220, 8 кВт, СНТ

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Каратэномичи1, 30.10.13.

  1. Каратэномичи1
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Каратэномичи1

    Участник

    Каратэномичи1

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Исправлено.
     

    Вложения:

  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Почему? и где это написано?
    В этом нет никакой необходимости.
     
  3. Каратэномичи1
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Каратэномичи1

    Участник

    Каратэномичи1

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    На столбе АВ "С", на вводе "В".
    А имеет ли смысл вместо В на выходе поставить АВ хар. "С", а на вводе в следующем щитке уже "В"?
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А внятнее можно? Имеет смысл сначала понять, что Вы хотели спросить. Не получается пояснить - зарисуйте...
     
  5. Каратэномичи1
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Каратэномичи1

    Участник

    Каратэномичи1

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    На столбе - чудо-ящичек под ключ. В ящичке - АВ С40 4,5.
    В доме ЩР1 на вводе - В40 6,0. (схема выше) чтоб не бегать на улицу.
    Из ЩР1 выходит 3 линии: в сам дом со старой проводкой 2 проводной АВ В16 6,0 (или ДИФ поставить?),
    в сад на розетку ДИФ В16/10 и "транзитный" АВ В32 6.0 на ЩР2.
    Имеет ли смысл заменить на выходе ЩР1 АВ В32 6,0 на С32 4,5 при условии, что на входе ЩР2 поставить В32 6,0 чтобы не бегатьк ЩР1?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Селективность по перегрузке автоматов типа В и С одинакового номинала на практике недостижима, ибо расположена в области тока 3-5 крат от номинального.
    Так, чтобы 40А автомат типа В сработал быстрее типа С, ток нагрузки должен быть в диапазоне 120-200А.
    Иными словами, нужно быстро, решительно и главное - единовременно включить 33кВт нагрузку. Допустим, 13 утюгов и 4 фена...:aga:
     
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вам в ЩР-2 нужны 32 А или будет достаточно 25 А? На крайний случай, поставьте в ЩР-1 35 А, а в ЩР-2 - 32 А.
     
  8. Каратэномичи1
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Каратэномичи1

    Участник

    Каратэномичи1

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Наверное 32А. Посчитаю чуть позже (душевая+бойлер, септик, пмм, сиралка, утюг, кухня и прочее).

    Т. о. ставим какие дороже - все "В"?
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вам же уже сказали, что разница возникает только при токах короткого замыкания. В обычном режиме никакой принципиальной разницы нет - тепловой расцепитель одинаковый. Ставьте то, что найдете и что будет соответствовать Вашему бюджету.
     
  10. Каратэномичи1
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Каратэномичи1

    Участник

    Каратэномичи1

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, но бытует на форуме мнение, что в деревянном доме нужно ставить только "В" и на 6,0 кА ?
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Как бы Вам это пояснить?...
    В общем, для того, чтобы точно знать каким может быть ток короткого замыкания в каждом конкретном месте, проводятся достаточно специфические измерения. Они называются "Измерения сопротивления петли фаза-ноль". И проводятся они с помощью специализированных измерительных приборов. И только тогда можно сделать реальный вывод о достаточности установленного защитного аппарата.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну уж хуже точно не будет чем с хар. С !
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хоть как-то оценить можно и на бытовом уровне:

    РАСЧЕТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
    предварительно прогретой нагрузкой типа утюга,
    масляного радиатора, чайника...

    Метод 1 (вольтметр)
    -
    U1 - напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - напряжение после включения нагрузки, В
    Рн - мощность нагрузки, Вт
    Ikz = Pн/(U1-U2), А

    Метод 2 (вольтметр, омметр)
    -
    U1 - напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - сопротивление прогретой нагрузки, Ом
    Ikz = (U1*U2)/( (U1-U2)*Rн), А

    Метод 3 (вольтметр, амперметр-клещи)
    -
    U1 - напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - напряжение после включения нагрузки, В
    I - ток, потребляемый нагрузкой, А
    Ikz = (U1*I)/(U1-U2), А


    Вдруг получится всего 150А... 32А типа С желает КЗ 160-320А, типа В - 96-160А. Вывод однозначен!
     
  14. Каратэномичи1
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Каратэномичи1

    Участник

    Каратэномичи1

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Т. о. желателен тип В, чтобы провода не поплавились?
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Желателен но не не обязателен.