1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Самодельный змеевик, 10 метров гофронержи, лежит в нижней трети бака. Может принять с дельтой 5 град около 3 квт тепла.
    По схеме: капиллярки там только для балансирования петель испарителя/конденсатора. Обычно их не показывают на схемах. ЭРВ работает и на холод и на тепло. 48-я наружка даст около 16-ти кВт тепла, твои 15 метров нержи не смогут его принять, никак. У меня 24-ка отапливает дом и дает ГВС, а тут 48-ка только на ГВС)
     
  2. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Комрады, у кого есть инфо по наружке Tadiran ANL-803M? Нашел только мануал на ANL-S803. Есть у них различия?
     
  3. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На схеме ресивер жидкостной нарисован. В режиме нагрева ресивер вроде правильно- до ЭРВ расположен.
    В реверсе получается все наоборот.
    Перегрев/переохлаждение мозг меряет по датчикам наружки/внутрянки?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Верно, перегрев по датчикам измеряет. У меня похожий внешний блок, только 24-ка, тоже полупром с ресивером, хорошо работает на тепло и на холод
     
  5. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Сделал тп из самсунг 18 то от газ котла вода-вода ,пресовали 30 атмосфер под водой, управление плата
    Универсальная плата управления кондиционером QD-UO3A+,несовсем то что хотел, но другой нет.
     
  6. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Модель котла с которого сняли ПТО и фото выложите.
    Многим бы было интересно что за чудесные такие теплообменники.
     
  7. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Нашел на металлоломе 16 пластин. дом всего 50 м2 большой теплообменик не надо. 040320162650.jpg
     
  8. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    На какое рабочее давление теплообменник рассчитан? есть на нем шильдик?
     
  9. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    63

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    63
    По ходу от какого то старого котелка, тем не менее как вариант если не разорвет, пишут что гидроударами надувает на раз
     
  10. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Это от двух контурных котлов, с одним общим теплообменником с 4 ходовым клапаном. при подаче 80 гр и входе воды 10 гр 17 квт. при гидроударе порвет все. стоит клапан 6 атм автомат.
     
  11. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Когда подключали всё было ок, сейчас говорят надо-было ставить теплообменник вертикально. фреон 62 гр обратка 42, подача воды 30 на холодную 39 прогретой системе. говорят надо фреон на обратке охлаждать до 10 гр а то сдохнет компрессор. Разве внутренний блок холотит обратку фриона до 10 гр сомневаюсь?
     
  12. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Такой вариант холодильщики мне то же рассказывали. Подключали от газ котла ппто ради развлечения в свободное от работы время. Не рванул, работал. Это просто эксперимент был, и это не значит что его надо повторять:)].
     
  13. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    63

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    63
    На шильдиках на подобных пто пишут 3 бара рабочее 8 максимальное вот и фик знает когда оно рванет)
     
  14. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот вот.
    Хорошо если рванет наружу в котельной.
    Если в ТП "пшикнет", могут быть большие проблемы.
     
  15. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Не разбив яйца, не сделать омлет.