1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    @бол, режим отопления: включен 4-х ходовой, компрессор, вентилятор. пришло время оттайки. выключается вентилятор, 4-х, компрессор. Одновременно? пшик при выключении 4-х есть? Через сколько времени включается компрессор? Вентилятор при этом работает? оттайка завершена. сколько пауза? когда включается 4-х? пшик есть? когда включается компрессор и вентилятор?
     
  2. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Когда приходит оттайка есть пшик, вент выключается до конца оттайки, когда давление испарения подымается начинается потихоньку вращаться вентилятор в самом конце оттайки, у меня вариатор вента стоит по давлению. У меня датчик в испарителе стоит на плюс десять, срабатывал раньше чем размерзалась наружная шуба и задонное время оттайки 6минут,пришлось перенастроить датчик на плюс 15.,тогда можно дотянуть время до 6 минут как программировал. Наверное буду ставить через минут 40 интервал и оттайку минут 10.
     
  3. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Вы знаете, сегодня утром все кординально поменялось, температура на улице почти такая самая +3,+4,наружный блок стоит сухой без снежной шубы. Добавил время оттайки-8мин.,но он до нее не доходит, выключается оттайка раньше по датчику испарителя. Правда ветер в другую сторону дует. По взляду на него-ему вообще наверное при таких условиях оттайка не нужна.(шутка) При такой уличной температуре он работает так-8,30 мин греет, 25,33мин пауза. Итого 1.2 кВт расход в час, при квадратуре дома 135м.кв.Правда на улице тепло, что эл. чайником дом грею:aga:.В доме 24.5 градуса.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    @бол, надо бы отключать вентилятор при оттайке...например подключив его параллельно 4-х
     
  5. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    У меня вент при оттайке отключен, только в конце оттайки он сдувает пар. Расход электричества упал до 0.94кВт в час, 7 мин. работает 34 минуты стоит в паузе. Пока замеры делать не буду, на улице плюсовая температура, дождусь морозов. Сегодня оттайка идет идеально, выставил на 8 мин.,но заканчивается на много раньше, плюс он не обмерзает сегодня, даже вечером, с одной стороны между домом и забором закрыл наглухо проход, чтоб не сквозило ветром и работало вместо звукового барьера для соседей. Завтра сфоткаю.
     
  6. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Подскажите пожалуйста, как утеплять компрессор, мотать весь или только снизу, верх оставлять или тоже запаковывать? Боюсь чтоб башка не перегрелась. И по ходу вопрос-какая максимальная температура на газовой линии с выхода компрессора должна быть? У меня мультимер показывает иногда за 90градусов.(капилярка у меня),хотя может прибор врет.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.933
    Благодарности:
    6.939
    Адрес:
    Таганрог
    Башка не перегреется, он фреоном охлаждается. Так что можно весь замотать. 90 конечно чуть многовато...контролируйте температуру компрессора на предмет перегрева
     
  8. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    А может ли температура газовой линии из компрессора возростать при перезаправки фреоном. У меня есть подозрение что надо немного скинуть фреон, по тому что немного потребление (кВт) больше чем по паспорту 5250 против 4350.
     
  9. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Еще пришла мысля-а может ТН при плюсовой температуре наружного воздуха давать большую температуру выхода фреона из компрессора (90-92градуса,в конце работы).?Или попробывать все таки немного стравить фреона.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    @бол, думаю, у вас перезаправка.
    чтобы сказать точнее, надо знать все температуры и давления.
     
  11. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Думаю что да, судя по потреблению электричества (мгновенном на эл. счетчике),и температуре фреона. В начале работы минуты две держит до 70-80 градусов а потом минуты три подымается до 90-94.Выход из ППТО воды 45-51 подымается, обратка воды выставлена (28-33 цикл),обратка фреона 33-40 (более точно не мерял).Наверное сегодня засуну датчик температуры под изоляцию на подачу фреона на выходе из наружника и стравлю фреон до 80 градусов. Потом посмотрю на расход электричества.
     
  12. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Запустил сегодня ради опытов свой Панасоник, без пульта. в аварийном режиме.
    Родная "суровая" капилярка наружного блока заливает компрессор не по детски, ОЖ и всас обмерзают почти через пару минут. Пока работал кипение было около 0, конденсация 35. Токи не мерил, мозги быстро уходят в ошибку. Давление всаса прыгает туда сюда, когда соленоид на жидкостной срабатывает, общем не понятно что мозги пытаются сделать.
    Опыты показали: блок рабочий, надо только до ума довести:).
    ТРВ приклеить, и на ППТО для реверса капилярку изобрести с обратным клапаном.
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    @бол, приведите в норму дельту температур подачи и обратки системы отопления, должно быть около 5 градусов. Судить о температуре выхлопа компрессора при дельте в 20 градусов на подаче-обратке преждевременно.
     
  14. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Да не получается как то дельта 5 по воде. Когда ТН включаю через минуту две с ППТО идет подача воды 40 град.,а обратка не успевает так нагреватся. А потом 45-50,а обратка подтягивается к 30- 33 и ТН выключается. Судя по этому в ППТО снимается теплота нормально, но система СО быстро так не дает дельту.
     
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Сегодня начал спускать фреон, перебрал, упала конденсация перестал нагревать воду, плюнул и быстро выключил его, хотя паровая труба была гарячая, да еще полы были холодными, день не работали. А ну его на фиг, на завтра вызвал мастеров, приедут с манометром и клещами, пусть настроят по приборам. Нашел на сайте копеланда (-Для тепловых насосов рекомендуется уставка не ниже 0,5 бар для ZR на R407C и 2 бар для ZP на R410A. Режим работы при температуре всасывания близкой к температуре насыщения -28°C является недопустимым, находится за пределами разрешенного рабочего диапазона компрессора. Однако для тепловых насосов в некоторых географических регионах приходится работать в этой области, поскольку температуры окружающего воздуха очень низкие. Это допустимо пока температура нагнетания не превышает +130°)
    Так может мои 90-95 в конце рабочего цикла по фреону не так критично в плюсовую погоду, тем более грел офигенно быстро.