  1. Alexeyka1985
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9

    Alexeyka1985

    Участник

    Alexeyka1985

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Запорожье
    Уважаемый бол!
    Поделитесь пожалуйста схемой управления старт-стопного ТН на 974 контроллере, т. к. штатные мозги от кондиционера по оттайке работают крайне тупо.
     
  2. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    По поводу ТН и ГВС
    Есть ли какие-то рекомендации по выбору бойлера? И насколько вообще эффективно ГВС от ТН?

    Пора бойлер брать, а я не знаю, какой :)
    По идее, раз будет ТН, то комбинированный. Но это в случае, что ТН и ГВС между собой хорошо живут
    И по мощности бойлера тогда и объему?

    Дражице или Горение видимо будет, других особо по "низким" ценам нет
     
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    http://techpribor.com/skachat/instruktsii.html - вот заводской контроллер, но совсем нет информации. Ни цен, ни инструкций. Надо связываться с представителями.
    Tygra
    БКН нужен с переразмеренным змеевиком. Я бы брал с 2-мя змеевиками и соединял последовательно. Плюс нужен встроенный электротен.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    ВКН-300 белорусский из нержавейки! На наши деньги около 30 тыс. руб. Из РБ форумчане могут отправить
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Это спорное утверждение, БКН с эмалью живет более 10 лет при замене анода, нержа - имеет слабые места в местах сварки и как показывает практика это не панацея. Эмаль считается более экологичной.
     
  6. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    Мне до 150, ну максимум 200, 300 не влезет
    Я пока не пойму, что лучше - 100 литров, зато быстрее нагревается, чем 150-200, но ждать нагрева долго. Особенно электричеством.

    А по мощности - проблем мне кажется не будет, если ТН будет отдавать 6-8 кВт, а бойлер на 17-24 рассчитан?
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    Можно поставить БКН на 80-100 литров, а за ним обычный электроводонагреватель на 50-80 литров. Будет резервирование) У меня так сделано, только БКН самодельный
     
  8. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    Т. е. БКН не комбинированный? Просто косвенник?

    Я вообще конечно изначально так и думал, когда про ТН речи не было, а про газ тем более
    Повесить два электрических бойлера, на 50 и 80 литров, сначала большой, потом маленький, из маленького уже в краны. Когда моешься, горячая вода уходит из маленького в кран, а из большого такая же горячая вода в маленький. В итоге после помывки в большом водогрее вода стала теплой, а в маленьком все такая же горячая, и не нужно срочно бежать друг за другом в душ, пока вода не перемешалась. Но с другой стороны, если сразу нагреть 200 литров, то 2 человека и так могут помыться без проблем. Правда третий уже рискует остаться со слишком теплой водой.
    Понятно, что с газовым котлом проблем нет - за 15-20 минут он нагреет обратно все. Но с ТН так не разгуляешься
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    Да, первый просто косвенник. Трехходового крана переключения между системой отопления и БКН у меня нет, через БКН постоянно идет циркуляция от подачи ТН 32...35 град. То есть вода в БКН всегда 32-35 град. Днем на бытовые нужды этого достаточно, и пользоваться удобно - открыл кран - течет теплая вода. Дети не боятся обжечься. А вечером перед купанием включаю второй электроводонагреватель и чуть-чуть догреваю воду до +40.
     
  10. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    БКН после теплых полов идет?
    Ну я, поглядев на цену 3-ходовых клапанов, понял, что тоже его ставить не буду - максимум второй насос на бкн
    Хотя можно и так, через БКН пустить, не жалко, пусть греется постоянно

    Про горячую воду - я сразу поставил смесительный клапан ESBE VTA362 и уже от него коллектор, от которого идет горячая вода в душ, ванную и умывальники, так что в принципе нигде уже обжечься нельзя, как ни крути. И вообще регулировать смесителями не надо, если нужна горячая вода на помыться - настроил 1 раз на клапане и забыл. Ну если только холоднее нужна.
    Ну на кухню горячая идет честная

    Ну оно так сделано, еще не запускал :)
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    БКН включен последовательно, перед ТП. Но есть возможность включить его параллельно ТП.
     
  12. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    Но тогда проходя через него, вода в ТП идет холоднее
    Это не мешает нормальной работе ТП?
     
  13. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    150-200 лучше, как по мне, дома бойлер на 100л не тянет пиковое потребление-4 человека.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.032
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    Абсолютно)
     
  15. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    Да, я вот уже и думаю, что основной бойлер нужен 125 хотя бы, если ставить их два
    Дык, блин, я сейчас себе именно так и сделаю наверное, даже с электрокотлом - включу бойлер в магистраль. Все-равно его греть сейчас что так что так электричеством. В котле все же 6 квт. Но тогда обязательно к нему еще один водогрей, уже совсем электрический, на догрев. Есть у меня старый, на 30л, 6 лет лежит, 3 года использовал летом, когда гвс на ремонте, может живой еще. Если что, поставлю 50л
    Мне все-равно немного переделывать магистраль от котла к ТП - я котел запитал наоборот, проток сверху вниз, сие вышло не очень правильно.