Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Москва
    @бол, 95 градусов это на грани. Сейчас вашему конденсатору элементарно не хватает протока. Подумайте как улучшить гидравлику прежде чем менять, добавлять насосы. Есть ещё вариант, когда тн работает на бак-теплоаккумулятор, в этом случае гидравлика не зажата, расход хороший, дельта на конденсаторе тн-а небольшая. А из бака уже раздаётся в систему отопления с тем расходом, с которым получается.
     
  2. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    А при чем тут проток конденсатора, вначале приходит нагретый фреон до 90гр.,а потом я его охлаждаю до 31-40 (приблизительно)
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Москва
    При том, что температура выхлопа зависит от температур конденсации, испарения, перегрева и переохлаждения.
    Конденсация у вас задрана до безобразия, в первую очередь из-за недостаточного протока жидкости в конденсаторе. Не может температура конденсации быть ниже чем температура выходящей горячей воды из теплообменника.
    Потом можно будет и на заправку посмотреть и на всё остальное .
     
  4. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Сегодня перезаправлю, выставлю по манометру конденсацию, и буду делать замеры по новому.
    А какое соотношение должно быть между темп. конденсации и выходной жидкостью?
     
  5. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Сегодня замерял показазание эл. котла по сравнению с ТН при одинаковых нар. температурах и температуре СО. Наружная температура около 6 плюс. Разница где-то в 3.33 раза. Правда батарее при ТН насосе намного горячее были.
     
  6. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @бол,
    Вам правильно советуют, увеличивайте проток через ппто, устраняйте заужения труб в СО, а потом уже замеряйте. В данной ситуации теряете В эффективности.
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.256
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Москва
    В лучшем случае они равны.
     
  8. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Какую температуру обратки ТП лучше держать для ТН, чтоб не сильно повлияло на КОП?
     
  9. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    На какое время у кого уходит ТН на оттайку? При 0,+3,-3.?При каких минусах ТН не обмерзает так сильно, как при 0 град?
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    чем ниже подача/обратка, тем лучше

    Сильно зависит от влажности на улице, наличии ветра, величине температурного напора на теплообменнике. По личному опыту - инвертор обмерзает меньше. Больше всего обмерзает при высокой влажности и температуре чуть выше нуля.
     
  11. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    обратка 30- вкл, 33-выкл.Подача около 39. Это нормальный режим? Потому что на батареях если ниже-не комфортно, да и дети маленькие на полу целый день гуляют в одних трусах.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    На таком мощном старт-стопнике вероятно меньше не получится...
     
  13. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Это да, да еще и температура сейчас наружная постоянно стоит +8 - +3,сильно не погоняешь, а то из дома выгонят за такой Ташкент:)].Плюс постоянно ветер, дождь, сырость (возле реки стоим метром 200-300).Пришлось увеличить время оттайки, что б стоял чистый, получается в +3 где-то минут 6 с интервалом в час.
     
  14. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Сегодня защитил наружный блок от ветра.
     

    Вложения:

    • Фото0693.jpg
    • Фото0696.jpg
    • Фото0694.jpg
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Прошу ногами не пинать, делал из того, что осталось после стройки (брусок разнокалиберный, доска половая, доска обрезная и не обрезная, куски ОСБ).