1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С двумя насосами будет проблемы. Особенно если они разные по производительности.
    при двух- трех насосах в одной системе СО нужна гидрострелка.
     
  2. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Принял решение-буду пробывать. Насосы раскину на удаленные ветки, один на СО, другой на ППТО, один на подачу, другой на обратку. Сделаю байпас, на всякий случай если не понравится, плюс у меня будет возможность регулировать скоростями, три на одном, три на другом. У меня на ТП много теряется, плюс куча вентилей (заужений),и на ППТО остается протока не так как хотелось. Тем более насос уже есть.
     
  3. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    @Seregarostov, я когда-то на ТТ котле сделал узел подмеса (вместо трехходового),с помощью трех кранов и парочки термометров. Отрегулировали за один вечер, работает как часы. Это мне один человек когда-то на форуме посоветовал. А по идеи оно не должно было работать, а цена вопроса была существенная.[​IMG]Если бы мы не рисковали, то грелись бы у костра (где-то я это уже говорил:aga:,а неплохо сказал, вроде и не употреблял:aga:)
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Насосы в параллель увеличивают подачу (кол-во кубов, прокачанных в час), насосы последовательно увеличивают давление. Параллельно разные насосы действительно работают некорректно, как и сказал @Seregarostov. У меня стоит 2 насоса последовательно 25-40 разных производителей, как раз обеспечивают давление чтобы прокачать 85 метров ветки ТП. Последовательно насосы можно ставить как рядом, так и удаленно, так и на разных ветках
     
  5. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Ввоот, будем пробывать и регулировать. В крайнем случаи байпасом подкрутим, если скоростями не сможем.
    Вопрос другой-если ППТО стоит в теплом помещении, его обязательно утеплять?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    А можете свою схему СО показать? ППТО можно не утеплять
    И давно хочу попросить схему электрическую, интересно как на Вашем контроллере оттайка реалзована. А если еще карту настроек контроллера опубликуете, будет хорошее руководство по ТН воздух-вода своими руками)
     
  7. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @бол, тогда более мощный на ТП ставить, который по слабее на ППТО. Если наоборот мощный может кавитировать.
    А вообще желательно посчитать гидравлические потери в ТП и подводки к нему, что бы знать какой куда ставить.
    прога для расчета Valtec.
    Если надо кину на почту.
     
  8. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Спасибо, уже просчитывал, обучал меня линейки Вальтек-Декабрино,за что большое ему спасибо. Насос циркуляц. в натяг подходил, типа проканает, да и ППТО в натяг. Прийдеться пока с насосом поиграться.
     
  9. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    У меня илитеч (эливел) 974. Все очень просто. Один датчик на обратку воды СО, один датчик на испаритель (нар.блок).Настроил вкл. и выкл. по датчику обратки, оттайка по таймеру-когда час, когда два задаю, выключается или по времени или по температуре датчика испарителя (что раньше тот и выкл.).Вот и вся автоматика. Ну понятно стоит защита по высокому и низкому давлению. А да, еще стоит на оттайки вариатор оборотов вента, работает не от температуры а от давления (данфос),в самой конце оттайки сдувает легенько-легенько пар.
     
  10. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    автокада нет на компе, нарисовал как мог, краны, защиты и тд. не показывал, понятно что все компактней, ели:aga: нарисовал.
     

    Вложения:

    • СХЕМА ТН.png
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    А через электрокотел идет циркуляция когда ТН работает? Если да, то надо один краник врезать, чтобы через ТН весь теплоноситель проходил. И лучше электрокотел поставить последовательно с ТН, обратка приходит в ТН, далее в электрокотел
     
  12. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Не идет, я перекрываю, там стоит кран, и в ветках которые отходят к ТН от общих, то же краны стоят. Я знаю что эл. котел надо последовательно, много бы решило бы при сильных морозах. Потом переделаю. У меня краны везде, как положено, на котле сверху и снизу, на группе безопасности, на насосе с двух сторон, и т. д.
     
  13. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Я реально понимаю что в любом кране есть заужение на 1/2,плюс датчик протока то же с заужением на 1/2,плюс в ТП ветка есть больше чем 50метров,а может и 60 с диам 16. Без ТН оно то не напрягало, а с недоразмерянным ППТО приходится думать о большем протоке.
     
  14. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    С Рождеством Всех, счастье, Мира и любви Вашим семьям.
     
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    C чем это связано? Хочу понять, сам физический процесс.