1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Кто порекомендует теплообменник под 24 инвертор, хочу контур воды последовательно с газовым котлом. Ну а фреон напрямую к НБ кондея. Перечитал кучу инфы ну так и не понял какая площадь ППТО необходима для максимальных 7 квт. по теплу на 410 фреоне. Кто знает, ткине пальцем! Спасибо...
     
    Последнее редактирование: 14.07.14
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.077
    Благодарности:
    10.762

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.077
    Благодарности:
    10.762
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну смотрите, у меня внешний блок 8кВт по теплу, 25000 БТУ, при протоке в 1,2 м3/час, дельта по Т воды на ППТО в 0,9 м2 примерно 10 гр...
     
  3. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Значит теплообменника в 0,9м2 будет достаточно, какой у Вас теплообменник?
     
  4. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.077
    Благодарности:
    10.762

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.077
    Благодарности:
    10.762
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не знаю, будет ли достаточно... надо сказать, что приведенные цифры относятся к +10 на улице...
    Т. к. переразмер конденсатора скорее на пользу, чем во вред, я бы взял с запасом...
    у меня SWEP
     
  5. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Мне необходимо перекрыть теплопотери в районе 5-6 кВт. до - 7 гр. С. а дальше газ. Правда изобретать контроллер по аналогии с Вами нет желания, думаю обойдусь пределкой обычного инвертора, вопросы как и у Вас (были в момент разработки ТН) сколько дозаправить и т. д. Использовать инвертор на 410 газе собираюсь...
     
  6. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Для расчета теплообменника просят температуру конденсации на 410 газу кто скажет? Ну или температуру фреона на входе в ТО...?
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.077
    Благодарности:
    10.762

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.077
    Благодарности:
    10.762
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так в том то и вопрос, какая температура Вам нужна ? От этого будет зависеть давление конденсации и соответственно, цена теплообменника :)
     
  8. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Температура 45/35 в системе отопления. R410 фреоном мне надо греть теплоноситель в СО до 45 градусов.
     
  9. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Пришел расчет ТО 0,558 м2 стоимостью в 300 зеленых. При условии конденсации при 45 гр. С...
     
  10. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • freon-zavis.png
    • zavisimost_temperatury_kipenija_freonov_ot_davleni.png
  11. astana kz
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    astana kz

    Живу здесь

    astana kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казахстан
    Может лучше взять минусовой компрессор с расчета на -23. Видел есть на 22 фреоне.
     
  12. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    А полный вопрос иначе непонятно что и для чего?
     
  13. astana kz
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    astana kz

    Живу здесь

    astana kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казахстан
    Зачем мучат компрессор кондиционера. Который рассчитан на работу при минус 5. Не лучше поставит поршневой минусовой компрессор?
     
  14. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Компрессор кондиционера рассчитан до -25 градусов кипения.
     
  15. astana kz
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    astana kz

    Живу здесь

    astana kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казахстан
    Это если систему впрыска применит. А так они до -5.