Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Там полупром маквэй 61, на 16кВт,с копеландом 72 (кажеться такой).
     
  2. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Это и есть информация из мануала. Модель MLC 061CR реверсивная модель на R22. По факту после покупки слил с наружного блока 4 кг.
     
  3. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
  4. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Вопрос по ходу, если я понижу температуру жидкаря (с ППТО) с помощью протока СО, как это отразиться на конденсации и кипении, поменяются ли параметры всей системы, нужно ли будет доливать или спускать фреон.?:faq:.Получаеться я увеличу переохлаждение, если не поменяется конденсация, что есть гуд .
     
  5. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Предлагаю схему адаптации контроллера ELIWELL ID 974 plus к ТН воздух-вода.
    Уличный термостат (подойдет от холодильника) я поставил для того, чтобы менять способ оттайки. Выше уличной температуры 5 град. наружным воздухом, ниже 5 град. с помощью реверса. Запуск оттайки по прессостату. Он меряет разряжение между испарителем и вентилятором. Окончание оттайки па температуре нижнего колача испарителя или по времени. Датчик обратки воды меняем с NTC на РТС. Температуру обратки устанавливаем 40-45 град. Остальные параметры описаны в инструкции.
     

    Вложения:

  6. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Перечитал еще инструкцию к этому контроллеру. В папке компрессора имеется такой параметр ("НС" -Режим работы регулятора: H = Нагрев; C = Охлаждение) Это присваивается датчику обратки воды (PB1) Может и не надо менять датчики на PTC?
    А вот как поставить компрессор на паузу перед переключением 4-х ходового клапана не нашел, может подскажите как организовать?
     

    Вложения:

    • 12-06-2016 13-42-41.jpg
    • 12-06-2016 13-59-40.jpg
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    В настройках контроллера в папке CP есть параметры задержки включения компрессора. И есть еще один параметр в папках искать надо - это задержка активации цифровых выходов (как-то так называется).
     
  8. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Ну в упор не вижу ... неужели, мануал другой? Может Вы с чемт-то другим спутали?
     

    Вложения:

    • 12-06-2016 15-22-12.jpg
  9. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Вы это имели ввиду? Можно использовать для задержки переключения 4-х ходового клапана?
     

    Вложения:

    • 12-06-2016 15-32-10.jpg
  10. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Да и в папке CP посмотрите. Под рукой нет инструкции.

    Только сколько я помню там все не так однозначно. Приходилось перебирать экспериментный путем чтобы работало как надо.
     
  11. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Это через реле задержки на компрессоре проще решить.
     
  13. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Там еще есть, параметр определяющий остановку компрессора по потере датчика РВ1 на определенное время + задержка цифрового входа, но это предположения (в руках его еще не держал). Не получится, тогда реле задержки. Тоже денег стоит.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Я с этими контроллерами постоянно работаю в холодильниках. Для установки в ТН его можно использовать, но лучше с реле задержки. Не так много оно и стоит.
     
  15. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    @nick16374,
    Скажите, а у всех контроллеров Eliwell id plus есть параметр "НС", или есть такие модификации этой модели, где он отсутствует? Почему спрашиваю, попалась мне одна инструкция, где его нет, вот закралось подозрение... А продавцы не могут ни подтвердить. ни опровергнуть, -мол у нас покупают только для холода.
    И что можете сказать о Eliwell ic 974 LX? они как будто заточены под тепло и холод?