1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Может я не правильно понял, но там задержка включения вентилятора по отношению к пуску компрессора? И потом не понятно какой алгоритм реверсного режима оттайки?
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Там есть такая настройка вентилятора fdt задержка включения после разморозки. или dt время дренажа.
    Вы посмотрите инструкцию, что не понятно спрашивайте. Мне сложно с ноля все объяснять, да и если вас это действительно интересует, " учите мат. часть"
     
  3. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    А почему не всем подойдет? На турбированных настенных котлах есть такие. У меня как раз один такой есть.
     

    Вложения:

    • Воздушный выключатель.JPG
  4. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Так я и спросил, так как в руках его не держал. Как работает оттайка в реверсном режиме? Есть ли возможность в начале оттайки остановить компрессор и затем запустить после отключения питания на катушке 4-х ходового клапана?
     
  5. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    насекомые могут залезть
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Есть такая возможность с дополнительно реле задержки, я же говорил
     
  7. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Я себе такой поставлю. От насекомых можно сетку металлическую установить на конце трубки, в форме цилиндра например.
     
  8. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Спасибо, а то я подумал, что проглядел "матчасть". Вывод: для ТН воздух-вода Еливел 974 подходит с натягом (купи себе долбаться называется). Тогда лучше Carel ir33 универсальный?
     
  9. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    В каком диапазоне давлений он работает?
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    @MrTichij, Так купите карел там долбаться не нужно ? Вы я так понял настройку так называете?
     
  11. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Нет, не настройку, а всякие "ухищрения", "обманки" и дополнеия. Зачем тогда оно нужно?
    У меня на двух термостатах по $2 и одном реле задержки все работает и так. Пока без оттайки, правда, Потому, что тупая оттайка не интересна. Не хочу слету переключать 4-х ходовик.
     
  12. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Жалко, что у китайского AIR-80 нету цифрового входа...
     
  13. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Так в оттайке вся и проблема. Меньше оттайки, больше КПД. Вообще думал водой поливать наружный блок. Вот и все. Интересно. Кто то так делал?
     
  14. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    X
    Разное думал. Но пока остановился на том, что поставил реле задержки на вентилятор. Он выключается после отключения компрессора с заданной задержкой. При плюсовых темпратурах1-3С за 5-10 минут испаритель оттаивает и без оттайки. И потом, стою на том, что оттайка должна начинаться по факту ухудшения обдува испарителя,-прессостату, а не по косвенным признакам. Или вручную, если кому так нравится. По времени, при сыром климате не угадаешь- то 2-е оттайки в час, то 1 -а в два часа.
     
  15. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    А зачем вентилятор вообще выключать? Выключить компрессор на 10 минут и все.