Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Дед Марос кажется распродавал такие контроллеры. Дешевле вариантов с поддержкой ЭРВ не знаю, может Ташков что-то подскажет?
     
  2. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Есть у меня такой в наличии, с ЭРВ. Добрый Дедушка помог в свое время с покупкой. :hello:
    Вот пару фоток разобранного блока IMG_20151126_185722.jpg
    Капилярка внутрянки IMG_20151126_185419.jpg Я так понимаю нужно вместо этой короткой капилярки ставить ТРВ. Что приходит в голову до и после обратника впаивать тройники в них вход и выход ТРВ. Капилярку эту- заглушить.
    А на ППТО городить похожий узел на оттайку.
    И еще фото: IMG_20151126_184551.jpg IMG_20151126_184626.jpg
    Капилярка внутрянки IMG_20151126_185501.jpg
    Запустил сегодня свою установку по эвакуации фреона, завтра гляну сколько соберет. Старый холодильник на R-12 80-х годов, с переделанным фреоновым баллоном внутри:). До -16 опускает температуру.
     
    Последнее редактирование: 26.11.15
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    На Вашем месте не трогал бы пока эту капиллярку, и фреон не эвакуировал. Проверить масло, подключить внутрянку, попробовать включить. Если работает норм - попробовать вместо внутрянки подключить ппто и эрв. Капиллярка внешнего блока настроена на режим 7/55, даже при такой погоде как сейчас ее не хватит, нужно поджимать - тем же ЭРВ. Т. е. можно не тратя время на лишние телодвижения с пайкой и эвакуацией провести основные операции по проверке и отработке решения. Тем более эрв и контроллер в наличии.
     
  4. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Собрал ТН воздух-вода,куча эмоций (но о них потом),нужна помощь. Машина маквей 061 на 16 кВТ, дом потреблял у меня 4кВт,дни теплые (плюс один).Первые часы работы меня пугают и радуют. Первый раз на втором этаже ташкент, при чем с батареями. Пугает температура фреона входящая с наружника в ППТО-70градусов (может врет мультимер еще),уход фреона 40 градусов, уход нагретой воды с ППТО-около 45 -51 градус, обратку воды выставил 33градуса (выкл),27 (вкл).Пугает фреонова температура и подача с пппто воды.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    @бол, фреон 22-й? ТРВ или капиллярка? Немного маловаты ППТО, не все тепло из фреона передается в воду. Можно оставить как есть в-принципе, с понижением Т на улице количество тепла уменьшится, будет хватать. 16 кВт великоват для Вас, на 8-10 в самый раз наверное. Или пробовать регулировать производительность компрессора. Не забудьте защиты! Автомат на компрессор равный потребляемому току! Реле контроля фаз! (там кажется 3-х фазный) Прессостаты там должны быть, обязательно подключите.
     
  6. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Капилярка, автомат и реле фаз поставил, на 22 фреоне. Я испугался подачи фреона в ППТО который больше за 70гр.Какая температура должна фреона быть на выходе из ппто, я ее могу регулировать насосом СО. Какую ставить лучше дельту обрати воды на вкл-выкл.(2-3-5)?Одно радует-выход воды из ППТО, более чем горячая. Как считается температура конденсации фреона?
     
  7. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    @kmvtgn, А по защитам -там родное стояло, машина не из дешевого ранга.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Такая температура газа для капиллярки нормальное явление. Это перегрев, поставите ТРВ (ЭРВ) - будет ниже. Защиты во внешнем блоке часто работают только если подключен внутренний...Насос включите на максимальную производительность. Я бы удивился если при такой моще вода холодная шла) У меня на 8-ми киловатном (24 к. бту) такая же идет
     
  9. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    @kmvtgn, Спасибо, а какую дельту выставлять вкл-выкл,и если я насос СО на всю включаю, температура уходящего фреона вообще может упасть ниже 40 (ато 43-45),это нормально понижать фреон?
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Чем ниже температура уходящего фреона (тонкая трубка, жидкостная), тем лучше. Ну в разумных пределах, конечно) В идеале температура жидкого фреона равна обратке СО. тогда можно сказать что теплообмен происходит полностью. Дельту вкл-выкл выставляйте так чтобы внешний блок нечасто старт-стопил. Каждый старт-стоп - потеря энергии, он 4-5 минут только на режим выходит. потребляет электричество. но тепла не дает фактически. при остановке тоже энергия уходит. Так что в идеале чтобы он работал непрерывно несколько часов, а потом отдыхал. Такое возможно только в доме с бОльшой теплоемкостью, на батареях-радиаторах такое получить сложно. Теплого пола нет? Выложите название точное, и сервис-мануал на Вашу модель
     
  11. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    @kmvtgn, Теплого пола-навалом:)],аж 70м.кв.А темп. обратки фреона и обратки СО, я наверное выравнять смогу, потому что при третей скорости насоса падает обратка фреона, я очканул и переключил на вторую, и она полезла (фреон) вверх 43-45,думал чем теплее уходит тем лучше для компрессора. Какое давление должен выдавать компрессор на высокой линии при работе (16 18 20)?Вчера в темноте даже крышки не все закрутили, ели инструмент собрали. Сегодня хочу проверить давления для общей ясности, а то вчера все по быстряку.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Пускайте напрямую подачу в ТП, обратку из ТП - можно на батареи. Давление зависит от температуры конденсации.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Ну и фото давайте, всем же интересно!
     
  14. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Сегодня все обязательно выложу и расскажу, без этого нет смысла общаться на форуме. Как измерять температуру конденсации, это вход фреона, выход фреона или разница температур чего-то?:(
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Москва
    Да уж лучше наоборот.