    Спасибо, уважаемый Habitat, но хотелось бы как-то самому разобраться...
     
  2. shkvarovski
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    5

    shkvarovski

    Живу здесь

    shkvarovski

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тернополь
    Согласен, форумы для того и существуют, чтобы самому разбиратся.
    Я в автомобилях был новичек, но благодаря форумам и не таким людям как Habitat изучил всю систему авто, теперь все себе делаю сам.
    Но по котлах почему-то все секретно, хотя котел намного проще автомобиля
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ну тогда вообще без проблем осилите. Вперед. :hello:
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    В чем проблема? Разбирайтесь сами. :hello:
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.330
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.330
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    А я вот хочу разобраться в микрохирургии глаза, сцуко медики даже на форум свой не пускают:)
     

    Вложения:

    • 3_415_567.jpg
    • 4_477.jpg
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нельзя же так, на ночь глядя. :ogo:
     
  7. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Sergey 73, в чем причина взрыва? На отводе вижу намотанную тряпку.
     
  8. Joda124
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Joda124

    Новичок

    Joda124

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков, в-д Коминтерна,5
    Ёлы-палы! Базар какой-то, а не форум! Столько постов в ответ-а по существу-только ненужный номер мастера!
     
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ремонтировать телевизор свой собственный сам не пробовал? Когда попробуешь - сообщи, подскажем как надо лечить газопротивное оборудование, умелец Вы наш...
     
  10. Joda124
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Joda124

    Новичок

    Joda124

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков, в-д Коминтерна,5
    Попрошу здесь не умничать и в теме не гадить! Я электронщик с немалым стажем, к тому же имею техническое образование. Телевизоры уже лет двадцать ремонтирую и ваш в полсвиста сделаю. Есть что сказать или посоветовать по теме - буду благодарен, нет - в сад!
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Специалисты с такими погонами обычно умеют самостоятельно разобраться в неисправности... :hello:
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.330
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.330
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, кобыла не моя, у друзей фотку скомуниздил. А тряпка на коаксиале обычное дело, потеют
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.330
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.330
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, кобыла не моя, у друзей фотку скомуниздил. Судя по всему теплообменник "шарахнул", снизу горелки куча накипи и похоже "калачи" поотрывало. А тряпка на коаксиале обычное дело, потеют
     
  14. Vitaliwww
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vitaliwww

    Новичок

    Vitaliwww

    Новичок

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Севастополь
    Котел двухконтурный Westen Pulsar 240FI.
    Летом выдавал ошибку Е25. Пришел мастер, сказал надо менять теплообменник.
    Убавил давление газа и котел опять выдавал горячую воду.
    С наступлением холодов перевели котел в режим "зима". Котел выключился с ошибкой Е01.
    Пришел мастер добавил давление газа. Теперь котел обогревает, но вода из горячего крана еле теплая.
    Действительно, ли в этом виноват теплообменник?
     
  15. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Необходимо проверить датчик температуры. Возможно и теплообменник необходимо промыть если не поздно.