    Пришла мысль - не надо ли реверсировать поток в гликолевом контуре для работы летом на охлаждение?
    Примерно так:
     

    Вложения:

    • Реверс.JPG
  2. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    ПТО приехал то? А то 2 мес прошло.
     
  3. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Подскажите в чем переделка в двух словах? Я как понимаю:
    1. От внешнего блока отключаем внутренний блок.
    2. Заказываем нужной площади пластинчатый теплообменник (хорошо бы табличку или формулу с соотношением площадь ПТО к мощности ТН)
    3. подключаем через теплоизолированые медные трубки внешний блок к ПТО
    4. Заполняем контур ПТО - внешний блок фреоном (процедуру не представляю, но разобраться можно)
    5. Подключаем систему ПТО в общую систему циркуляции теплоносителя-отоплителя дома.
    Так?
     
  4. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Да не переведутся русские кулибины!
    Я всё равно ни разу не понимаю стоимость ТН воздух-вода которые продают готовые по 250-350т.р. мощностью 9-12кВт. Имхо, должны стоить как минимум в 2 раза дешевле.
     
  5. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @aldegid,
    Все верно понимаете. ;)
     
  6. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Я тогда не понимаю за что производители ТН хотят "столько денег", берем стреднестатичтический кондиционер работающий до -15 градусов, тепловой мощностью, 9кВт, например Hitachi RAS-30EH2 ценой ~50 т. р., внутренний блок заменяем на forwon.com ~15т.р., итого 65т.р. + плюс трубки+фитинги+фреон (еще чего по мелочи) получаем 70т.р. но далеко не 250 и даже не 200 т. р. Где собака зарыта? В жадности производителей/продавцов готовых ТН? Не массовости ТН в отличии от кондиционеров? Или есть еще какие-то технические дорогостоящие детали?
     
  7. IGOR B
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    24

    IGOR B

    Живу здесь

    IGOR B

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Украина
    Да, ПТО приехал. Но пока лежу с переломом. Где то через месяц буду что-то делать.
    Насчет цены на ТН Вы правы - не массовость и вымышленная загадочность в названии для непонимающих.
     
  8. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Ну практически убедили ;). Когда подойду к отоплению, возьму б/у внешний блок киловата на 4, закажу теплообменник. Если все ок, добавлю в систему еще 1 наружний блок + теплообменник. @IGOR B, поправляйтесь! :hello:
     
  9. Домовладец
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.577

    Домовладец

    Адрес: Вiльня

    Домовладец

    Заблокирован

    Адрес: Вiльня

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.577
    Адрес:
    Луна
    По-моему более актуально переделывать не в воздух-вода, а в вода-воздух.

    в маленьком хорошо утепленном доме выгоднее отапливаться воздухом.
    а вот источником тепла зимой лучше выбирать грунт, а не воздух.

    вот.
     
  10. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Имхо, для маленького дома городить земляной контур, не бюджетно. Воздух надо разнести по комнатам, нужны воздуховоды. Теплоемкость воздуха мала. Если дом совсем маленький, то тогда вообще повесить в каждую комнату кондиционер на обогрев + масляные радиаторы, на период температур меньше -10 градусов.
    Как показывает практика, отопление с помощью теплых полов более экономичное, за счет прогрева снизу-вверх (держи ноги в тепле, голову - в холоде).
     
  11. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Это если теплые полы есть (или реально сделать). В моем доме теплые полы сделать нереально, поэтому рассматриваю вариант DX-воздух. На круг, с учетом воздуховодов, получается дешевле, чем теплообменник с большими радиаторами. Да и кондей почти нахаляву.
     
  12. Сергей9121
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Сергей9121

    Участник

    Сергей9121

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вологда
    Посоветуйте пожалуйста где подобрать теплообменник воздух - фреон. Весь интернет перекопал нет ничего(
     
  13. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Ищите Воздухоохладитель или конденсатор у холодильщиков и кондиционерщиков.
     
  14. Сергей9121
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Сергей9121

    Участник

    Сергей9121

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вологда
    Не подскажете какие наиболее популярные и надежные компании по производству конденсаторов?
     
  15. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    1. "In order to keep reliability of the device, please use this device above -15°C of the outdoor temperature." - работоспособность выше -15 на улице, ниже нет гарантии.
    2. Потребление устройства 3050 ВТ в режиме нагрева, если прикинуть что инвертор раскочегариться на полную при -15 на улице, то тепла выйдет не более 6 кВт, а может и меньше.
    3. Особенность обычных компрессоров без впрыска (я не знаю какой там стоит) является то что он не может дать температуру конденсации скажем +50 при -15 градусов на улице. А впрысковый компрессор стоит намного дороже. Поэтому раскочегарить кондей для нагрева отопления до разумных температур можно, но башка компрессора перегреваться.
    4. Теплообменники кондеев как минимум требуется увеличить в 2 раза по площади, если речь идет о дешевых.

    Что касается цены в 200 т. р. все зависит от мощности которую указывают на обогрев и в каком режиме. Для кондеев обычно мощность указывают при +7 градусах на улице. А для ТН воздух-... ну если не уроды, то мощность должна быть хотя бы для -10 градусов. Разница теплоотдачи при +7 и при -10 примерно в 2 раза.

    Кондей переделывать в ТН воздух-вода имеет смысл при обогреве осень и весна. Зимой такой кондей не айс, либо придется оптимизировать систему отопления под температуру носителя около +30 градусов, что тоже не так легко сделать. Я бы добавил предконденсатор до внутреннего блока и предконденсатором грел бы воду до температуры порядка +40...+60 градусов. А основное тепло выйдет через внутреннюю воздушку.