1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    а если РД не сработает?
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Как это не сработает? Если контакты заржавеют только, но это маловероятно. Такого у меня не было, бывают ложные срабатывания по низкому давлению, когда контакты окисляются и контакт нарушается.

    А если реле потока не сработает? Если вода будет достаточно холодной в СО скажем ниже 5 градусов, то есть риск прихватить ППТО даже с работающим реле потока, оно покажет наличие потока, но может не сработать при частичном замерзании
     
  3. Sasha_Ananyev
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Китайские - темные лошадки. Если будут глючить, некому претензии предъявлять.
    id974 оттайка по времени, по наработке, по внешнему событию, по температуре испарителя. кажется так
     
  5. Sasha_Ananyev
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Sasha_Ananyev

    Участник

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Взял схему подключения ID974: компрессор понятно, вентилятор тоже, два температурных датчика ОК, но как быть с 4-х ходовым клапаном? есть только реле оттайки. Если задействовать его, то получается клапан постоянно будет включен (кроме режима оттайки), даже если не будет работать компрессор...
    А есть еще контроллеры серии ID542/552 для чиллеров и ТН, но детальной схемы как для ID974 пока не нашел
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/16133834/
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    реле оттайки с тремя выводами на клемник, запитайте реле оттайки после реле компрессора. У 974+ оттайка по таймеру (минимум 1 час) или по внешней команде, окончание или по таймеру, или по температуре испарителя.
     
  8. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Сам процесс управления всем этим оркестром (компрессор, вентилятор, насос, 4х ходовой) с выдержкой всех необходимых интервалов и задержек - задача не простая, плюс борьба с помехами и зависанием процессора. Это я не пугаю - не боги горшки обжигают, все сделать можно, но быстро это не будет.
     
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    не наблюдал такого, хотя для защиты ставлю WatcDog, Помехи возникают в цепи питания процессора поэтому там нужно смотреть чтобы проц всегда был запитан без шумов и провалов.

    Но вполне решаемая. Я начинал с ID961 ID974 для простых схем они более или менее годятся. Я даже соединял по два и три таких контроллера.
     
  10. КириллБуйко
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    КириллБуйко

    Участник

    КириллБуйко

    Участник

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Борисоглебск
    Подскажите пож каким припоем варите нержу теплообменника и медную трубу. вчера пытался приварить жестким припоем -не идет
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    с серебром 15-30%
     
  12. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Серебро 20-40% с обмазкой синие и белые прутки

    Но нержа также паяется и старыми советскими прутками медно-фосфорными с флюсом внутри. Такие прутки в виде трубочки внутри белый флюс. Вообще эти прутки паяют и сталь и нержу и медь и латунь и шнягу сантехническую. Для экспериментов самое оно.
    Единственный недостаток шов очень хрупкий.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Сижу и думаю возьмет мап-газ, мой теплообменник, с 16 трубой. Припой harris safety-silv 30t температура плавления 754С. Посадка трубы бобышка с 16,5 мм внутри и 25 мм снаружи, длинной 2 см. Температура пламени 2200С.
    IMG_20170902_122423.jpg IMG_20170902_122232.jpg .
     
    Последнее редактирование: 02.09.17
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Должен взять
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Случайно обнаружил. ЭкоАир с этим ПТО затупил больше чем с пред идущим. Вместо 2,54мм, сварганили 35мм. Выводы не на разные стороны, а все на одну. Мля если бы, не скотское время ожидания, отдал бы пусть переделывают. Хрен я его сам прогрею. IMG_20170902_193030.jpg