Схема проводки первого этажа

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Григорій, 25.10.13.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если бы знать токи утечки заранее... А то выйдет так.:aga:
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Не допустимо!
    Мощность бойлера у Вас какая? Где-то киловата 2 - 2,5? Отсюда АВ для него должен быть 10 - 13 А.
    А мощность теплого пола 250 Вт, т. е., АВ для него должно быть 2 - 3 А.
    У Вас предусмотрен АВ 16 А. Для бойлера это вполне допустимо, а для теплого пола - нет!
    При таком АВ (16 А) в случае КЗ в нагревательном кабеле он у Вас будет плавиться и гореть под стяжкой, а АВ не сработает!
     
  3. Григорій
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    Григорій

    Живу здесь

    Григорій

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Данных по утечку тока пола не нашёл.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Получается УЗО 10 мА уже много даже на сам ТП?
    Линию вести ВВГ 3х1,5 Автомат 2А.

    Но тогда получаеться что почти на каждый потребитель своя линия обязательно должна идти.
    Радиоприёмник - 0,1 кВт. Или это только касательно ТП, учитывая специфичность сего агрегата?
     

    Вложения:

    • Проводка дома по комнатам3+щиток.JPG
    Последнее редактирование: 01.11.13
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Радiоприймач має вбудований запобiжник! ;)

    Схема не правильная. Сначала (по ходу тока) ставится УЗО, а затем на его выход подключается 2 АВ.
     
  5. Григорій
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    Григорій

    Живу здесь

    Григорій

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Невдалий приклад :)] (мой русский слаб:|:).

    Почему нельзя наоборот ?
    Тогда получается еще +2 УЗО?
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    :close:

    Зачем 2 УЗО? Вы можете включить АВ 16 А, стоящий до УЗО, после этого УЗО? :faq:
     
  7. Григорій
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    Григорій

    Живу здесь

    Григорій

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Не смог сообразить(. Пятница :)].
     

    Вложения:

    • Проводка дома по комнатам3+щиток.JPG
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Во, прогресс все же есть! :)
     
  9. Григорій
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    Григорій

    Живу здесь

    Григорій

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    Вчера случайно заметил шнур бойлера - на нём маркировка "2х1,5+1х1". На стиральной машине думаю он такой же примерно. Вот теперь думаю имеет ли смысл делать эти ветки 2,5 мм. кв. Даже если я позже приобрету более мощный бойлер или стиральную машину запас для нагрузки по сечению кабеля 1,5 еще будет.
    Далее - автомат на бойлер ставить не 16А, а 10А.
    На машинку же автомат 16А получается многовато, а 10А на пределе. Как быть?
    Извините, за назойливость.
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Во-первых само по себе, сечение заземляющего проводника не должно быть менее сечения фазного проводника. Какая мощность бойлера?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Имеет.
    Есть желание долбить сгоревшую проводку ?
    Поставить АВ на 13А. ;)
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вот именно, что поменять нагрузку Вы можете легко, а поменять провод под штукатуркой, а то и плиткой - не просто. Мое мнение - прокладывать провод сечением 2,5 кв. мм и защищать его АВ 16 А. Если Вы сомневаетесь в АВ 16 А, то сменить его на 13 А, 10 А, 6А, и т. д. вы сможете всегда и вполне не сложно - открыли щит и заменили. А проводка у Вас остается на десятилетия...
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Пока я писал, Вы меня опередили. Но суть та же! ;)
     
  14. Григорій
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    Григорій

    Живу здесь

    Григорій

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Чернигов
    1,5 кВт кажется. Кабель бойлера ПВС2х1,5+1х1 (это точно).
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А бойлер еще на гарантии? Первый раз встречаю ПВС с таким набором жил. Видимо, снова китайцы постарались...