    в принципе нормально. от окружающих условий зависит, но до минуты обмерзания допустимы.
     
  2. doktor666
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    15

    doktor666

    Живу здесь

    doktor666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А что в этом LG H12MW такого офигенно обалденного ?
    Что-то по арактеристикам ничего необычного
     
  3. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    Почему...
    Тепловая мощность кВт 4,00 (0,85 ‑ 6,60)
     
  4. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Владимир
    Много ли моделей у которых COP 5,0 при 3,5 кВт производительности и COP 5,6 при 2,5 кВт,
    при этом COP около 3 при -10 за бортом?
    Применительно к воздушному отоплению эта модель очень даже офигенна.
     
  5. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Владимир
    Я про энергоэффективность и способность работать эффективно в морозы.
    Модель, конечно очень неплохая, но по эффективности немножко проигрыает.
    И даже "Эксклюзив" от Panasonic немного недотягивает по COP/EER но значительно превышает по цене.
     
    Последнее редактирование: 11.08.17
  6. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    У него максималка то же 6.5кВт
    Это все теория, я два года своим отапливаюсь, поэтому знаю реально сколько он потребляет в час, сколько молотит, сколько времени в оттайке.
    Он у меня стоит в коридоре и работает постоянно на максимуме, среднее потребление 1.2 кВт/час.
    Про 17дБ можно забыть, в этом режиме очень слабый напор и теплоотдача и он не пробьет на 8 метров по горизонтали и мало чего нагреет, если только небольшая комната.
    У меня он весь первый этаж отапливает и на мансарду дверь всегда открыта.
     
  7. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Владимир
    Максималка, это понятно, даже если она одинакова, то потребление при этом отличается.
    Да, про тихие режимы при отоплении можно не вспоминать, для хорошего распределения тепла нужна максимальная производительность вентилятора.
     
  8. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    У меня так и получается, в паспорте при 4кВт потребление 0.8кВт/час, при максималке порядка 1.2кВт/час, у LG аналогичные характеристики при отоплении.
    Только цена выше.
    Я себе на Али пару таких штук купил и за прошлый отопительный сезон все измерил в доме.
    Кто и сколько реально в доме потребляет.
     
  9. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Владимир
    Ваттметр штука хорошая и полезная, но он не дает данных о соотношении потребляемой электрической мощности и производимой тепловой.
    В паспорте указаны значения при строго заданных температурах и влажностях для наружного и внутреннего блоков. В реальности попасть в эти условия невозможно, поэтому показатели однозначно будут другими.
    Если сравнивать, то в одинаковых условиях. И в этих одинаковых условиях получается, что COP у Панасоника 12-ки 4,76, а у LG 12-ки 5,1. Если сравнить 09-е модели, то всё еще интереснее. У Панасоника 09-ки COP 4,72, а у LG 09-ки 5,6.
    Тенденция с изменением мощности тоже получается разная.
    Со снижением производительности с 3,5 до 2,5 кВт COP у Панасоника снижается, а у LG наоборот растет.
    Т. е. самый экономичный режим у Панасоника, когда он работает на высокой мощности. У LG наоборот, максимум энергоэффективности при неполной производительности. При этом на неполной мощности разница энергоэффективности порядка 20%, на полной мощности около 7% в пользу LG.

    Конечно нужно считать, что будет выгоднее, вкладываться в более энергоэффективное оборудование и потом экономить на эл. энергии или выбирать оборудование подешевле, но нести большие расходы после. Тут, что перевесит в конкретном применении.
     
  10. Lirikas
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    38

    Lirikas

    Участник

    Lirikas

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Есть вот такой небольшой дом, площадью 30 кв. м. (спальня около 8 метров, кухня-гостиная 12 метров), предназначен для постоянного проживания 2 человек зимой, а летом планируется, что будут жить 4 человека. Дом построен из СИП-панелей.
    01fh.jpg 02fh.jpg 03fh.jpg 04fh.jpg
    Какой посоветуете выбрать кондиционер для единственного источника обогрева? Куда его лучше повесить, чтобы он смог обогревать все помещения? Это вообще реально? Или где-то нужно дополнительные обогреватели предусматривать?
    Естественно, хочется максимально недорогой, но надежный.
    Заранее спасибо!
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    В таких домах нужна вентиляция. Если ее совместить с отоплением (получается, воздушным) может получиться. Но Вы получите все недостатки (их на мой взгляд, больше чем преимуществ) воздушных систем отопления: шум от движения воздуха, постоянная пыль (которую поднимают потоки воздуха), не всегда комфортная температура (вверху воздух может быть горячим - внизу холодным), холодные полы и т. д. Если это не смущает, Вам подойдет канальный кондиционер, примерно 18-24 кbtu. Необходимо предусмотреть воздуховоды в комнаты. Желателен узел подмеса (уличного воздуха). Система отопления на основе водяного теплого пола или панельных радиаторов с тепловым насосом воздух-вода будет более комфортна, но стоит несколько дороже
     
  12. Lirikas
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    38

    Lirikas

    Участник

    Lirikas

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
    Все очень сложно и непонятно. Дело в том, что дом уже построен и сейчас идет отделка. Изначально думали, об электрических обогревателях, а потом мне подсказали про кондиционеры. На лето ведь он все равно нужен.
    Т. е. обычной сплит-системой не обойтись? Если повесить в гостиную или прихожую?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    "обойтись" действительно можно. Но это будет не особо комфортно. Для отопления внутренний блок нужно вешать поближе к полу (есть специальное исполнение кстати). Для двух комнат нужно две сплит-системы, исходя из Вашего плана помещения.
     
  14. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Владимир
    Обычной дешевой очень вряд ли...
    Они очень сильно теряют свою производительность при понижении температуры за бортом.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.096
    Благодарности:
    15.097

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.096
    Благодарности:
    15.097
    Адрес:
    Новая Москва
    А зачем несколько? Я одну купил в ЧипДипе, причем рублей за 900 кажись.
    Одной штукой мощность поочередно померил где надо и достаточно, все остальное можно посчитать...
     
Статус темы: