1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    ЭРВ санхуа в теплонасосной барахолке можно поспрашивать, баксов 30-60 обойдется. Контроллер вроде неплохой челябинский дигимарк, спросите у Деда Мороса. Цену на него не знаю.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Вполне реально. Если хотите успеть в этом отопительном сезоне - можно купить готовый ТН воздух-вода б/у в теплонасосной барахолке
     
  3. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    По каким параметрам искать ЭРВ.(мощность,температура кипения)?Как спрашивать?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Вам нужен на 16 кВт максимальной мощности
     
  5. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот каталог Санхуи https://www.sanhuaeurope.com/ru/products/standard-controls-and-line-components/electronic-expansion-valve На 16 кВт тепла должен подойти DPF (T01) 2.2C-01, либо следующий DPF (T01) 2.4C-01.
    Контроллер к нему типа Диксел XEV23D будет стоить около 10 т. р. + датчик давления совсем не дешевый.
    Дорого получается, себе думал поставить (ЭРВа есть и датчик давления) но стоимость контроллера убила. Поставил механику.
     
  6. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    На 16кВт понятно, а максимальной мощности? В каких пределах еще можно измеряеть мощность:faq:.Обьясните в дух словах, я попробую понять, по каким параметрам работает ЭРВ. :pioner:
     
  7. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нужна ЭРВха на 16 Квт холода (в идеале на 13 кВт холода). В каталоге указана номинальная холод мощность под разные фреоны. У вас 22?
    Значит DPF (T01) 2.4C-01 подойдет. Образно он сможет регулировать расход хладогента от 0 до 16 кВт.
    ЭРВ работает также как и ТРВ, только более точно и быстрее отрабатывает. В двух словах не объяснить. Вот инфа по ТРВ
     

    Вложения:

  8. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    В этот сезон не чего переделывать не планирую-готовлюсь к следующему
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    @Tritel сделал нечто подобное, тема "сделал сам тн вода-воздух"
     
  10. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как я понял он делал-Вода-Воздух.
    Я планирую делать Воздух-вода.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Это еще проще)
     
  12. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Можно ли как то добавить к существующему ППТО еще немного ППТО, чувствую что он у меня маломерка 1.25м.кв на 16 кВт блок.
     
  13. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    А может поставить в систему еще один насос циркуляционный, у меня есть в запасе. Существующий менять не хочу (25-6),более мощный дорого стоит. Один на обратке, другой поближе к ППТО на подачу и трубы соединить перемычкой, типа гидрострелки.?Думаю хуже не станет.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Можно, если найдете такой же - включите параллельно, если другого размера - включите последовательно

    Можно поставить 2 насоса последовательно. Гидрострелка Вам не поможет
     
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    А вот с этого места по подробней. :aga:1-.Не передавят ли они один другого, мощность насосов немного будет отличатся.
    2-если они будут на разных ветках (подача и обратка)?
    3-Удаленные друг от друга?

    Если так бы, это 20минут работы, и копейки в реализации.