РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Приобрел термостат... Сразу уже на старте возникли проблемы с подключением питания. Все по инструкции: 24VDC, подключал и на Rh и на Rc и на оба вместе. Термостат не видит питания нивкакую! Через подзарядку, и пока батарейка не села, все настройки по местоположению, Wi-Fi, аккаунт и прочее были успешно сделаны. Но питания он так и не видит... Может есть какой секрет? Может это из-за приписки к названию "PRO"?
Добрый день! У меня собрана такая же схемасхема, и у нее есть один большой недостаток: котел может работать по протоколу opentherm, но модуль для насоса pl07 только по on/off. Не знаете какое умное устройство поставить между ними, чтобы работать по протоколу opentherm?)
Если вы хотите самостоятельно построить (оптимизировать) свою СО, то на мой взгляд, придется для начала самому разобраться, как сейчас работает СО, и что хочется получить в результате. Тогда будет понятен необходимый алгоритм работы этого самого "умного устройства" и можно будет дать какой-то ответ. И первый вопрос по схеме вашей СО - почему не сделано управление насосом напрямую от котла?
такая это какая? насос котла или циркуляционный. По идее если у вас котёл с OT, то зачем вам ЦН управлять, пусть постоянно работает, либо городить релюшки, которые будет от ключения\выключения термостата выключать\включать его.
Тоже что то случилось. вначале работал нормально. но вот уже неделю как не держит батарею, американец второй версии. на термостате больше 3.7 батарея не показывает. но когда по юсб то показывает 3.9 можете написать у кого сколько показывает? схема 3 кабельная спасибо
3.89 volts пишет в веб-интерфейсе. К usb никогда не подключал. Работает с 12 (ну может ~14 марта) прошлого года. Американец, подключен к хреновине со стандартными 24v переменки (и этим и требуется управлять).
Приветствую всех. Может кто-нибудь подскажет, какая коммутирующая способность у встроенного контакта в самом NEST? Хочу подключить параллельно несколько гребенок. У меня Американская версия (контакт W1 интересует). Обязательно ли промежуточное реле?
Задавал вопрос вначале сезона с работой pre-heat. Тогда поправил, но похоже, что в январе с обновлением прошивки логика изменилась. Early-on - off Heat Pump Balance - on, max saving. Там же "you can limit how long Nest will run when preheating during the night. What is the ligest you'd like Nest to preheat?": 2Hr (default - 5Hr). По расписанию и днем было - 14 градусов. Следующий шедулер - много на 1:00 (что б начал в 23.00 по ночному тарифу). Начал греть в 19:40-20:00 с надписью Nighttime Heat (раньше начинал строго за 2 часа с надписью pre-heat). При этом включил только heat pump, электроспираль (w2) не включил (а без неё не нагреет... а за 2 часа и с ней не нагреет). Никто не сталкивался, не обращал внимания? Можно поставить настройки по-умолчанию и 5 часов конечно... но 2-3 часа preheat и поддержание тепла всю ночь эффективней, чем нагреть к 7 утра и тут же выключить и быстро остывать...
А оно вам надо? Я топлюсь по тарифам, в итоге отключил всю нестовскую автоматику и тупо в 23 часа повышение температуры, в 7 понижение. Или вы без pre-heat не сможете реализовать двухступенчатый нагрев?
Без heat pump balance точно жить плохо - будет совсем грустно. Есть ощущение (хотя надо будет попробовать), что даже если отключить в нем preheat - эта доп. логика не изменится. 2-3 часа preheat было оптимально, но теперь он хочет его делать больше. Не страшно - первая ступень нагрева heat pump недорогая, но вопрос какого черта
Всем доброго дня, приобрел европейца 3 го поколения, есть знающие люди кто так делал или кто знает уже nest детально и сможет помочь разобраться, вопрос следующий: Для приготовления ГВС в накопительном бойлере ГВС объемом 200л использую газовый котел мощностью 28кВт. Теплопотери здания порядка 13кВт. Для быстрого нагрева воды в бойлере ГВС использую всю мощность котла. Поэтому возникает необходимость переключить поток теплоносителя с отопления на нагрев бойлера ГВС (так называемый "приоритет ГВС") когда температура в воды в нем ниже заданной. Приоритет ГВС также необходим чтобы отключать нагрев воды в бойлере при достижении заданной температуры и соответственно исключения ошпаривания рук при открытии крана (при параллельной работе котла на отопление и нагрев ГВС нагрев воды в бойлере ГВС дойдет до максимальной = 80гр.). Вопросы: 1. Как осуществить "приоритет ГВС" с помощью nest? 2. Существует ли в nest алгоритм (логика) "приоритета ГВС"? 3. Если "приоритета ГВС" существует в nest, то в какие клеммы подключаются провода датчика температуры ГВС и провода двухходового сервопривода?