    Те которые с разноцветными символами, 974 ID plus с возможностью переключения на тепло. Более ранние модели с одноцветными красными символами не имеют функции переключения на нагрев.
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
  3. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Спасибо. Разъяснили. Теперь понятно.
     
  4. AndrisVi
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56

    AndrisVi

    Живу здесь

    AndrisVi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Рига
    Добрый вечер!

    Изначально думал покупать Panasonic WH-MDC05F3E5 (моноблок), но так как цена вопроса 3400 европейских рублей, всё-таки немного испугался влаги и темы "воздушные ТН" как таковой, (дом на полуострове) и решил проверить идею с самоделкой. У Панаса всё в одном блоке, и наружка, ППТО, насос СО, вспомогательный тен и расширительный бак СО в одном ящике (по книжке только на гликоле гонять). Дом 70м2, максимально все выкинуть на улицу приветствуется. Хотя, когда посмотрел что предлагается в сплит системе ТН воздух-вода, начал обдумывать покупку в будущем (при условии что самоделка в эту зиму себя покажет достойно), там всё-таки и БКН внутри, заточенная автоматика, итд. Просто, посмотрел все затраты на 3х-ходовые клапаны с приводом, насосы, бойлер, итд., там куча денег уходит. Да, от холодотехники Я далёк, пару ночей пришлось чесать ветки про самоделки тут.

    Ну да ладно, это все лирика, или, от куда "ноги растут".

    Пациент - халявный б/у мульти-сплит Fuji elctric ROM24-LA2 инвертор (номинал вроде как 6.4 кВт, максимум в кавычках 9кВт) и две потолочные кассеты RC12-LA и RC14LA. Одну кассету разобрал, там вопросов нет, мотор на датчике холла, изначально будет висеть на проводах. Там вроде как всё понятно и разжёванно в форуме от А до Я. Но, пару вопросов есть:

    1) ППТО приобрёл местного производства Ekoair NB 468/40 (463ммх94ммх40 пластин, около 1.8 м2). У меня пока не решена проблема с циркуляцией СО, в доме установлена студенческая водогрейка аля лезвие для бритья на проводах, то-есть Галан, осталось от старых хозяев, все радиаторы в цепочке на однотрубной системе 20мм без байпасов. Байпасы и термоголовки поставлю, а весной всё снесу полностью. В любом случае, ППТО не великоват? Просто, из готовой продукции, был выбор межу этим и что-то около 1.0 м2, 24 пластины. Вот и взял больше.

    2) Пока не могу определится, куда монтировать ППТО. С одной стороны очень заманчивая идея на одну раму с наружкой, поставить "домик" с ППТО, помпой, может даже и с расширительным бачком и группой безопасности. Ну и от туда тогда в дом провода и трубы подачи/обратки. На какие грабли можно наступить если трасса от наружки до ППТО очень короткая, скажем 0.3-0.5м?

    3) На наружке два отдельных выхода для внутренних блоков, 1/4+3/8 и 1/4+1/2. Я думаю ППТО цеплять на 1/2, а 3/8 оставить для второй кассеты, которую засунуть в потолок на втором этаже в будущем. Все верно?

    4) Где можно почитать на тему "зимний комплект" для наружки? Обогрев поддона и картера ясно (хотя про автоматику может то подскажет), а вот что ещё утеплять, непонятно, штатное утепление типа "чулок" качества "не очень".

    Спасибо,
     

    Вложения:

    • ppto.jpg
  5. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Если есть возможность, лучше все в доме установить. Не перемерзнет если на воде, потери тепла меньше, настраивать или ремонтировать в дождь удобнее.
     
  6. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    В самый раз.
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    там получается два компрессора. В наружном блоке 2 рездельных системы
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Да нет там один инверторный компрессор и куча электроники-задействыовать придется обе головы в наружнике ТРВэшки на каждую их можно перенести в ппто если с горелкой можете управляться!http://www.fuji.su/tehinf/
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Зимний комплект вам не нужен! Подогрев поддона это самое простое саморегулирующий кабель!-подогрев картера не нужен если будет пмж-а не выходные дни! если у вас рабочий полный комплект лучше смонтировать как есть а то электроника задолбает!
     
  10. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Посоветуйте собрать, имею наружный 30 бту. компресор 18бту,три правда не знаю подойдет, теплообменник 1,5 кв. на трв в пишется TV1.5 (typ642.0) подходит ли оно к данной конструкции.
     

    Вложения:

    • 20160828_095621.jpg
    • 20160828_095436.jpg
    • 20160828_095349.jpg
    • 20160828_095341.jpg
    • 20160828_095450.jpg
  11. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Вот то что спиральной я так понимаю шато ета (доиспаритель) хочу его поставить на обратку фреона из теплообменника который будет подогревать входячый фреон в компресор я так понимаю. Может шторы путаю, посоветуйте .
     
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Теплообменник просто огромный, ну это не беда можно расходом задавить, компрессор на 60 гц, трв помойка, да и СВМ теплообменник надо проверить, может он дырявый
     
  13. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Сам* компрессор 17700 при 60 гц при 50будет 15, если будет запускаться, а где ож на компрессоре? и какой наружник?
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Тут все кроме пто помойка. Компрессор по варварски "демонтировали" теплообменник труба в трубе мал и по площади и по сечению труб. ТРВ маленький и скорее всего на 12 фреоне.
     
  15. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Наружный блок chigo kfr-82gw вместе с внутренним только компр. сгорел.
    Компресор новый.
    Посоветуйте какой трв взять ? Или оставить капилярку.
    Есть ли смысл оставлять компрессор? Или искать другой.