1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20

Отопление кондиционером

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Uu18w cb18
    Дом хорошо утеплен
     
  2. jobo
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28

    jobo

    Живу здесь

    jobo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Московская обл., Софрино
    @ИгорЪ, мощности хватает на такую площадь? Тоже дом хорошо утеплен, я в сторону UU24W/CB 24L смотрю.
     
  3. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Два отопительных сезона без доп обогрева, в моем регионе думаю да, достаточно.
     
  4. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Внутренний блок cm серии лучше посмотрите если на 18й модели остановитесь
     
    Последнее редактирование: 05.09.16
  5. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
  6. jobo
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28

    jobo

    Живу здесь

    jobo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Московская обл., Софрино
    Я на СМ модели остановился, только на 24. Спасибо за совет, видел ваши рассуждения в комментариях)
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Это нормально?
    D_k7HmetFZ0.jpg
    Кондей 9-ка, Whirlpool AMD 311. Месяц назад пробовал на тепло, работал хорошо, на оттайку уходил, правда алгоритм оттайки не понял, но точно не по времени. Сегодня ночью включил его. Проработал не выключаясь часов 12, на утро вот такая картина. На оттайку не уходит, ламели чистые, только низ обмёрз. Трасса 1,5м.
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Альтермолог, нет, не нормально. Думается мне что фреона там осталось не много.
    Месяц назад тепло ещё было, с чего ему на оттайку то уходить?
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, В доме +23, за бортом +8. Потребление 540Вт (нигде не могу найти заводских данных по потреблению). Обмёрз лоток и на нём нарастает льдина и заходит на испаритель см на 3-4. Ламели чистые. Подача на ощупь градусов 50, обратка 30.
    DSC01682.JPG DSC01681.JPG
    Как бы вопросов с теплом нет, пока 9-ки хватает на 200кв.м.
    Вот только льдина покоя не даёт, мож что утеплить нужно или кабелёк греющий в лоток положить, что бы слив на обмерзал?
    С замерами по фреону пока ничего не могу сказать, т. к. мерить нечем.
     
  10. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    По всем симптомам нехватка фреона. Во-первых при +8 ни где обмерзать не должно, во-вторых потребление 9-ки должно быть в районе 900 Вт, а у Вас ниже, что тоже говорит о нехватке фреона. Ищите утечку и заправляйте. А оттайка не работает опять таки из за нехватки фреона, т. к. датчик темп расположен в середине теплообменника, а фреон там уже не кипит, а перегревается поэтому плюсовой темп...
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Греться можно или выключить его до приезда врачей?
    По информации в нете компрессору нехорошо.
    410 можно дозаправить по амперметру или всё таки разориться на дохтора и перезаправить по весам?
     
    Последнее редактирование: 30.09.16
  12. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Наверно лучше все же выключить,
    У врачей сейчас не сезон и приехать должны быстро по первому зеленому свистку
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Только искать буду походу долго, что то мне подсказывает про весы они не вкурсе.
     
  14. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    Вчера у нас в офисе заезжал инженер ремонтировал кое-какое вентиляционное оборудование (у нас производственная линия вентиляция с нагревом+ кондиционеры).
    Слово за слово я сказал, что можно до -15 греться кондиционером главное чтобы был подогрев дренажа, а он серъёзно так говорит что это умеют только Zubadan-ы, а всякие китайские и прочие обычные сплиты и мультисплиты только до 0 градусов потому что фреон 410 сам по себе только до 0 градусов что-то там... ну или максимум если с COP=1 он будет работать ниже 0 градусов.
    Так и не смог его переубедить, что в паспортах бытовых китайцев прописаны режимы обогрева до -15 и есть целый форум довольных дачников, которые отапливаются только кондиционерами...
    Что думаете по этому поводу?
    И стало понятно почему некоторые форумчане засовывают наружный блок под дом т. к там теплее.
     
  15. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    Вчера общался с кондиционерщиком (не из прошлого сообщения, другой), про Haier сказал, что как раз на днях у них было обсуждение, что Haier за последние пару лет качество упало хуже некуда.
    Слова не мои.
     
Статус темы:
Закрыта.