1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

У меня в стене начал искрить провод, посоветуйте что делать?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем marsclub, 28.10.13.

  1. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Оказывается все намного хуже, получается уроды взяли и нарастили вместо алюминия кусками провода из меди, по бокам алюминиевые провода, а по середине наращенные куски меди.

    Подскажите пожалуйста, что делать в этой ситуации, если я выкину наращенные куски меди, как нарастить потом алюминий?

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Уроды - не то слово... Наращивайте, но поместить это место в дозовую коробку все равно нужно. При наращивании скрутку не использовать, а делать это гильзами!
     
  3. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А если у мня нет этого зажимного устройства (клещей) что можете посоветовать?
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Могу посоветовать попросить у того человека, у которого есть такой инструмент.

    У меня создается такое впечатление, что Вы выпрашиваете у меня разрешения сделать скрутку. А фигли! :no:
     
  5. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, ну в картинках этих уже просто эротика так и прёт. Я бы на месте модераторов такое вырезал нафих немедленно! Тут ведь на форуме и дети бывают!
     
  7. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Да ладно вам я же света прошу, как лучше сделать из подручных средств.
     
  8. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Да ладно вам я же совета прошу, как лучше сделать из подручных средств.
     
  9. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Если не хотите кардинально, менять проводку. Проштробите побольше, чтоб концы можно было нормально зачистить. да вставьте алюминиевые перемычки на скрутку, только скрутку побольше делайте и потом обожмите дополнительно плоскогубцами. Хорошо было бы термоусадкой, потолще, заизолировать. и будет ваша проводка работать
     
  10. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Что за алюминиевые перемычки на скрутке, как это выглядит можете показать на фото?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6 кухонных розеток, ага.
     
  12. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Не кухонных розекто, из них в основном работает компьютер и утюг, летом будет кондер, но будем утюг при этом не включать.
     
  13. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А если просто взять WAGA со специальной пропиткой для алюминия и ими нарастить, можно будет или не советуете?

    [​IMG]
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
  15. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Застраховать подороже от пожара и 5литровых ОП или ОУ под рукой держать штуки 3-4. А так же молиться, молиться и молиться, как завещал... эээ, не, Ильич учиться завещал, а вы этого принципиально не хотите.