10кВт. Есть 380 15кВт. Думал догреваться ТЭНом.
    На минус 20 эта машинка вряд ли больше 8кВт даст... Так?
    А какой там компрессор? Инвертер или старт-стоп? И ТРВ там механика?
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Копланд спиральник или саньо требуйте пробного пуска и посмотрите под валенок компрессора
    на предмет перегрева также очень важно герметична ли машина если пустая и уже валяется несколько лет ну ее в пень. компрессор такой 800 евро стоит или 600 баксов китайский.
    при -20 8 квт думаю даст если еще инвертор купить вот вам и инвертор. :)]
    трв там нет- капилярки причем не полный комплект-машина универсальная для любых типов внутренних.
    зато есть ОЖ и подогрев картера и реле давления!
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Инвертором скорее всего можно еще увеличить мощщи до 55-60 гц!
    ну и поторгуйтесь если за 15 отдадут и не зачуханный будет хоршо!
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Я саньё 14квт со спиральниками 2007г наружки под давлением по 8тр взял:super: Один уже в нулевом холодильнике пашет:super: Если есть 380В то нет никакого смысла брать на 220В
     
    Последнее редактирование: 30.10.15
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Около месяца назад я бы точно взял. Но вот недавно провел испытания старт-стоп 24-ки хаер полупром. AU242AGEAA. Хорошая машинка, нормального размера испаритель, прессостаты, шредеры где нужно, отделитель жидкости литровый, подогрев картера, двухскоростной вентилятор. Включаю, дает около 7 квт тепла при околонулевой температуре на улице. потребляет около 2 квт. Капиллярка рассчитана на охлаждение, поджал немного кран жидкости, стало лучше. Только мой теплый пол не может принять такую мощность! Раньше я грел его супрой 9-кой, дельта подачи обратки была 4 град, супра молотила почти постоянно (около 2-2,5 квт тепла давала при потреблении 0.8). А сейчас дельта подача обратка - 14 град! Более высокая температура - более низкий коп. Был бы инвертор, его бы можно было сейчас включить на 33% и не выключать. при выходе на режим ведь тоже теряется коп. А старые спиральники и роторники кажется не любят низкую частоту (где-то писали тут, что от ПЧ они долго не протянут). То есть покупая такой блок - будьте готовы изначально, либо мириться с более низким копом (чем в сравнении с инвертором), либо ставить компрессор, который совместим с ПЧ. Я бы еще поискал подешевле внешний блок, возможно с убитым компрессором...
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    ТАК а в чем проблема -поставить фанкойл на обратке он вам любую дельту сделает! или тупо-выставить дифференциал 3 градуса.
    а потом купить частотник копланд до 40 герц разрешает крутить.
     
  15. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Насчет частотника и долго не проживет -брехня -плавный запуск, разгон, остановка, контроль за током, перекосом не жизнь а малина! на 20 герцах гонять не надо!