    Для этого нужно задушить проток покуда некуда, тем самым увеличить Тконд, что уменьшит СОР. Это делается, если в батареи нужно погорячей и побыстей
    Вам нужно наоборот! Увеличить проток, тем самым попытаться повысить СОР путём снижения Тконд. Поставьте насос на 3-ю скорость, он же у вас 25-40, судя по фото, будет кушать 45Вт вместо 20Вт, а на фоне компрессора 3кВтного вообще не будет заметно. Посмотрите энергопотребление (кВт*ч), оно должно уменьшиться.
    Вам чем меньше Тподачи, тем лучше. Теплообменник позволяет, насос тоже.
    Вот мне например, на таком же насосе на первой скорости нужно работать по третьей кривой, а на третьей скорости на первой кривой. Видите как красиво, увеличив потребление на 25Вт, Тподачи можно уменьшить почти на 10грС.
    upload_2016-8-11_11-18-22.png
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Походу капилярка горшок не заливает, это хорошо, но может быть забита, что плохо.
    Для начала увеличить проток.
    Померить ток и дождаться Ташкова.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    @sneik290, а что с испарителем, не обмерзает?
     
  4. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Испаритель необмерзает, на пауке после капилярк легкое обмерзаниее, кушает 2 киловата по паспорту если неошыбаюсь 1.8..проток увеличено на максимуму, но мне кажется он перезаправлен а если стравливать то какой фреон житкую или паробразную?
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    @TAIIIKOB, Я правильно понимаю, если капилярка большая, то перегрев 0, если маленькая, то перегрев 20, нормальная 4-7.
    Кстати недозаправка показывает большой перегрев, горячий горшок, обмерзает всас и низ испарителя, низкий ток потребления. И это я прошёл на своей шкуре, спасибо форумчанам за подсказки.
    Блин, как вы с этим работаете... Такие задачки щёлкать, это сколько трупов нужно реанимировать.
     
  6. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    У мення есть смотровое окошко, должны быть пузырьки.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    @sneik290, попробуйте придушить прокачку теплоносителя, нужно экспериментировать походу.
    Ташков говорил как то про первые включения и выход на режим с доп тэном.
    Почитайте здесь
    А с перезаправкой я пока незнаком.
     
    Последнее редактирование: 20.10.16
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Вот здесь тоже почитайте
     
  9. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Зделал замеры кушает 1200 w, 5.9 ампер.,Ампераш и вати начинают расти 210 вольт
     
  10. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Работает минут 20 и вырубается по защите мотора перегрев
     
  11. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Спустя 10 минут ампер 6.8 и растёт ватт 1440
     
  12. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Компрессор очень гарячый
     
  13. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    20минут роботы 1486 ват.,7.3 ампер 202 вольт, компресор очень гарячый
     
  14. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Переключил на холод фильтр и смотровое окно очень быстро почти льдом покрылось, модет перезаправлен ?
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    @sneik290, что со всасом компрессора?
    Так мощность же потребляемая упала, больше похоже на недозаправку.
    Вот про капилярку интересная инфа.
    Так же почитайте про заправку.
    Если в двух словах, то без манометров НД и ВД ловить в самострое нечего.
    Я бы искал ТРВ, шрёдеры, тогда и покрутить можно и посмотреть есть на что.
     