Срочно нужна помощь для запуска системы отопления: на носу зима и прекрасный праздник новый год

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexey1985163, 25.10.13.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    @alexey1985163, если сделать правильный гидравлический расчет, с подбором правильных диаметров трубопроводов и выбрать правильную арматуру (с просчитанной таблицей настроек), то насос котла может справиться даже с вдвое-втрое бОльшим количеством радиаторов, чем у Вас.

    Производитель любого котла, устанавливает в котел насос такой мощности, которой ГАРАНТИРОВАННО, причем с запасом, хватит на циркуляцию в системе. Например котла 24 кВт на площадь дома 240 кв. м, котла 36 кВт - на 360 кв. м. Но вот то, что система будет сделана с ошибочной гидравликой, производитель котла ответственности никак нести не может.

    И насосу котла без разницы прокачивать 75 литров или 250, при одинаковом гидросопротивлении системы.
     
  2. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Это понятно. Буду прикидывать гидравлику.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Вот, например, рабочие схемы, которые прекрасно работают ТОЛЬКО от котлового насоса:
     

    Вложения:

    • Лиссандро схема СО3.jpg
    • Схема 4 этажей аксонометрия.jpg
  4. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Объем не корректно посчитал, пересчёт показал 120-125 л.
     
  5. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    1.943

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Псковская обл.
    Объем-то СО, с расходом, никак не связан. Проблема может быть в том, что самая "тугая" ветка Вашей системы, даст такое сопротивление, при котором насос "окорячится" и даст мизерный расход (циркуляцию ТН
    .
    А для обеспечения балансировки, и остальную систему придется зажать.
     
  6. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Вот и думаю проверить диаметры в концах тупиковых ветвей.
     
  7. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Думаю раньше сделать переходы с Ду32 на Ду25 и с Ду25 на Ду20. Меньше брать не хочу.
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Откуда и куда переходы то?
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    1.943

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Псковская обл.
    Считайте самую длинную ветку. Тогда и видно будет, что в итоге получается на заданных диаметрах.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если посмотреть на граф. характеристику котлового насоса.

    1566435-eec4da768ad2ca3bc6039172c0747d65.jpg

    То "заметно", что при сопротивлении "самой нагруженной ветки" в 2-3 м. вод. ст. насос выдаст
    В максимальном режиме 950-1200 л/час.
    Что означает, что "дельта Т" в системе будет, по максимуму, ок. 15-13*.
    Для этого максимума надо еще потрудиться - "сделать" сопротивление самой нагруженной ветки суммарно
    ок. 2 м. в. ст. (20кПа).
    А учитывая, что в эту "сумму" входят сопротивления "местные", сопротивления арматуры, в т. ч. и на радиаторах, сопротивления самих труб придется сводить к ~ 1м.в.ст.

    Тогда, как насос "Грундфос" 25х60 без труда выдаст бОльший расход и на 2-й (средней) скорости. (ок.1400л/час)
    При тех же сопротивлениях.
    А на 3-й скорости и ок. 1600 л/ч. с дельтой Т*= 10*.
     
  11. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    У меня в котле насос Wilo
     
  12. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    Так есть ли какое-нибудь решение? или будет достаточно перепроверить диаметры?
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Вопрос. Почему магистрали по периметру здания.?:hello:
     
  14. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    В каком смысле? А где по Вашему идти магистралям?
     
  15. alexey1985163
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6

    alexey1985163

    Живу здесь

    alexey1985163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
    По самой длиной ветке при скоростях 0,4-0,5 м/с при имеющейся мощности на ветке получается наружний диаметр DN20. Схему обновленную выставлю позже.