1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Как хорошо что Вы такой спец. А нам зачем ломать голову, когда надо поставить пускатель, автомат, РНПП311,контролер,катушку,Тэн поддона, Тэн картера, релье протока. Холодильщики паяли, монтировали и заправляли, а электрик занимался своей частью. За день сделали и уехали.
    Плюс отдельно у меня соленоиды стоят.,которыми то же управлять надо.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.860
    Благодарности:
    6.869
    Адрес:
    Таганрог
    Не будет так работать, сгорит компрессор рано или поздно. Инвертировать логику нужно на уровне датчиков, вместо NTC ставить PTC (или наоборот). Вероятнее всего, реле в схеме @бол используется для 4-х ходового клапана, так как холодильный контроллер им управлять не может.
     
  3. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Да катушка четырех ходового клапан потребляет 10-30 Ватт. Зачем там силовое реле. А вот про датчики NTC и PTC верно. Так и буду делать. Реле дешевле пускателя.
     
  4. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Любой компрессор сгорит рано или поздно. Это правда, но не от того что его пускателем управляет реле, а катушкой реле-реле контроллера.
     
  5. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    @бол, А можно про соленоиды подробнее. Что ими управляется?
     
  6. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Если сделать как говорите Вы, то сгорит точно быстрее. Т. к. при отключении или поломке контроллера, компрессор будет работать и не будет управляться. И если в это время перестанет работать цирк. насос сразу и компрессору хана.
     
  7. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    У меня трех. фазный компр.,и пускатель отдельно стоит в нар. блоке.
    А, не заморачивайтесь, у меня свои мухи:aga:,они Вам не надо, долго обьяснять, делайте как все.
    Что -так?Есть куча защит, по давлению, напряжению, плюс сам компрессор в защитах. У меня была аварийная ситуация-одна по давлению, другая по напряжению компрессор вырубался.
     
  8. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Тогда еще надо одно реле или пускатель ставить. Рабочий вариант.
     
  9. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Меня просто удивило, у нас это принято все самим холодильщиком делать. Простейшая же схема. И к чему такой сарказм?
     
  10. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    что случиться если со строя выйдет поменянный датчик...поломки разные бывают.
     
    Последнее редактирование: 27.04.16
  11. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Может все таки есть кто то, кто сам устанавливал холодильный контроллер на ТН?
    У кого есть опыт эксплуатации.
    Напишите для народа, нарисуйте схему. Какой контроллер и какие на нем установлены датчики, к каким клеммам подключены и их марку. Какие еще нужны переделки для нормальной работы.
    А то все советы дают, а сами электриков нанимают.
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Для воздух воздух эливел 974 вполне подходит. И на воздух вода впринципе тоже. Только функционал небогат. Они сейчас идут с переключением на тепло на холод и с подробной инструкцией на русском. Я последний раз покупал что то около 2500р
     
  13. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Я ставил такой
    Универсальная плата управления кондиционером QD-UO3A+
     
  14. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Для этого есть реле протока.
    А кто Вам чего советовал? Спросили есть ли у кого ТН работающий на холод. контролере, ответили что есть, так еще и виноваты остались, офигеть. :)]:)]:)]:)]:)].
    Ну так нарисуйте и помогите людям, если простейшая, народ просит. :aga:.Я сразу сказал что не понимаю, в ближайшее свободное время срисую и сфоткаю.
     
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    А Вы знаете, мне хватает. Включается и выключается по температуре обратки, на оттайку хлодит по таймеру, выключается с оттайки по времени или по датчику. За неделю-две приловчился (по оттайке),говорят что и навороченные на оттайку ходят с мозгами не очень, как хотелось бы иногда. А мне космические данные считывать не надо, вкл и выкл по температуре, что еще надо?